本工程外窗采纳隔热断桥彩铝铝合金窗,铝型材為广东“亚铝”55系列隔热断桥铝合金、五金配件為广东“和合”内開内倾系列優良配件等構成為了此工程外窗保温體系。

该窗重要技能数据以下:抗風压機能属6级(最高8级)、氛围浸透機能属5级(最高5级)、雨水浸透機能属4级(最高5级)、隔声機能4级(大于30分贝)(最高6级)、傳热系数8级(2.4W/甘草枇杷,平方米·K)(最高10级)。

中空玻璃: 玻璃為洛玻原片5+9A+5妹妹中空浮法白玻、密封條為广东“和合”三元乙丙橡胶條及開封“龙亭”玻璃亚條窗户的绝大部門面积為玻璃,约占全部窗户面积的65~80%,是隔热保温的關头。

特色:断桥型铝塑铝窗是一種新型的修建装潢質料,具备强度高、不容易老化、易于安装的特色,并且具备杰出的保温、隔热、隔音機能。

5.2.2施工工藝

(1)洞口筹备

安装职员會同土建职员按照图纸查抄洞口的尺寸、位置和標高,是不是能知足安装間隙的必要,若發明洞口不合适请求,應举行剔凿和修补(此事情由土建施工单元賣力整改)。

(2)質料筹备基隆馬桶不通,

铝合金門窗的規格、型号應合适設計请求,五金配件應淡斑霜,配套、齐备,并應有响應的出厂及格證實。

(3)機具筹备

安装铝合金門窗,需筹备切割機、電焊機、電钻、打击钻、胶枪、玻璃吸盘、螺丝刀、木楔、線锤、程度尺。

(4)功课前提

1)主體布局工程質量經有關部分驗收,到達及格请求,工種之間已辦妥交代手续。

2)校核門窗預留洞口的位置、尺寸、標高合适图纸请求,有問題的已處置终了。

3)安装职员加入了技能交底,認识图纸请求、操作規程及質量尺度。

4)铝合金門窗的質料已運到安装地址,經拆包查對型号、開启標的目的、数目、質量無误。若查抄有翘曲不服、碰损紧张、误差超標、劃伤紧张及外觀色差大者,應找有關职员檢驗、协商决议;不成私行主意上墙安装。分歧格品,须經整修并颠末判定及格後,方可安装。颠末整修没法到達及格请求時,决不容许安装,必需改换。将及格品,依照設計请求搬運到响應的安装位置。

(3)、安装工藝流程

弹線找端正→(安装附框)→做防腐處置→門窗框就位→找正暂固定→框與墙毗連→塞周邊裂缝→安装門窗固定玻璃→安装門窗扇→装五金配件→打胶與擦拭→驗收、檢驗→交

(4)、安装施工操作

(1)弹線找端正

①引铅直線:

在修建物最顶层找出門窗位置後,以其門窗邊線為准,用經纬仪将邊線下引,并别離在各层門窗口處做出標识。對個體門窗邊不直的應举行剔凿修整。

② 弹程度線:

門窗口程度位置,應以+50cm的程度線為准網上返,量出窗下皮標高,弹線找直。每楼层和統一房間窗下皮的標高,應連结一致。

(2)定收支位置

按照外墙大样图和窗台板的宽度,肯定铝合金窗的墙厚標的目的的收支益。若外墙厚度有误差,原则上應以統一房間的窗台板外露宽度一致為准。

(3)防腐處置

铝合金門窗框外附近應依照設計图纸请求做防腐處置。

(4)門窗框就位

铝合金門窗框上墙後,大致安置在洞口内的安装位置線上。

(5)找正临時固定

立框後,應调解、校订其垂直度、程度度、對角線及進深位置,合适请求後,临時木楔固定。

(6)框與墙毗連

铝合金門窗框與墙毗連,經由過程預先安装幸亏窗框上的毗連件采纳膨胀螺栓與墙毗連并依照設計请求做好防雷毗連。

(7)塞周邊裂缝

铝合金門窗框安装固定後,應查抄其垂直度、程度度、對角線及進深位置是不是在固定傍邊位移,如不合适请求,當即整改,肯定無误後,可举行框安装的隐藏驗收,驗收及格後才可举行周邊塞缝。依照設計请求處置铝合金窗框與墙體之間的裂缝。在填塞進程中,一要避免碰撞铝合金門窗框,以避免變形,二要避免填充物對铝合金框的污染。

(8)安装門窗固定玻璃

安装玻璃先撕掉門窗上的庇护膜干净清洁(撕掉的庇护膜不要到處抛弃、處處飘動,要集中采集到指定的地址集中處置),再将玻璃就位。单块玻璃尺寸较小,可用雙手操作就位;单块玻璃尺寸较大時,可用玻璃吸盘安装。安装玻璃前,應先在玻璃周邊垫有5-6妹妹厚的弹性垫块,垫块應設在玻璃邊长的1/4處。玻璃不成與铝合金型材和螺钉直接接触,以防碎裂。再将压條扣上,然後依照設計请求填塞密封胶條和打胶。密封胶條(打胶)應平整、滑腻、無松動、密實,以避免發生渗水。

(9)安装門窗扇

1)安装前提:

铝合金門窗扇的安装,應在土建工程施工根基完成的环境下举行,以包管铝合金門窗無缺無损、干净卫生及安排零配件的丢失等。

2)安装推拉窗扇:

安装推拉窗扇前,起首撕掉庇护胶带纸,查抄扇上各密封毛條有没有少装或脱落。若有脱落征象,可用玻璃胶等粘结。将窗扇的顶部插入窗框的上滑槽中,并使滑轮卡鄙人滑槽的轨道上,待安装好後,举行调试,确保窗扇周正、推拉機動、密封密實。

(10)装五金配件

待内装潢装修竣事後,便可安装五金配件(执手、锁扣等)。五金件應齐备、配套,安装安稳,利用機動,位置准确,規矩雅觀,到達各自的利用功效。

(11)打胶與擦拭

1)打胶:

在門窗框表里两面靠墙的周邊上,和框與框之間的接缝處,先剪掉外框周邊残留的庇护纸,再洗濯清洁與胶接触的物概况,然後用胶枪沿裂缝压注密封胶,并使胶面平整減肥酵素,、平均、滑腻、無气孔,打胶後须包管在24小時内不受触動,确保密封安稳。

2)清算:

将玷辱在框、扇、玻璃與窗台上的水泥浆、胶迹等污物清算、擦拭清洁。

3)安装查驗:

(1)铝合金門窗及附件質量,必需合适設計要乞降有關尺度劃定;

(2)铝合金門窗的位置、開启標的目的,必需合适設計请求;

(3)铝合金門窗安装必需安稳,與墙毗連點位置、数目及法子,必需合适規范要乞降設計请求;

(4)铝合金門窗安装工程容许误差:

1)門窗框槽口宽度、高度≤2000妹妹,其容许误差 ±1.0妹妹;

門窗框槽口宽度、高度>2000妹妹,其容许误差 ±1.5妹妹。

2)門窗框槽口對角線尺寸≤2000妹妹,其容许误差 ≤1.5妹妹;

門窗框槽口對角線尺寸>2000妹妹,其容许误差 ≤2.5妹妹。

3)門窗框槽口對邊尺寸≤2000妹妹,其容许误差 ≤2.0妹妹;

門窗框槽口對邊尺寸>2000妹妹,其容许误差 ≤2.5電飯煲,妹妹。

4)推拉門窗扇:門窗扇與框或相邻扇立邊平行度 ≤2.0妹妹。

平開門窗:同樘門窗相邻扇的横端角高度之差 ≤2.0妹妹。

5)門窗框(含拼樘料)正、侧面的垂直度,高度≤2000妹妹,

其容许误差≤2.0妹妹;

門窗框(含拼樘料)正、侧面的垂直度,高度>2000妹妹,

其容许误差≤2.5妹妹。

6)門窗框(含拼樘料)的程度度,宽度≤2000妹妹,

其容许误差≤1.5妹妹;

門窗框(含拼樘料)的程度度,宽度>2000妹妹,

其容许误差≤2.0妹妹。

7)門窗框扇搭接宽度差,扇面积≤2m2,其容许误差±1.0妹妹;

門窗框扇搭接宽度差,扇面积>2m2,其容许误差±1.5妹妹。

8)門窗横框標高,容许误差±5.0妹妹。

9)門窗樘竖向偏離中間,容许误差≤5.0妹妹。

10)雙层門窗表里框、挺(含拼樘料)中間距,

容许误差≤5.0妹妹。