|
1)弹竖線:對粘贴瓷砖的每個墙面均利用墨斗弹出竖線,在弹線以前應先查抄每面墙的平整度及室内净空尺寸,定出瓷砖粘结层厚度(宜為6-7妹妹)。按瓷砖尺寸加設計请求的砖酵素產品,缝宽度,粘贴墙面雙侧竖向定位瓷砖带,然後以此作尺度線逐皮挂線粘贴瓷砖。
2)弹程度線及概况平整線:這是包管饰面层横平竖直、概况平整的關頭辦法。程度線可操纵墙面的既定程度線(离地面+50cmTH ),亦可用水准仪划出程度線。概况平整線是在每面墙上雙侧竖向定位位瓷砖带,粘贴時分层挂線(白線),角薄钢片钩住拉紧,這条拉紧的白線就是概况平整線,它既能節制每行砖的平整度,也能節制每行砖的程度度。
3)挂線:先定出窗台程度線,後定出每面墙的上下两頭線(因為是分歧工序,“两線”宜事日本職棒比分,前和谐)。下面用拖板尽垫平、垫空虚,使它和墙面底砖下線相平,然後在拖板尽上划出尽杆,以决议可否赶整砖。如赶不上,不该切割窄条砖(即小于1/3整砖砖宽度)應當计较好,用割两块砖的法子来解除窄条征象,并應将切割的砖得當粘贴在不显眼部位,使墙面砖比力整洁。尽杆定好後,要在竖線上、下端得當处钉入钉子,挂白線成為竖向概况平整線。概况平整線、横向程度線两頭用薄钢片作為钩形,钩在两頭砖上拉紧利用。两線挂好後,經查验無误,在程度標的目的由左向右,在竖向由上往下,才能层层起頭粘贴瓷砖。
今朝很多工地采纳弹墨線的法子施工,即在找平层上按設計请求弹出每块瓷砖的上下摆布粘贴線,弹線事情比力啰嗦,但觀感質量轻易包管。墙面平整度则用贴灰饼的法子節制,灰饼間距约1.5m。粘贴時用齒状铲刀将板块後背的沙浆梳成条状。
(5)設計请求密缝法施工的,對瓷砖的材質筛選應作為一道重要工序,光彩分歧的瓷砖應别离堆放,挑出翘曲、變形、裂纹、面层有杂質等缺點的瓷砖。在筛選瓷砖時,還應做一個按瓷砖尺度尺寸的“口”形木框,钉在木板上,举行大、中、小分類,先将瓷砖從“口”形的木框启齒处塞入查抄,掏出後轉向90再塞入启齒处查抄,两次查抄後便可分出合乎尺度尺寸、大于尺度尺寸和小于尺度尺寸三類,分類堆放。统一類尺寸者利用于统一房間或一壁墙上,以做到接缝平均一致。
(6)宜采纳离缝法粘贴,将板缝宽度放宽至约2.0妹妹摆布,如许,選砖、板缝防水、板缝横平竖直問题都能获得较好解决。瓷砖勾缝線条宽度2妹妹摆布(現实勾缝宽度可能會略大于板缝宽度),與外墙勾缝宽度5妹妹摆布比拟,雅觀结果好,還消除密缝法粘贴的一系列弊端。
二、外墙面砖空鼓脱落
1.征象
瓷砖粘贴質量欠好,造成局部或较大面积的空鼓,紧张時瓷砖脱落掉下。
豐胸茶,
2.缘由阐發
(1)瓷砖粘贴前浸泡時候不敷,造成沙浆初期脱水或浸泡後末晾干,粘贴後發生浮動自坠。
(2)粘贴沙浆厚薄不匀,沙浆不丰满,操作進程 使劲不均。沙浆收水後,對粘贴好的瓷砖举行纠偏挪動,造成饰面空鼓。
(3)粘贴沙浆質量差。傳统的密缝粘贴,板缝無沙浆。
(4)瓷砖自己有隐伤,出場验收把關不严。
3.预防辦法
(2)出場瓷砖應合适國度尺度请求。瓷砖粘贴前,必需洗濯清洁,用水浸泡到瓷砖不冒泡為止,且很多于2h,待概况晾干後方可粘贴。没有浸泡或浸泡時候不敷的瓷砖,與沙浆粘结機能差,并且吸水性大,粘结沙浆中的水份會很快被瓷砖吸取掉,造成沙浆初期失水;概况有水迹的瓷砖,粘贴時轻易發生浮動自坠,城市致使饰面空鼓。
(3)瓷砖粘结沙浆厚度一般應節制在6-10妹妹(宜為6-7妹妹)摆布,過厚或過薄均易發生空鼓。為改良沙浆的和易性,提高操作質量,掺用水泥重量3%的108胶预拌沙浆,和易性和保水性均较好,并有必定的缓凝感化,用做粘结沙浆,不单可加强瓷砖與下层的粘结力,并且可以減薄粘结层的厚度,校订概况平整和對缝時候可稍长些,便于操作,易于包管粘贴質量。可是,108胶不耐水,固化成膜後仍可被水消融,不宜在用水房間利用。為较大幅度地提高瓷砖的粘贴質量,宜利用經查验及格的商品聚合物水泥專用粘结剂。
(4)施工次序為先墙面、後地面;墙面由下往上分层粘贴,先粘墙面砖,後粘阴角及阳角,其次粘压顶,最後粘底座阴角。但在分层粘贴步伐上,利用分层盘旋式粘贴法,即每层瓷砖按横向施工;墙面砖→阴阳角→墙面砖→阴阳角→墙面砖等。如许粘贴能使阴阳角慎密安稳。比墙面砖全数贴完今後再贴阴阳角要好很多。
(5)當采纳预拌沙浆粘结层時,粘贴後的瓷砖可用小铲木把轻小扣击;瓷砖粘贴20min後,切忌移動或振動。當采纳108胶预拌沙浆粘结层時,可用手轻压,并用橡皮锤轻小扣击,使其與下层粘结密实安稳。每贴好一行砖後,應实除腳臭肥皂,時用靠尺板横向靠平,竖向靠直,误差部位用小铲木把轻小扣平,并实時校订,防止在粘结沙浆收水後再举行纠偏挪動,造成空鼓和墙面不服整。遇粘贴不密实缺灰時,應取下瓷砖得新粘贴,不得在砖口处塞灰,避免空鼓。
(6)离缝粘贴瓷砖,板缝可以嵌進水泥净浆(或预拌沙浆),有助于预防瓷砖空鼓脱落,用經查验共同的商痔瘡藥膏,品專用嵌缝質料,结果更佳。
4.治理法子
空鼓脱落的瓷砖,可取下重贴。為不影响利用,宜采纳聚合物预混型(膏状)化學胶粘剂點粘粘贴。
2、門窗工程質量常見問题防治辦法
a、門窗安装前應举行抗風压、气密性、水密性三項機能的見证取样检测。
b、門窗框安装固定前應答预留洞尺寸举行复核,用沙浆刮糙处置時應肯定門窗
外框與墙體間隙。
c、門窗安装應采纳镀锌铁片毗連固定,其厚度不该小于1.5㎜,宽度不该小于20㎜,固定點間距:轉角处180㎜,框边处不大于500㎜。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定門窗框。門窗工程属扶植方直接分包,采纳何種固定方法由分包方與扶植方协商,我方共同。
d、門窗洞口應清洁、干燥後施丁宁泡剂,發泡剂應持续施打,一次成型,充填丰满,溢出門窗框外的發泡剂應在结膜前塞入裂缝内,避免發泡剂外膜破损。
e、門窗框上侧、摆布雙侧應留5㎜宽、5㎜深的打胶槽口,底框應座于高10~15㎜的台阶上,窗台表里高差20㎜。
f、打胶面應清洁干燥後施打密封胶,且應采纳中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|