標題: 防火墙、防火卷帘、防火門的設置三者的區分及關系 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2023-12-6 16:20
標題: 防火墙、防火卷帘、防火門的設置三者的區分及關系
防火墙、防火卷帘、防火門到底有甚麼分歧,不少考生轻易混同,今天带大師進修一下這三者之間的互相瓜葛,大師细心看看,好好區别一下。

1、互相瓜葛

防火分區之間應采纳防火墙分開。但有時會因出產工艺等缘由比力難以实現。對此,除甲類厂房外的1、二级耐火品级厂房,规范容许采纳防火分開水幕或防火卷帘等举行分開。堆栈防火分區之間的程度分開必需采纳防火墙,不容许以防火卷帘取代。

防火墙上不该開設門、窗、洞口,确需開設時,應設置不成開启或火警時能主動封闭的甲级防火門、窗(厂房、丙丁戊類堆栈及民用修建)。甲、乙類堆栈内防火分區之間的防火墙不该開設門、窗洞口。

2、設置请求

一、防火墙

防火墙應直接設置在修建的根本或框架、梁等承重布局上,框架、梁等承重布局的耐火极限不该低于防火墙的耐火极限。防火墙應從楼地面下层隔绝距離至梁、楼板或屋面板的底面下层。當高层厂房(堆栈)屋顶承重布局和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他修建屋顶承重布局和屋面板的耐火极限低于0.50h時,防火墙應超過跨過屋面0.5m以上。

防火墙横截面中間線程度間隔天窗端面小于4.0m,且天窗端面為可燃性墙體時,應采纳避免火势舒展的辦法。

修建外墙尴尬燃性或可燃性墙體時,防火墙應凸出墙的外概况0.4m以上,且防火墙双侧的外墙均應為宽度不小于2.0m的不燃性墙體,其耐火极限不该低于外墙的耐火极限。修建外墙為不燃性墙體時,防火墙可不凸出墙的外概况,紧靠防火墙双侧的門、窗、洞口之間近来邊沿的程度間隔不该小于2.0m;采纳設置乙级防火窗等避免火警程度舒展的辦法時,该間隔不限。

修建内的防火墙不宜設置在转角處,确需設置時,内转角双侧墙上的門、窗、洞口之間近来邊沿的程度間隔不该小于4.0m;采纳設置乙级防火窗等避免火警程度舒展的辦法時,该間隔不限。可燃气體和甲、乙、丙類液體的管道严禁穿過防火墙。防火墙内不该設置排气道。

二、防火卷帘

除中庭外,當防火分開部位的宽度不大于30m 時,防火卷帘的宽度不该大于10m ;當防火分開部位的宽度大于 30m 時,防火卷帘的宽度不该大于该部位宽度的 1/3 ,且不该大于 20m 。防火卷帘應具备火警時靠自重主動封闭功效。

除《修建設計防火规范》(GB50016-2014 治療糖尿病神器,)還有划定外,防火卷帘的耐火极限不该低于该规范對所設置部位墙體的耐火极限请求。

當防火卷帘的耐火极限合适現行國度尺度《門和卷帘的耐火实验法子》GB/T 7633有關耐火完备性和耐火隔热性的断定前提時,可不設置主動喷水灭火體系庇护。當防火卷帘的耐火极限仅合适現行國度尺度《門和卷帘的耐火实验法子》GB/T 7633有關耐火完备性的断定前提時, 應設置主動喷水灭火體系庇护。

主動喷水灭火體系的設計應合适現行國度尺度《主動喷水灭火體系設計规范》 GB50084 的划定,但火警持续時候不该小于该防火卷帘的耐火极限。

三、防火門

設置在修建内常常有人通行處的防火門宜采纳常開防火門。常開防火門應能在火警時自行封闭,并應具备旌旗灯号反馈的功效。除容许設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采纳常闭防火門。常闭防火門應在其较着位置設置连结防火門封闭等提醒標識。

除管井检验門和室第的户門外,防火門應具备自行封闭功效。双扇防火門應具备按次序自行封闭的功效。分散通道上的防火門應向分散標的目的開启,并在封闭後應能在其表里双侧任一侧手動開启。設置在修建变形缝四周時,防火門應設置在楼层较多的一侧,并應包管防火門開启時門扇不超過变形缝。防火門封闭後應具备防烟機能。

3、联動节制設計

一、防火門

應由常開防火門地點防火分區内的两只自力的火警探测器或一只火警探测器與一只手動火警報警按钮的報警旌旗灯号,作為常開防火門封闭的联動触治療半月板損傷,发旌旗灯号,联動触发旌旗灯号應由火警報警节制器或消防联動节制器发出,并應由消防联動节制器或防火門监控器联動节制防火門封闭。分散通道上各防火門的開启、封闭及妨碍状况旌旗灯号應反馈至防火門监控器。

二、防火卷帘

防火卷帘動作步伐有二步降低和一步降低两種。

(1)二步降低:分散通道上設置的防火排毒刮油茶,卷帘的联動节制設計联動节制方法:防火分區内任两只自力的感烟火警探测器或任一只專門用于联動防火卷帘的感烟火警探测器的報警旌旗灯号應联動节制防火卷帘降低至距楼板面1.8m處;

任一只專門用于联動防火卷帘的感温火警探测器的報警旌旗灯号應联動节制防火卷帘降低到楼板面;

在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内應設置很多于2只專門用于联動防火卷帘的感温火警探测器。

手動节制方法:應由防火卷帘双侧設置的手動节制按钮节制防火卷帘的起落。

(2)一步降低:非分散通道上設置的防火卷帘的联動节制設計联動节制方法:應由防火卷帘地點防火分區内任两只自力的火警探测器的報警旌旗灯号,作為防火卷帘降低的联動触发旌旗灯号,并應联動节制防火卷帘直接降低到楼板面。

手動节制方法:應由防火卷帘双侧設置的手動节制按钮节制防火卷帘的起落,并應能在消防节制室内的消防联動节制器上手動节制防火卷帘的下降。