台灣門窗工程交流論壇

標題: 断桥铝合金門窗制作技術要求 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2024-6-26 17:29
標題: 断桥铝合金門窗制作技術要求
① 規格型号:所有外窗采纳65系列断桥铝合金中空玻璃5+12A+5+12A+5。

② 外門窗技能機能指標:外窗气密性品级需合适國度《修建外窗气密、水密、抗風压機能分级及其檢测法子》GB/T7106-2008中的7级,抗風压機能分级请求>4.0,水密機能分级>3级。

断桥铝合金型材的一泡腳丸,修眉工具,般请求:

① 外門窗框、扇、拼樘等重要受力杆件所用型材壁厚需颠末設計@计%1541o%较或實%Y8t9l%行@肯定,截面重要受力部位基材最小實测壁厚,外門不低于2妹妹,外窗不低于1.4妹妹。

② 铝合金型材概况處置层厚度應合适下表的劃定。

③ 產物外觀概况不该有铝屑、毛刺、油污;密封胶裂缝應持续、腻滑,链接處不護膝推薦,该有外溢的胶粘剂,密封條應安装到位,不该有脱開的征象。

④ 門窗框扇铝合金型材概况不该有较着的色差、高低不服、劃伤、擦伤、碰伤等缺點。在一個玻璃分格内,铝合金型材概况擦伤、劃伤應合适下表劃定。

⑤ 由两樘或两樘以上的单樘門、窗采纳拼樘毗連组合的門窗,其高度宽度尺寸應合适GB/T 5824中劃定的洞口尺寸。

⑥ 門窗尺寸及外形容许误差和框扇组装尺寸误差應合适下表的劃定。

2. 窗户色彩:外窗,外侧咖啡色,背侧白色。

3. 窗户技能規范请求:國度、處所現行規范及行業尺度(但不限于):

① 修建布局荷载規范(GB 50009-2012)

② 修建抗震設計規范(GB 50011-2010(2016年版))

③ 修建物防雷設計規范(GB 50057-2010)

④ 修建外門窗气密、水密、抗風压機能分级及檢测法子(GB/T 7106-2008)

⑤ 铝合金門窗(GB/T8478-2008)

⑥ 铝合金門窗工程技能規范(JGJ214-2010)

⑦ 經常使用門窗(L13J4-1)

⑧ 本工程主體修建施工图内相干技能请求

注:其它详見設計阐明,如以上分歧規范,規程有相互抵牾的地方,應選擇较严的履行。

4.以下部位必需利用平安玻璃(若有可能):

①  所有单片玻璃大于1.5平方米的設置装备摆設應采纳钢化玻璃;

②  单单方面积大于3平方米的玻璃應為6妹妹钢化玻璃;

③  面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底邊離终极装修面小于500妹妹的落地窗;

④  玻璃幕墙(全玻幕除外);

⑤  歪斜装置窗、各種天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;

⑥  参觀電梯及其外围护;

⑦  室内隔绝距離、浴室围护和屏風;

⑧  楼除腳臭噴霧,梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;

⑨  用于經受行人行走的蜜光肌美麗霜,地面板;

⑩  泅水池的察看窗、察看孔;

⑪  大眾修建物的收支口、門厅等部位;

⑫  易蒙受撞击、打击而造成人體危险的其他部位。

注重點:

单片半钢化玻璃(热加强玻璃)、刮傷修復劑,单片夹丝玻璃不属于平安玻璃。

详细部位的平安玻璃選擇详見《修建玻璃利用技能規程》JGJ113的请求。