台灣門窗工程交流論壇

標題: 洁净室工程施工過程中的安装、调试和驗收要點 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2023-8-29 13:49
標題: 洁净室工程施工過程中的安装、调试和驗收要點
一、承當干净厂房工程的施工企業,應具备响應工程施工天資及其品级,并應具备完美的質量辦理系统。

二、干净厂房的施工應按設計文件、合约的内容施行。當點窜設計時,應經原設計单元简直認、签证,并获得扶植单元的赞成。

三、 干净厂房施工前應按照详细工程項目标特色,制定施工方案和步伐,做到各工種和谐施工、阶段明白、交代清晰,确保总體施工質量和平安操作。

四、 施工企業承當對干净厂房工程内各专業設計图纸举行深化的施工详图設計時,應履行現行國度尺度《干净厂房設計规范》GB50073的相干划定,并應增强設計質量辦理,具备質量辦理系统,施工详图應获得原設計单元的书面赞成或确認,并获得扶植单元的赞成後,方能举行施工。

五、 干净厂房工程中各专業的隐藏工程,隐藏前必需經扶植单元或监理职员的驗收及承認签证。

六、 干净厂房工程完工驗收的體系调试,應在扶植单元和监理单元的配合價入下举行,由施工企業卖力举行體系调试、檢测,承當调试的单元應具备调试、檢测专职技能职员和合适本规范划定的测试仪器。

2、文件辦理

(一)一般划定

一、施工安装的全進程、完工举措措施的具體环境、所有操作和保护步伐,都應采纳文件情势确認。

二、應使文件辦理體系成這質量包管系统的首要构成部分,這施工安装的运作供给文字根据,這责任和赏罚供给明白根据,這質量改良供给原始根据。

(二)文件類型

一、施工安装文件分這轨制、尺度和記實三大類。

二、轨制文件包含企業辦理、施工辦理、質量辦理及施榨汁機,工辅助質料驗收、發放辦理轨制、質量查驗轨制、平安卫生辦理轨制、职员培训轨制等。

三、尺度文件包含技能尺度和事情尺度。技能尺度如施工質量尺度、施工工艺规程等,事情尺度如各類岗亭、工種操作法或各類尺度操作规程等。

四、記實文件包含各類記實、凭证和各類陈述等。

(三)開、完工文件

一、工程施工應有动工陈述、中心驗收单、完工驗收檢测调解記實和完工驗收单、完工陈述。

二、施工安装工程中應有装备開箱查抄記實、土建隐藏工程記實、管线隐藏工程體系封锁記實、管道压力實驗記實、管道體系洗濯(脱脂)記實、風道洗濯記實、風道漏風查抄記實、装备单機试运转記實、體系结合试运转記實等。

(四)技能阐明书

一、工程完工後,施工方應供给關于工程具體环境的工程施工阐明书,包含:工程及其功效感化,機能,最後驗收的完工图,和装备清单及库存备件。

二、各種@举%Muuk4%措%Muuk4%措%Muuk4%施或體%3o9y3%系@應配存一套明白的利用阐明书,包含:举措措施启动前應完成的查抄和查驗规划,举措措施在正常和妨碍方法下启动和停运步伐,报警時應采纳的步伐。

三、各種@举%Muuk4%措%Muuk4%措%Muuk4%施或體%3o9y3%系@應有機能监测阐明书,包含:测试頻率、测试法子、测试成果不合适请求時的辦法等。

四、各種@举%Muuk4%措%Muuk4%措%Muuk4%施或體%3o9y3%系@應有保护阐明书,包含:举行保护或补缀以前的平安步伐简直定,在機能参数跨越范畴時應采纳的保护举措的技能请求,對节制平安和监测装配举行查抄和校驗的時辰,查抄和改换各類易损件的请求,保护事情中施行职员举行干净的技能请求。

(五)制定文件的请求

一、文件的标识應能清晰证實文件的性子。

二、各種文件應有便于阐明其文本、图册的體系编码和種别。

三、文件数据的填写應真實、清楚、不得肆意涂改。若需點窜,需在核改处署名,并應使原数据仍可识别。

四、不得利用铅笔填写文件,文件表格内容應填全,不得留有空格,若無内容,填写時要用“-”暗示,不异内容應反复填写。

五、文件應有相干责任人署名。

(六)文件的保管

一、各種記實應保管至工程完工後三年,不得提早烧毁。

二、文件复印副本應与正本彻底一致。

三、所有文件的页码必需准确、联贯、不得肆意撕毁。

四、文件的保管与归档應合适國度、处所、行業的有關划定。

3、施工组织

(一)一般划定

1 、承當干净室及相干受控情况(如下简称干净室)施工的单元應依照本规范的相干划定,創建質量辦理系统。

2 、施工单元應體例施工组织設計,并應按照本规范附录A的内容,制订详细工程的施工步伐,按步伐對施工全進程履行質量节制。

三、 施工進程中,严禁违背設計文件私行改动體系、参数、装备選型、配套举措措施和重要利用功效。严禁不履行本规范强迫条则的划定。當點窜設計時,應經原設計单元确認、具名,并获得扶植单元的赞成,在通知监理方以後履行。

(二)施工摆設

1 、施工组织設計應明白項目标地點地、总體項目标工程表面、净化項目标工程表面。

二、 施工组织設計應明白净化項目标質量方針、工期方針、平安方針、环保和节能方針。

三、 施工項目部應有以項目司理這首的項目班子,項目這項目司理总卖力制。各级职员都應有事情职责和分工。

4 、項目班子應按施工组织設計中请求的人力資本规划配备响應的施工职员,特别工種必需持证上岗。

五、 履行質量责任制,贯彻“谁施工谁负質量责任,谁主管谁负質量责任”原则。

六、 應做好中心驗收与调试、试运转的方案,用具、仪器等筹备事情。

(三)施工辦法

一、 施工進程中應采纳如下質量包管辦法

(1)創建公司、項目司理部二级質量包管系统 ,創建項目司理這第一责任人的項目質量责任制,协同相干科室,創建質量辦理收集。

(2)严酷按施工图及相干规范施工。严禁违背設計文件私行改动图纸;严禁未經設計确認和有關部分核准私行拆改水、暖、電、燃气、通信等配套举措措施。

(3)履行施工职员挂牌轨制,严酷自律。

(4)對付出场質料應按划定举行抽查,测试,及格後方可以使用。

(5)對關头技能、關头工序、特别難點應體例功课引导书。

(6)對關头部位宜举行样板制施工,待業主和监理工程師承認後大范围施工。

(7)管道、装备等安装及调试應在修建装潢装修工程施工前完成,當不克不及提早時,應在饰面等施工前完成。

(8)應實時填写施工查抄記實和關節去黑淨化素,施工驗收記實和其他應予填报的記實,做到文件与工程同步。

(9)對付特别建造工序,必需制订特别工序划定,施工职员應纯熟把握特别工序的划定。

(10)對情况有请求的施工工序,應确保情况请求後,方可施工。

二、 制品庇护辦法

(1)同一全场制品庇护和警示标記。

(2)装备質料應有防雨雪、防晒的辦法,防止装备質料锈腐老化。

(3)對付氛围過滤器等首要器材与装备,應設置专門區域保管。

三、特别景象前提施工辦法

(1). 可能呈現零度如下情况温度時,應有施工用水管道的保温防冻辦法。

(2)設有姑且加温装备,确保冬日施工對情况温度的请求。

(3)情况温度在零度如下時,不该举行水压實驗。其他時候水压實驗時,應做到随時试压、随時放空。

(4)施工區域内應做好防雨辦法。

(5)沙尘暴時代應封闭、密闭施工區域通向外界的所有孔口,笼盖所有露天寄存的装备与質料,遏制體系的运行、调试。

4 、平安包管辦法

(1) 應有平安包管的應急救濟预案,制订平安目标:预防這主、自救這主、同一批示、分工卖力;優先庇护人和優先庇护大大都人,優先庇护宝贵财富等原则和目标。

(2) 所有施工职员應有平安培训。

(3) 明白施工消防平面安插图,画出消防栓、灭火器的設置位置,易燃易爆的位置,消防告急通道,分散线路等。

(4) 上下交织功课有伤害的收支口要有标記和断绝举措措施。

(5) 當真做好平安技能事情的书面交底,并當真做好記實,增强防备意识。

(6) 應制订用電平安规程。

(7) 增强施工現场的防火事情,要严酷履行防火平安划定,施工步队進入現场創建防火组织,责任到人。

(8) 杜绝現场动用非出產性的明火。如因出產必要动用明火,用火操作中引动怒花的應有节制辦法,用火竣事後應有查抄辦法。

(9)施工单元應细化并遵照有關施工平安、劳动庇护、防火和防毒的法令律例,配备需要的装备、用具和标识,出格是禁烟、禁火的标記。

五、 情况庇护与节能

(1) 施工質料在运输、贮存和施工進程中,必需采纳包裹、笼盖、密闭、围挡等辦法,避免污染情况。

(2) 施工現场應設立专門的烧毁物姑且储存园地,烧毁物應分類寄存、再操纵,對有可能造成二次污染的烧毁物必需零丁储存、設置平安防备辦法且有醒方針识。

(3) 按照环保噪声尺度昼夜请求的分歧,公道和谐放置施工分項的施工時候。

(4) 應答油漆、和谐物、粘接剂等影响环保的產物,有专門辦理辦法。

(5) 施工進程中應做到當天施工當天清算現场,并有专人卖力的轨制。

(6) 施工完成後按照必要可举行环保测评。

(7) 施工组织設計應包含施工节能内容,體例施工节能方案,并經监理(扶植)单元审查核准,對從事施工节能功课的专業职员举行技能交底和需要的現實操作培训。

(8) 采纳节省用電、用水辦法,施工用電、用水應安装计量装配。

4、施工步伐

(一) 干净厂房的施工安装内容重要有:修建装潢、净化空调體系、各动力公用和平安举措措施和各類配管配线等;干净厂房的施工安装應按照详细工程特色,利用功效,還應放置好相干出產工艺装备的安装和二次配管配线的安装。

(二) 干净厂房的施工安装步伐中,應按照详细工程环境、繁杂水平等身分,需要時應举行二次干净室装潢設計或二次配管配线設計等。

(三)干净厂房的施工安装需各专業、多工種紧密亲密共同,按详细工程現實环境,制订施工安装步伐和规划進度,轮回渐進地完成干净厂房的施工制作。

5、 修建装潢装修

(一)一般划定

一、干净厂房装潢装修工程举行施工详图設計時,應包含重要内容:

(1) 室内装潢装修技能请求;

(2)吊顶、墙體用金属壁板模数選擇;

(3) 吊顶、隔墙、門窗、送回風口、灯具、报警器、装备留洞、管线留洞、特别留洞等举措措施的综合安插和蔼密性节點图;

(4) 門窗機關和节點图、金属壁板安装节點图。

二、 干净厂房装潢装修工程的質料選擇,應合适以下划定:

(1) 應知足項目施工图設計请求;

(2) 應知足防火、保温、隔热、防静電、隔振、降噪等请求;

(3) 應确保干净室气密性请求,質料概况應不產尘、不吸附微粒、不积尘;

(4) 應采纳不霉變、防水、可洗濯易干净和不挥發份子污染物的質料;

(5) 應知足產物質量、出產工艺的特别请求,其實不得@開%46452%释對职%n53s2%员@康健及產物質量有害的物資。

三、干净厂房装潢装修工程的施工應在厂房东體布局和屋面工程完成并驗收及格落後行。對現有修建举行干净室装潢装修時,應答現场情况、現有举措措施等举行清算与干净,到达干净施工请求後才能举行施工。

四、 干净厂房装潢装修工程施工進程,應答施工現场举行封锁辦理,包含收支职员、装备質料等举行干净管束。

五、干净厂房装潢装修工程施工時的情况温度不宜低于5℃。低温施工時,對有温度要乞降影响的施工功课,應采纳保温辦法。

六、装潢装修工程施工進程,應連结施工現场干净,對隐藏空間,應做好打扫与干净記實。

七、 干净厂房装修工程施工進程,應庇护已完成的装潢装修工程概况,不得因撞击敲打、践踏等造成概况凹陷、破损和概况装潢的污染。

(二) 墙、柱、顶涂装工程

一、本节合用于水性、溶剂型和防尘、防霉涂料的涂装工程的施工驗收。

二、 下层状态简直認,應合适以下请求;

(1) 下层养护應到达設計请求;

(2) 下层概况平整度、垂直度及阴陽角朴直;

(3) 基底應坚實、安稳,不得呈現蜂窝、麻面、空鼓、粉化、缝隙等征象;

(4) 新修建應将修建物概况修建残留物清算清洁,并用砂纸打磨;旧墙面在施工前應将蓬松部門清算清洁,并涂界面剂後再补平;

(5) 當在混凝土或抹灰下层上施工時,含水率请求:溶剂型涂料時宜大于8%;水性涂料時宜大于10%;

(6) 抹灰下层施工應涂刷平均、粘结安稳,不得漏涂、起皮、起泡、流坠和缝隙等。

二、 涂装工程應合适以下请求:

(1) 涂料色彩應合适設計请求;

(2) 水性涂料涂饰工程施工不宜在阴雨天施工,情况温度應节制在10~35℃;

(3) 涂装前确認下层已硬化、干燥,并合适本规范4.2.5条的划定;

(4) 涂装层應涂饰平均、粘结安稳,不得漏涂、透底、起皮、起泡、流坠和缝隙。

(三) 地面涂装工程

一、下层状态简直認應合适以下请求:

(2) 下层上的水泥、油污等残留物清算清洁;

(3) 當下层這修建物的最底层時,必需做好防水层;

(4) 下层概况的灰尘、油污、残留物等應断根清洁;并用磨光機、钢丝刷周全打磨、修补找平,并用吸尘器断根尘土;

(5) 對付旧地面這油漆、树脂及PVC地面断根時,應将下层概况打磨清洁,并用腻子或水泥等修补找平。

(6) 當基底概况這混凝土類時,其概况應坚固、干燥,不得有蜂窝麻面、粉化、脱皮、龟裂、起壳等征象;且應平整、滑腻;

(7) 當下层這瓷砖、水磨石、钢板時,相邻板块高差不该大于1.0妹妹。板块不得有松动、缝隙等征象。

二、 面层涂装應合适以下请求

(1) 涂装的厚度、機能應合适設計请求。厚度误差不得大于0.2妹妹;

(2) 面层涂装必需待連系层晾干落後行;

(3) 面层施工情况温度應节制在5~35℃;

(4) 每次配料必需在规按時間内用完,并作好記實;

(5) 面层施工宜一次完成。分次施工時,應做到接缝少,并設置于隐藏处。接缝應平整、滑腻,不得分色、露底;

(6) 概况應無裂纹、鼓泡、分层、麻點等征象;

(7) 防静電地面的體积電和概况電阻應合适設計请求。

三、地面涂装用質料應具备防霉、防水、易洗濯、耐磨、發尘少、不积尘和對產物質量無害的機能。

(四) 高架地板

一、高架地板及其支持布局,應合适設計和承重请求。安装前應查抄出厂及格证和复核荷载查驗陈述,每種规格均應具备响應的查驗陈述。

二、铺設高架地板的修建地面,應合适以下请求:

(1) 地面标高應合适設計请求;

(2) 地面表层應平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%,并按設計请求涂刷涂料;

三、高架地板的面层和支承件,應平整、坚實,并具备耐磨、防霉變、防潮、難燃或不燃、耐污染、耐老化、导静電、耐酸碱等機能。

四、對有防静電请求的高架地板,安装前應核對產物出厂证實、及格证和防静電機能测试陈述。

五、對有透風请求的高架地板,面层上的開孔率和開孔散布、孔径或邊长等均應合适設計请求。

六、高架地板支持立杆与修建地面的毗連或粘结應安稳靠得住。支持立杆下部的毗連金属构件應合适設計请求,固定螺栓的外露丝扣不得少于3扣。

七、 高架地板面层铺設容许误差,應合适下表的划定。

八、高架地板施工前應當真放线,准确選擇标高基准點和标出地板块安装位置、高度。

九、 高架地板安装後行走應無摆动,無声响,安稳性好。

十、 高架地板邊角位置板块的安装,應按照現實环境举行切割後镶补,設可调支持和横杆,切割邊与墙體交代处利用柔嫩的不產尘質料填缝。

(五)、吊顶工程

一、 吊顶工程的施工前,應答以下隐藏工程举行驗收、交代。

(1)吊顶内各種管道、功效举措措施和装备的安装工程;

(2)龙骨、吊杆和预埋件等的安装,包含防火、防腐、防霉變、防尘处置;

(3)其它与吊顶相干的隐藏工程。

二、安装龙骨前,應按設計请求對房間净高、洞口标高和吊顶内管道、装备及其它支架的标高档打點工序交代手续。

三、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆應举行防锈或防腐处置;當吊顶上部作這静压箱時,预埋件与楼板或墙體的跟尾处,均應举行密封处置。支吊架應采纳防尘处置。

四、 吊顶工程驗收時,應查抄以下文件和記實:

(1) 吊顶工程施工详图、設計及施工阐明和相干產物及格证、機能檢测陈述和出场驗收記實等;

(2) 隐藏工程驗收記實;

(3) 施工記實。

五、吊顶的固定和悬挂件,應与主體布局相联。不得与装备支架和管线支架联接;吊顶的悬挂件亦不得用作管线支吊架或装备的支吊架。

六、氛围過滤器、灯具、烟感探测器、扬声器和各種管线穿吊顶处的洞口四周應平整、周密、干净,并用不燃質料封堵。隐藏工程的檢驗口周邊應采纳密封垫密封。

七、 吊顶的标高、尺寸、起拱、板間裂缝應合适設計请求。板間裂缝應一致,每条板間裂缝偏差不得大于0.5妹妹;并以密封胶平均密封,做到平整、滑腻、略低于板面,不得有中断和杂質。

八、吊顶饰面的材質、品種、规格等,應合适設計请求,并對產物機能举行查對。

九、吊杆間距宜小于1.5m。吊杆与主龙骨端部間隔不得大于300妹妹。

十、 吊杆、龙骨和饰面板的安装必需平安、安稳。

十一、 吊杆、龙骨的材質、规格及毗連方法,應合适設計请求。金属吊杆、龙骨應举行概况防腐处置。

1二、 吊顶饰面概况應干净、滑腻、光彩一致,不得有翘曲、裂纹和缺损;其實不得產生霉變,不產尘。

1三、 金属吊杆、龙骨的接缝應平均一致,角缝應吻合,概况應平整,無翘曲、锤印。

1四、 吊顶工程安装的容许误差和查驗法子。

(六) 墙體工程

一、 墙體工程施工前,應举行以下驗收和交代:

(1) 与墙體工程相干管线、举措措施的安装工程;

(2) 龙骨、预埋件等的防火、防腐、防尘、防霉變处置。

二、 墙體工程驗收時,應查抄以下文件和記實;

(1)墙體工程的施工详图、設計及施工阐明和相干產物及格证、機能查驗陈述和出场驗收記實等;

(2) 隐藏工程驗收記實;

(3) 施工記實。

三、金属壁板安装前應當真按施工图举行放线。墙角應垂直交代,避免壁板歪斜扭曲,壁板垂直度误差不得大于0.15%。

四、墙面子板接缝間隙應一致,每条面板缝間隙偏差不得大于0.5妹妹,并應在正压面以密封胶平均密封,密封胶應平整、滑腻,略低于板面,不得有中断、杂質。

五、墙面子板上的電气接线盒、节制面板和管线穿越处的各類洞口,應位置准确、邊沿整洁、周密、干净、不產尘,并應以不燃或或燃質料封堵。

六、安装門窗的预留洞口應合适設計请求,并應平整、周密、干净、不產尘。

七、 隔墙板材安装應安稳,预埋件、毗連件的位置、数目、规格、毗連法子和防静電方法應合适設計请求。

八、 墙體板材安装應垂直,平整、位置准确,与吊顶板和相干墙體板的交代处,應采纳防開裂辦法;其接缝應举行密封处置。拐角处宜采纳圆角。

九、 墙體概况應平整、滑腻、光彩一致,金属壁板的面膜應無缺無损(撕膜前)。

十、 墙體板材安装的容许误差和查抄法子

(七) 門窗安装工程

一、 門窗工程驗收時,應查抄以下文件:

(1) 門窗工程的施工图、設計或施工阐明和其他相干文件;

(2) 門窗的產物質量認证及(包含重要建造質料)及格证书、機能查驗陈述,出场驗收記實;

(3) 門窗固定(毗連)件的隐藏工程驗收記實;

(4) 門窗密闭性檢测陈述(氛围干净度1~5级干净室)。

二、 門窗概况應不發尘、不霉變、不吸附污染物、易干净和消毒、平整、滑腻,門窗上玻璃均應這固定型。

三、 門窗邊框、副框的安装必需安稳,预埋件、毗連件的数目、规格、位置、埋設或毗連方法等,均應合适設計请求。

四、 門窗邊框与墙體應毗連安稳。門窗邊框、副框与墙體之間的裂缝應平均,其實不得跨越1妹妹。裂缝應以密封質料填嵌和密封胶密封。

五、 干净室門配件的型号、规格、数目應合适設計请求,并應安稳、概况滑腻、不积尘、易干净和消毒。

六、門窗概况應光彩一致,無锈蚀、無划痕和碰伤。庇护层或薄膜應持续。

七、 門扇應安装安稳,并開關機动,封闭周密。

窗安装的容许误差和查驗法子

6、 净化空调體系

(一)、一般划定

一、 净化空调體系施工中利用的質料、附件和装备應合适工程設計图纸的请求,其實不得發生或披發對產物出產的正常举行、產物質量和职员康健有害的物資。

二、 施工中所利用的質料、附件和装备,應具备產物出厂及格证等,進施工現场前應履历收,并作好產物驗收記實。

三、 净化空调體系施工中的隐藏工程,履历收和做好記實後,才能举行隐藏。

四、 净化空调體系的调试和试运转,應在干净室(區)修建装潢装修驗收及格和各類管线吹扫及试压等工序完成落後行。

(二)風管及部件

一、净化空调體系風管的材質應按工程設計文件的请求選擇,工程設計無请求時,宜采纳镀锌钢板。當產物出產工艺请求或情况前提必需采纳非金属風管時,應采纳不燃質料或B1類難燃質料,并應概况滑腻、平整、不產尘、不霉變。

二、 净化空调體系的風管束作應合适以下请求:

(1) 矩形風管邊长小于或即是900妹妹時,底面板不得采纳拼接;大于900妹妹的矩形風管,不得采纳横向拼接;

(2) 風管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均應采纳与管材機能相顺應,不發生電化學腐化的質料。不得采纳抽芯铆钉;

(3) 風管内概况平整、滑腻,不得在風管内設加固框及加固筋;

(4) 風管没法兰毗連時不得利用S型插条、直角型插条及立结合角型插条等情势;

(5) 氛围干净度品级這1~5级的净化空调體系風管不得采纳按扣式咬口;

(6) 镀锌钢板風管不得有镀锌层紧张毁坏的征象,如表层大面积白花、镀层粉化等;

(7) 風管法兰的螺栓及铆钉孔的間距,當氛围干净度品级這1~5级時,不该大于80妹妹;6~9级時,不该大于100妹妹;

(8) 矩形風管邊长大于1000㎜時,不得采纳法兰卡子毗連的没法兰風管。

三、 風管現场建造、洗濯和寄存應合适以下请求:

(1) 風管在現场建造時,應選擇具备防雨蓬和有围档的场合,并連结現场干净;

(2) 風管的咬口缝、折邊和铆接等处有毁伤時,應举行防腐处置。

(3)風管束作後,應举行當真的洗濯。洗濯液應能有用去除污物、油渍等,其實不得對人體康健和材質有風险;

(4) 風管經干净水二次洗濯到达干净请求後,應實時對風管端部封口,寄存在干净的房間内,并應防止积尘、受潮和變形。

四、風管洗濯後,應以漏光法举行風管束作質量查抄。應合适以下请求:

(1) 宜在夜間举行;

(2) 檢测所用的機具、东西應绝缘杰出,并設泄電庇护;外概况應干净清洁、無油污、無尘、無破损征象;

五、 静压箱的建造,應合适以下划定:

(1) 静压箱本體、箱内固定高效過滤器的框架及固定件應举行镀锌或镀镍或喷涂或烤漆等防腐处置;

(2) 外壳應安稳、气密性好,其强度和漏風量應合适划定。98娛樂城

六、净化空调體系的各種風阀,其勾當件、固定件和紧固件應采纳镀锌或举行其他防腐处置;阀體与外界相通的裂缝处應采纳靠得住的密封辦法。

七、 金属風管的建造應合适以下请求:

(1) 風管束作質量、容许误差、焊缝質量和風管法兰@毗%92pC5%連或没%gY8B3%法@兰毗連等的请求,應遵照現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB50243的相干划定;

(2) 風管的咬口缝、法兰翻邊不得有缝隙或孔洞,若呈現细小缝隙或孔洞時,應在密封面面的正压侧涂密封胶;

(3) 風管与附件毗連处應周密,,如有裂缝,應在密封面的正压侧涂密封胶;

(4) 镀锌钢板風管加工進程中呈現镀层毁坏或發明針孔、麻點、起皮等缺點時,止癢藥膏,應刷防锈涂料2层以上。

八、 矩形風管邊长大于即是800妹妹或管段长度大于即是1250㎜時,應采纳風管加固辦法, 九、 净化空调體系應設测试孔和需要的干净查抄門。查抄門内概况應平整、滑腻,启闭機动、封闭周密,与風管的毗連处應采纳密封辦法,其密封垫料宜采纳成型密封胶带或软橡胶条建造。

十、柔性短管應合适以下划定:

(1) 應選用不產尘、不容易霉變、内概况滑腻、不透气、防潮、防腐的柔性質料建造;

(2) 柔性短管长度宜不跨越250妹妹,其毗連处應安稳、气密性好;

(3) 柔性短管不得作這風管的找正、找平的异型連接收段。

(三)風管體系安装

一、 净化空调體系風管的安装,應在其安装部位的地面已施工完成,室内具备防尘辦法的前提下举行。

二、 風管體系安装後,應举行體系的周密性實驗,并履历收及格後才能举行風管保温等工序。

三、 風管體系的吊、支架應安稳与修建围护布局毗連,當采纳膨胀螺栓固按時,應合适响應技能文件的划定。支、吊架應举行防腐处置。

四、 净化空调體系風管及其附件的安装,應合适以下划定:

(1)安装就位前必需擦拭清洁,做到無油污、浮尘;

(2) 在施工進程中產生搁浅或施工完成時,應将風管端口封堵;

(3) 法兰垫片應選用不產尘、不容易老化、不透气和具备必定弹性的質料;垫片厚度宜這5~8妹妹;

(4) 法兰垫片不得采纳直缝對接方法。严禁在垫片上涂刷涂料,在接缝处可采纳密封胶;

(5) 風管穿過干净室(區)吊顶、隔墙等围护布局時,應采纳靠得住的密封辦法;

(6) 風管内严禁其他管线穿越。

五、干净室(區)内風口安装,應合适以下请求:

(1) 安装前應擦拭清洁,不得有油污、浮尘等;

(2) 与風管的連策應安稳、周密;

(3) 与吊顶/墙壁装潢面應紧贴,并做到概况平整,接缝处應采纳靠得住的密封辦法;

(4) 统一干净室(區)的風口的安装位置應与照明灯具等举措措施和谐安插,做到分列整洁、雅观;

(5) 带高效氛围過滤器的送風口,應采纳靠得住的固定式。

六、 風管安装後的周密性實驗,應合适工程設計@请%X4raN%求或以%R57Yg%下@划定:

(1) 周密性實驗,應按體系别離举行,漏風量應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的划定;

(2) 净化空调體系風管的周密性實驗,高压體系(氛围干净度品级這1~5级的體系)按高压體系举行檢测,事情压力低于1500Pa風管體系(6~9级的體系)按中压體系檢测。

七、 風管部件、阀門的安装,應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的相干划定。

八、 净化空调體系的風管均需绝热、保温,應合适以下划定:

(1) 風管及其部件的绝热、保温,應采纳不燃或難燃質料,其材質、密度、规格和厚度應合适工程設計文件请求;

(2) 干净室(區)内不得采纳易產尘、霉變的質料;

(3) 绝热、保温层的施工、驗收應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的相干划定。

九、 净化空调體系經洗濯密封的風管、附件安装時,打初步口封膜後應即時毗連;當必需临時搁浅安装時,應将端口從新密封。

十、 風管绝热保温层外概况應平整、密封、無松驰征象。若干净室(區)内的風管有保温请求時,保温层外概况滑腻、不积尘、不吸尘,易于擦拭,接缝处應以密封胶密封。

十一、柔性短管不得作這風管的找正、找平連接收。

(四) 净化空调装备安装

一、净化空调装备應有齐备的随機文件,包含装箱清单、阐明书、產物質量及格证书、機能檢测陈述和需要的图纸等,入口装备還應有商檢文件等。

二、装备安装前,應在扶植单元和有關方的加入下举行開箱查抄,并做好開箱或驗收記實。

三、装备的搬运、就位,應合适以下请求:

(1) 装备的搬运、吊装應合适產物阐明书的有關请求,并做好相干庇护事情,避免装备毁伤;

(2) 装备就位前,應答其安装场合,装备根本举行查對、驗收;

(3)装备就位、安装,應合适產物阐明书的要乞降相干尺度的划定。

四、 高效氛围過滤器安装前,應具有以下前提:

(1)干净室(區)修建装潢装修和配督工程施工已完成,并驗收及格;

(2) 干净室(區)已举行周全干净、擦净,净化空调體系已举行擦净和持续试运转12h以上;

(3) 高效過滤器安装场合及相干部位已举行干净、擦净;

(4)高效過滤器已举行外观查抄,框架、滤纸、密封胶等無變形、断裂——破损、脱落等毁坏征象。

五、高效氛围過滤器的安装,應合适以下划定:

(1) 經外观查抄及格後,應當即举行安装;

(2) 安装高效過滤器的框架應平整、干净,每台過滤器的安装框架的平整度误差不得跨越1妹妹;

(3)過滤器安装标的目的必需准确,安装後過滤器附近和接口,應周密不漏;

(4)采纳機器密封時,應采纳气密垫密封,其厚度這6~8妹妹,并紧贴在過滤器邊框上;安装後垫料的紧缩應平均,紧缩率這25%~50%;

(5)采纳液槽密封時,槽架安装程度,其實不得有渗漏征象;槽内無污物和水份。槽内密封液高度宜這槽深的2/3,密封液的熔點宜應高于50℃。

六、風機過滤器機组(FFU)的安装,應合适以下划定:

(1)安装前具有的前提,應合适高效氛围過滤器安装前的请求;

(2)應在干净情况举行外观查抄,不得有變形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等征象;

(3)安装框架應平整、滑腻;

(4)安装标的目的必需准确,安装後的FFU機组應便利维修;

(5)与框架之間毗連处應有靠得住的密封辦法;

七、干净层流罩的安装,應合适以下划定:

(1)安装前,應举行外观查抄,無變形、脱落、断裂等征象;

(2)安装應采纳自力的立柱或吊杆,并設有防摆荡的固定辦法,且不得操纵相干装备或壁板支持;

(3)直接安装在吊顶上的层流罩,其箱體附近与吊顶板之間應設有密封和隔振辦法;

(4)垂直单向流层流罩的安装,其程度度误差不得跨越0.1%;程度单向流层流罩的安装,其垂直度误差這±1㎜;高度容许误差這±1妹妹;

(5)安装後,應举行很多于1.0h的持续试运转,查抄各运转装备、部件和電气联锁功效等。

八、 净化空调體系氛围处置機组的组装安装,應合适以下划定:

(1)型号、规格、标的目的、功效段和技能参数應合适設計请求;

(2)各功效段之間應采纳密封辦法;

(3)現场组装的组合式氛围处置機组安装终了後應举行漏風量檢测,氛围干净度品级1~5级干净室(區)所用機组的漏風率不得跨越0.6%,6~9级不得跨越1.0%,漏風率的檢测法子應合适現行國度尺度《组合式空调機组》GB/T1429的划定;

(4)内概况應平整、干净,不得有油污、杂物、尘土;

九、 净化空调體系中電加热器的安装,應合适以下划定:

(1) 外概况,應滑腻不积尘,宜采纳不锈钢材質;

(2)先後800妹妹的绝热保温层,應采纳不燃質料;風管与電加热器毗連法兰垫片,應采纳耐热不燃質料;

(3)金属外壳應設杰出接地;外露的接线柱應設平安防护罩。

十、 氛围吹淋室的安装,應合适以下请求:

(1)按工程設計请求,准确举行氛围吹淋室的丈量、定位;

(2) 安装就位前,應举行外观查抄,确認形状尺寸、布局部件齐备、無變形、喷头無异样或脱落等;

(3)查抄氛围吹淋室安装场合的地面平整、干净,相干围护布局留洞合适安装请求;

(4)氛围吹淋室与地面之間應設隔振垫,与围护布局之間應采纳密封辦法;

(5) 氛围吹淋室的程度度误差不得跨越0.2%;

(6)按產物阐明书相干请求,举行很多于1.0h的持续试运转。查抄各活动装备,部件和電气連锁機能等。

十一、 機器式余压阀的安装,應合适以下请求:

(1)按工程設計请求,准确举行余压阀的丈量、定位;

(2)安装就位前,應举行外观查抄,确認布局應能准确地活络动作;

(3) 安装就位的余压阀,其阀體、阀板的转轴容许程度误差不得跨越 0.1%;

(4)余压阀的安装應安稳,与墙體的接缝應举行靠得住密封。

1二、干表冷器的安装,應合适以下请求:

(1) 按工程設計请求,准确举行干表冷器的丈量、定位;

(2) 与冷冻水供、回水管的連策應准确,且周密不漏;

(3) 换热面概况應干净、滑腻、無缺。鄙人部宜設排水装配,冷凝水排挤水封的排水通顺。

(五) 體系调试

一、净化空调體系的调试,應由施工单元卖力,扶植单元等加入。调试包含单機试車和體系联动试运转及调试。

二、體系调试所利用的仪器仪表的機能、精度應知足测试请求,并應在标定证书有用利用期内。

三、 净化空调體系的联动试运转和调试前,應具有的前提:

(1) 體系内各類装备已举行单機试車,并驗收及格;

(2)所需供冷、供热的相干的冷(热)源體系试西梅荷葉汁,运转,并已调试經由過程驗收;

(3)干净室(區)的装潢装修和配管配线已完成,并經由過程单項驗收;

(4)干净室(區)内已举行干净、擦拭,职员、物料進入已按干净步伐举行;

(5)净化空调體系举行周全干净,并举行24h以上的试运传达到不乱运行;

(6)高效氛围過滤器安装并已檢漏及格。

四、净化空调體系的带冷(热)源的不乱联动试运转和调试時候,不得少于8h。

五、净化空调體系带冷(热)源联动试运转,應在空态下举行或按合约划定。

六、净化空调體系各類装备单機试运转,應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243和相干產物尺度的划定。

七、 单向流干净室的風量、風速的调试成果,参照NEBB《干净室認证测试步伐尺度》的相干请求,應合适以下划定:

(1)送風量测试成果應這設計風量的±5%以内,相對于尺度误差應不大于15%;

(2)截面均匀風速應這設計值的±5%以内,各檢测點截面風速相對于尺度误差(不平均度)應不大于15%。

八、非单向流干净室的送風量测试成果,参照NEBB《干净室認证测试步伐尺度》的相干请求,應這設計風量的±5%以内,各風口的風量相對于尺度误差(不平均度)不大于15%。

九、新風量测试成果不得小于設計值,且不得跨越設計值的10%。

十、干净室(區)内的温度、相對于湿度测定成果,應合适以下请求:

(1)干净室(區)内的温度、相對于湿度的實测成果,應知足設計请求;

(2)按划定的檢测點的實测成果的均匀值,误差值應這90%以上测點在的設計请求的精度范畴内。

十一、 干净室(區)与相邻房間和室外的静压差测试成果,應合适設計请求。

1二、干净室内的气流流型的测试,确認单向流、非单向流、夹杂流流型,合适設計和機能技能请求。

1三、 干净室内的气流标的目的测试,确認气流标的目的及其平均性合适設計和蔼流流型请求。

1四、 净化空调體系的节制體系及其檢测、监控、调理元器件、附件的施行性调试,做到动作正确,显示准确,运转不乱,节制精度等合适設計请求。

7、 排風与排風处置

(一) 一般划定

一、 排風、排風體系的質料、附件和装备應合适工程設計图纸的请求,并應遵照相干情况庇护、大眾卫生方面的國度現行尺度、规程、规范的划定。

二、 施工中所利用的質料、附件和装备,應具备產物出厂及格证书等,進施工現场前應履历收及格、并有質量驗收記實。

三、干净厂房中各類排風、排風體系施工中的隐藏工程,履历收和做好記實後,才能举行隐藏。

四、 各類排風、排風體系應按管内排風類型及其價質種類、分歧浓度举行管道涂色标記,對可燃、有毒的排風應作特别标記。管路應标明流向。

五、排風、排風體系的调试和试运转,應与干净厂房内的净化空调體系同步举行,并應按各個自力排風、排風體系别離举行调试和试运转。调试和试运转應在扶植单元的配合價入下举行。

(二) 風管、附件

一、 風管、附件的材質應按工程設計请求選擇

二、排風管道采纳金属管道時,其質料品種、规格、機能和厚度應合适設計图纸请求,當設計無请求時,镀锌钢板、不锈钢板厚度不得小于下表的划定。

三、排風管道采纳非金属風管時,其質料品種、规格、機能和厚度應合适設計图纸请求;當設計無请求時,非金属風管板材的厚度應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的相干划定。

四、干净厂房中排風管道的建造,應合适以下划定:

(1) 可燃、有毒的排風風管的密封垫料、固定質料應采纳不燃質料;

(2) 風管所用螺栓、螺母、垫圈和铆钉均應采纳与管材機能相顺應,其實不發生電化學腐化的質料;

(3) 镀锌钢板不得有镀锌层紧张毁坏的征象,如表层大面积白花、镀层粉化等;

(4) 風管法兰的螺栓及铆钉孔的間距,不该大于100妹妹;矩形風管法兰的四角部位應設有螺孔。

五、 風管举行表里概况干净後,應以漏光法举行風管束作質量查抄。風管漏光查抄,宜在夜間举行。

六、 排風風管的强度實驗压力應比事情压力低500Pa,但不得低于-1500Pa。接缝处無開裂。

七、 排風體系的各種風阀、排風罩等部件,應按工程設計或產物及格证书举行查抄驗收,并應合适以下划定:

(1) 手动風阀的手轮或板手,應以顺時針滚动這封闭,其调理范畴及開启角度批示應与叶片開启角度一致;

(2) 用于不持续事情的排風體系的風阀,封闭時應密闭;

(3)排風體系關断用風阀,封闭時,泄露率不得大于3%;

(4)電动、气动的風阀,應动作正确、靠得住。

八、 防爆、可燃、有毒排風體系的風阀建造質料必需合适設計请求,不得自行代用。

九、 防排烟阀、柔性短管應合适以下请求:

(1) 防排烟阀(排烟口)應合适有關消防產物尺度的划定,并具备响應的產物及格证實文件;

(2) 防排烟體系柔性短管的建造質料必需這不燃質料建造。

十、 排風風管(包含金属、非金属)、風阀、風罩等的建造質量、容许误差、焊缝或咬口質量、風管法兰@毗%92pC5%連或没%gY8B3%法@兰毗連和風管加固等请求,應遵照現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的相干划定。

(三) 排風體系安装

一、 排風體系風管干管、支干管的安装,宜与净化空调體系同步举行;接至排風罩、排風點的支管安装,宜在干净室(區)的围护布局完成落後行,并應采纳完美的防尘辦法。

二、 排風體系的支(吊)架應举行防腐处置,并應与修建物布局安稳毗連。

三、排風體系全数安装完成後,應分體系举行周密性實驗,管内干净和外概况处置應在驗收及格後能進。

四、 排風風管穿過防火、防爆的墙體、顶棚或楼板時,應布防护套管,其套管钢板厚度不该小于1.6㎜。防护套管應事前预埋,并靠得住固定;風管与防护套管之間的間隙,應以不燃隔热質料封堵。

五、 排風風管安装,應合适以下划定:

(1)运送含有可燃、易爆價質的排風風管或安装在有爆炸伤害情况的風管應設有靠得住接地;

(2) 排風風管穿越干净室(區)的墙體、顶棚和地面時,應設套管,并應作气密機關;

(3)排風風管内严禁其他管线穿越;

(4)室外排風立管固定拉索,严禁与避雷針或避雷网毗連。

六、 排風風管内气體温度高于80℃時,應按工程設計请求采纳防护辦法。

七、 風管安装後的周密性實驗,應合适工程設計请求,當無请求時應合适以下划定:

(1) 周密性實驗,應按體系别離举行實驗;

(2)排風風管體系的實驗压力(P)這1500Pa,其容许漏風量即是或小于0.0117P

0.65

(m

3

/(h·m

2

))。

八、 排風風管的安装、風管的毗連和支(吊)架的安装等,應合适現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50234的相干划定。

九、 除尘體系的風管及阀門的安装,應合适設計请求。風管宜垂直或歪斜敷設,防止程度管敷設;除尘装配吸風管段上阀門,宜安装在垂直管段上。

十、 运送含有固结水或其他液體的排風風管宜按大于5%的坡度敷設,并在最低处設排液装配。

十一、接至出產工艺装备的排風管(罩)應按設計请求举行安装,并應做到位置准确、固定安稳。

1二、排風風管穿越屋面或外墙处應做好防水处置,不得有渗水征象。排風體系的風帽,應安装安稳。

(四)废气处置装备安装

一、 排風处置装备應具备齐备的装备本體和净化(吸附)質料、附件等的技能文件,包含產物阐明书、質量及格证书、機能檢测陈述、装箱清单和必需的图纸等,入口装备還應有商檢文件等。

二、 装备安装前,應在扶植单元和有關方的加入下举行開箱查抄,并做好開箱及其驗收記實。按照排風处置装备的功效或处置技能的繁杂水平,需要時應举行装备出厂前的驗收,详细出厂驗收内容和请求應在合约中划定。

三、 装备的搬运、吊装應合适以下请求:

(1)装备的搬运吊装應合适產物阐明书的有關请求,并做好相干庇护事情,避免装备毁伤或处置機能低落;

(2)大、中型装备的搬运、吊装前,應按照装备形状尺寸、重量和產物阐明书请求、平安出產请求等,制定平安、可行的搬运、吊装方案,經扶植单元、工程监理承認後施行。

四、 装备就位前應答根本举行驗收,及格後才能安装。根本驗收時應同時查對装备重量(含净化处置質料的重量)与承载能力的一致性。

五、吸附式废气处置装备的安装,應合适以下请求:

(1)直接安置总體废气处置装备的根本,其概况程度度不该大于2‰;

(2) 吸附装配本體的垂直度不该大于2‰;

(3)應将選定的主管口中間与安装基准线、根本面瞄准,其容许误差不该大于3妹妹;

(4)装填吸附剂前,應答装备内部以清净氛围举行吹扫,去除杂物等;

(5)装填吸附剂前應按装备技能文件的划定,核對吸附剂的有用活性;

(6)装填、安装完成後應按設計请求举行气密性實驗,實驗压力宜這+500Pa,保压時候30min,經查抄應無泄露和异样征象。

六、湿法废气处置装备的安装,應合适以下请求:

(1) 洗涤塔、液體箱的根本,其概况程度度不该大于2‰;

(2)洗涤塔、液體箱的本體铅垂度不该大于1‰;

(3)装备、管路组装终了後,灌水至事情液位,先應以事情压力+500Pa 气體压力举行气密性實驗,保压時候30min,經查抄應無泄露和异样征象;再以轮回泵事情压力举行液體管路强度實驗,保压時候20min,經查抄應無泄露和异样征象。

七、除尘器的安装,應合适以下请求:

(1)型号、機能参数、收支接收标的目的應合适設計请求;

(2) 除尘器的根本,其概况程度度不该大于2‰;除尘器壳體垂直度不该大于1‰;

(3)現场组装的除尘器應作漏風量檢测,在1500Pa压力下容许漏風量這3%;

(4)采纳過滤元件的過滤除尘装配時,應按產物阐明书请求举行安装和蔼密性檢测;

(5)布袋除尘器、電除尘器及其辅助装备的壳體應靠得住接地。

八、转轮式废气处置装备的安装,應合适以下请求:

(1)型号、機能参数、接收位置等應合适設計请求;

(2)装备的根本,其概况程度應不大于2‰;垂直度不该大于1‰;

(3)装备的壳體應靠得住接地。

九、吸附式废气处置装备的安装,還應合适以下请求:

(1)吸附剂装填方法包含吸附剂层高、密實度等,應合适設計请求;

(2)吸附剂层的支承靠得住,并便利装卸;

(3)吸附剂层概况的程度度不该大于3‰,各吸附剂层的高度差不该大于1‰;

十、湿法废气处置装配的安装,還應合适以下请求:

(1)喷淋器安装位置准确,固定安稳,喷淋平均和喷洒面合适設計请求;

(2)當装备内設有换热器時,安装位置准确,固定靠得住,换热面干净、無缺;

(3)装备附件(含液位计、压力表等)、配管及其阀門安装位置准确,动作機动,表计批示正确;

(4) 轮回泵的型号、规格和機能参数等均應合适設計请求。

(五)、體系调试

一、 排風与废气处置體系的试运转和调试,應由施工单元卖力,扶植单元、监理单元等加入,调试包含装备单機试車、體系联动试运转和调试。调试用仪器、仪表的機能参数、精度應知足测试请求,并應在标定证书有用期内。

二、 排風體系的联动试运转和调试前,應具有以下前提:

(1)體系内各類装备已举行单機试車,并驗收及格;

(2) 干净室(區)的装潢装修和各種配管配线量完成,并經由過程单項驗收;

(3)干净室(區)内已举行干净擦拭,职员、物料的收支已按干净步伐举行。

三、 排風體系的联动试运转和调试應到达工程設計的機能参数(包含風量、風压等),不乱持续试运转時候不该少于4.0h。

四、 排風體系调试前,施工方應體例试运转和调试方案,經扶植单元承認落後行。调试竣事後,應供给完备的调试資料和陈述。

五、 装备单機试运转和调试應合适以下请求:

(1) 透風機、水泵的试运转请求,應按現行國度尺度《透風与空调工程施工質量驗收规范》GB 50243的划定举行;

(2)废气处置装备的试运转和调试,應按工程設計或装备技能文件请求举行,其不乱持续试运转時候不该少于2.0h;

(3)各類手动、電动風阀操作應機动、靠得住,动作正确。

六、排風體系的联动试运转和调试,應合适以下请求:

(1)體系总風量调试成果与設計風量的误差不该大于±10%;

(2)體系風压调试成果与設計值的误差不该大于±10%;

七、排風与废气处置體系试运转和调试的初始压力降、噪声不该跨越工程設計和產物阐明书请求。

八、排風體系联动试运转和调试,還應合适以下划定:

(1)试运转中装备和阀門、重要附件的动作應合适設計请求,并做到准确和無异样征象;

(2)各排風體系的風量應举行均衡调解,各風口或風罩的風量与設計風量的容许误差不该大于10%;

(3)与排風體系相干的供气、供排水體系运行正常。

8、配督工程

(一)一般划定

一、 本章合用于干净厂房内設計压力不大因而1MPa,設計温度不跨越質料容许的利用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配督工程的施工安装質量驗收。

二、管道安装應具有以下前提:

(1)与配督工程相干的土建工程已查驗驗收及格,知足安装请求,并打點了交代手续;

(2)施工應依照工程設計文件举行;

(3)配督工程利用的質料、附件、装备等已查驗及格,并有响應的產物出厂及格证书等。规格、型号及機能等應合适設計请求;

(4)管子、管件、阀門等内部已清算清洁,無杂物。對管子内概况有特别请求的管道,其質量合适設計文件请求,安装前已举行处置,并經查驗及格。

三、阀門安装前,以下管道的阀門應逐一举行压力實驗和周密性實驗,分歧格者,不得利用。

1 运送可燃流體、有毒流體管道的阀門;

2 运送高纯气體、高纯水管道的阀門;

3 运送特種气體管道、化學品管道的阀門。

四、除第7.1.3条划定范畴外的各種流體管道的阀門安装前,應從每批中抽查20%,且不得少于2個,举行壳體压力實驗和周密性實驗。當分歧格時,應更加抽查,仍分歧格時,该批阀門不得利用。

五、管道穿越干净室(區)墙體、吊顶、楼板和特别機關時,應合适以下:

(1)管道穿越伸缩缝、抗震缝、沉降缝時應采纳柔性毗連;

(2) 管道穿越墙體、吊顶、楼板時應設置套管,套管与管道之間的間隙應采纳不容易產尘的不燃質料密封填實;

(3)管道接口、焊缝不得設在套管内。

六、安装于干净室(區)的管道、支吊架質料應采纳不容易生锈、產尘的質料,外概况應滑腻、易于干净。

七、配管上的阀門、法兰、焊缝和各類毗連件的設置應便于檢驗,其實不得紧贴墙體、吊顶、地面、楼板或管架。對易燃、易爆、有毒、有害流體管道、高纯價質管道和有特别请求管道的阀門、毗連件應严酷按設計图纸設置。

八、有静電接地请求的管道,各段管子間應导電,當管道法兰或罗纹毗連处電阻值跨越0.03Ω時,應設导线跨接。管道體系的對地電阻值跨越100Ω時,應設两处接地引线。




歡迎光臨 台灣門窗工程交流論壇 (https://hxdoor.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3