(1)回填土密實度达不到設計请求,造成地面空鼓、開裂及下沉。
(2)灰土回填密實度达不到設計请求,造成室内地面空鼓、開裂及下沉。
1.1.2 缘由阐發
(1)回填土料粒径過大且含有杂質;未分层摊铺或分层厚渡過大;没有到达最好含水率。
(2)灰土體积節制不严,灰土拌杂不平均。
(3)夯實機器選擇不妥。
1.1.3 治理辦法
(1)回填土料不得含有草皮、垃圾、有機杂質及粒径大于50妹妹大块块料,回填前應過筛;
(2)回填必需分层举行,分层摊铺厚度為200~250妹妹,此中,人工夯填层厚不得跨越200妹妹,機器夯填不得跨越250妹妹;
(3)摊铺以前,應由實驗员對回填土料的含水量举行測定,到达最好含水率時方可夯實;在含水率较低環境下,應按照天氣前提预先平均洒水湿闷原土,严禁邊洒水邊施工;
(4)凡是大面积夯實采纳蛙式打夯機,小部位采纳振冲夯實機,夯實遍数很多于3遍,夯填方法應一夯压半夯,夯夯相連,交织举行;
(5)每层密實度應由實驗员現場環刀取样,經由過程檢測到达設計请求後方可举行上层摊铺;
(6)回填土宜優先采纳基槽中挖出的土。對湿陷性品级较高的黄土,應采纳换填方法;
(7)灰土拌杂以前,應复核配比,严酷依照設計请求的體积比举行施工,不得随便削減石灰在土中的掺量;
(8)灰土拌杂尽量采纳機器拌杂,若人工拌杂時,翻拌次数不得少于3遍,请求平均一致;
(9)拌杂用石灰采纳生石灰,利用前應充實熟化過筛,不得含有粒径大于5妹妹的生石灰块料。
1.2 室外回填土
1.2.1 征象
(1)室外回填土局部或大面积下沉,造成散水、室外台阶空鼓、開裂乃至塌陷粉碎;
(2)室外查抄井、管沟湿陷下沉。
1.2.2 缘由阐發
(1)灰土體积比不合适設計请求,施工中操作职员不克不及按設計的3∶7或2∶8的體积比举行灰土拌杂,且灰土拌杂不平均;
(2)填料粒径過大及含有杂質;
(3)未分层摊铺或分层厚渡過厚;
(4)碾压法子或機器選擇不妥;
(5)最好含水率未節制好;
(6)砂夹石回填時石材粒径過大,致使碾压不密實;
(7)回填部位受雨水和外来水浸泡,致使下沉。
1.2.3 治理辦法
(1)灰土拌杂應严酷依照設計请求的體积比举行,灰土拌杂應采纳機器拌杂;
(2)灰土所用的消石灰應合适Ⅲ级以上尺度,贮存期不跨越三個月。生石灰應消解3~4d并筛除生石灰块後利用。石灰粒径≤5妹妹。土料宜利用當場挖取的纯净黄土,不得利用淤泥、耕土、冻土及有機質含量大于5%的土,土中也不得含有植物残體、垃圾等杂質。土料粒径≤15妹妹;砂夹石粒径不得大于分层层厚的2/3或3/4(利用振動碾時);
(3)填料必需分层举行,灰土、砂夹石分层摊铺厚度别離為200~250妹妹和200~300妹妹;室外回填严禁一次性下料再采纳“水夯法”回填;
(4)砂夹石回填采纳公道的施工機器碾压,凡是平碾碾压遍数6~8遍,機器行驶速率不该跨越2km/h;每层密實度應經由過程檢測到达設計请求後方可摊铺上层土料;
(5)灰土摊铺以前,應答回填土料的含水量举行測定,到达最優含水量请求時方可施工;每层压實遍数3~4遍;
(6)施工時,對散水和室外修建物下部回填位置,凡易受雨水和外来水浸泡的,應經由日本鼻噴劑,過程設計增长地下防水布防;
(7)室外查抄井、地沟、直埋管道沟槽回填時,應严酷按圖纸設計请求節制回填土夯實的宽度與深度,以包管夯填土层的承载力知足設計请求。
2.1 征象
一些作坊式厂家對施工单元拜托的热轧盘條光面钢筋举行超越規范请求的超张拉加工,致使钢筋截面面积和力學機能不合适國度尺度请求。超张拉後的钢筋脆性增长、延性低落,危及修建工程布局平安。
2.2 缘由阐發
钢筋调直不采纳專用機器,调直時超越規范容许的冷拉率张拉。
2.3 防治辦法
2.3.1 扶植、监理、施工单元结合驗收
(1)由施工单元工程項目技能賣力人、質量查抄员、質料员和监理工程師(扶植单元采購的,扶植单元項目賣力人必需加入)配合對所有出場钢筋结合驗收,以上职员對出場钢筋的驗收承當驗收责任。
(2)结合驗收是對原钢筋和加工後的钢筋出場時,配合查抄出場钢筋的外觀質量、品種、規格、出場数目、產物出厂查驗陈述、及格證等(產物及格證理當是原件,复印件必需有保留原件单元的公章、责任人署名、送货的重量和規格、送货日期及接洽方法)。
(3)结合驗收應構成驗收記實,其驗收责任单元、责任人必需按劃定具名,以便溯源究查责任。
(4)驗收及格後施工单元将出場钢筋挂号入库或举行安装,创建出場台账。分歧格钢筋當即退回(退回的相干资料持久保留)。
2.3.2 施工单元現場自檢
施工单元應依照工程設計请求、施工技能尺度對钢筋举行查驗。查驗由施工单元項目技能賣力人组织,項目部質量查抄员賣力,采纳便携式仪器(如游標卡尺等),重點對原钢筋和加工後钢筋直径举行查抄,查抄後應有書面記實和查抄职员具名。
2.3.3 取样送檢
施工单元取样职员在监理单元见證职员见證下,按相干尺度劃定的批次、抽檢数目举行见證取样和送檢(第三方有天资的檢測单元举行檢測),及格後方可對该批钢筋举行加工或安装。
3.1 設計圖纸中對現浇钢筋混凝土框架布局梁柱核焦點區混凝土强度品级未明白
3.1.1 征象
施工圖纸中常常只别離给出了柱、梁板的混凝土强度品级,而梁板焦點區混凝土采纳何種强度品级不详。
3.1.2 缘由阐發
(1)在框架布局設計中,對現浇框架布局混凝土强度品级,常常為了表現“强柱弱梁”的設計觀點,有目標地增大柱端弯矩設計值和柱的混凝土强度品级,但却輕忽了梁、柱混凝土强度品级相差不宜過大的劃定;
(2)設計圖纸中常常只别離给出了柱、梁板的混凝土强度品级,而梁柱板焦點區混凝土事實采纳何種强度品级没有加以明白。
3.1.3 防治辦法
(1)設計中,梁、柱混凝土强度品级相差不宜大于5Mpa。如跨越時,梁、柱節點區施工時應做專門處置,使節點區混凝土强度品级與柱不异;
(2)梁柱焦點區混凝土采纳何種强度品级,施工圖纸中應予以阐明。
3.2 施工单元對焦點區混凝土施工未區分看待
3.2.1 征象
施工单元常常将焦點區混凝土與全部梁板程度構件一次浇筑完成。
3.2.2 缘由阐發
(1)施工单元技能职员營業本質不强,@缺%96r52%少對焦%m27c2%點@區混凝土强度品级辨認的技能能力,常常将焦點區同等于程度構件来斟酌;
(2)施工单元嫌贫苦,怕影响工期,怕增长施工本錢,不肯采纳分步浇筑技能辦法;
(3)焦點區分歧强度品级混凝土施工法子不同一,缺乏有用的技能根据。
3.2.3 防治辦法
(1)施工单元應按照单元工程程度構件、竖向構件混凝土强度品级分歧的設計環境,采纳提高程度構件混凝土强度品级使之與竖向構件不异、先浇筑焦點區混凝土後浇筑四周程度構件混凝土的方法加以解决,并以圖纸會审、技能變動等情势實行文字手续;
(2)現浇框架布局焦點區分歧强度品级混凝土構件相毗連時,两種混凝土的接缝應設置在低强度品级的梁板構件中,并分開高强度品级構件一段間隔。详见圖3.2.3-1;
(3)當接缝雙侧的混凝土强度品级分歧且分前後施工時,可沿预定的接缝位置設置孔径5×5妹妹的固定筛網,先浇筑高强度品级混凝土,後浇筑低强度品级混凝土,两者必需在混凝土初凝前浇筑完成,防止呈現施工缝;
(4)當接缝雙侧的混凝土强度品级分歧且同時浇筑時,可沿预定的接缝位置設置隔板,且跟着雙侧混凝土浇入逐步晋升隔板并同時将混凝土振捣密實;也可沿预定的接缝位置設置胶囊,充氣後在其雙侧同時浇入混凝土,待混凝土浇完後排氣掏出胶囊,同時将混凝土振捣密實。
4.1 機關柱、混凝土現浇带設置数目不敷
4.1.1 征象
圖纸未明白機關柱、混凝土現浇带位置,施工時未按規范、圖集劃定設置。
4.1.2 缘由阐發
(1)設計职员只在設計总阐明里注明参照施工的設計規范或圖集名称,并未明白详细設置位置。
(2)施工职员對設計規范不熟,在详细施工時對機關柱或混凝土現浇带設置不敷,致使不克不及對砌體構成靠得住的拉结。
4.1.3 预防辦法
(1)設計中應明白:墙长大于5m,應按距離不大于3m設置機關柱;墙高跨越4m,在墙體半高或門洞上皮設置與柱毗連且沿墙全长設置的钢筋混凝土現浇带。并明白機關柱、混凝土現浇带截面尺寸、配筋、混凝土品级。
(2)施工技能职员應進修設計規范,對機關请求明了于心,并對工人举行具體的技能交底。
4.2 機關柱施工質量缺點
4.2.1 征象
(1)先浇筑機關柱,後砌墙;
(2)機關柱雙侧砌體马牙槎留置不規范;
(3)墙拉筋锚入機關柱长度不敷;
(4)機關柱钢筋预埋不合适请求;钢筋移位,未按1:6举行改正;
(5)機關柱混凝土振捣不密實。
4.2.2 缘由阐發
(1)對機關柱束缚砌體變形、抗震感化熟悉不到位;
(2)瓦工技能不纯熟,马牙槎留置不規范;
(3)施工职员忽略,在绑扎梁钢筋時,未预埋機關柱钢筋;
(4)機關柱钢筋無定位辦法,振捣混凝土時造成钢筋倾斜;
(5)機關柱模板支設分歧理,拉结筋锚入機關柱時没有按靠邊且弯钩向下的原则安排,致使混凝土振捣坚苦。
4.2.3 预防辦法
(1)起首要增强技能交底,讓操作职员大白機關柱與梁配合感化可對砌體變形起束缚感化、同時本身能經受较大的塑性變形這一首要抗震辦法的建议。
(2)框架布局中,機關柱不得與框架布局同時浇筑,也不得在砌砖墙以前浇筑,應在砌體完成以後浇筑。
(3)砌马牙槎時應先退落後,以包管機關柱脚為大断面。每一個马牙槎沿高度標的目的的尺寸不宜跨越300㎜,每一個马牙槎退進應大于60㎜,马牙槎凸起部門砌體切成45度角,以利于混凝土振捣。
(4)浇筑框架混凝土前,應在機關柱位置的框架梁底面预埋基层的 4 根機關柱插筋,同時在统一位置的梁顶面,预留出4 根與梁筋绑扎固定的本层機關柱插筋,并節制截面尺寸知足请求。
(5)墙體拉结筋可穿過機關柱,也可锚入機關柱,锚入长度不小于Lae,同時應尽可能靠邊,锚入端弯钩朝下,以利于混凝土振捣。
(6)機關柱钢筋绑扎前應先弹线、剔除浮浆、清算污筋、按1:6纠偏。绑扎搭接长度35d,绑扎接頭區段内箍筋間距不大于200㎜。
(7)浇筑機關柱混凝土時,柱顶混凝土宜采纳灌學習理財,浆法,高度跨越梁底,模板支設喇叭口,待混凝土必定强度後凿去過剩部門。
4.3 填充墙墙體拉结筋質量缺點
4.3.1 征象
(1)墙體拉结筋采纳化學植筋法施工,存在定位不许、孔深不足、钻孔不清、锚固胶質量达不到規范请求、查驗数目不足和檢測成果分歧格等征象;
(2)墙體拉结筋未按砌體模数预埋,弯折压入砌體;
(3)墙體拉结筋漏放、安排数目不敷、端頭無180度弯钩等。
4.3.1 缘由阐發
(1)施工单元圖省事,采纳化學植筋法。但植筋分包单元常常偷工減料,植筋質量遠遠没法知足規范请求。
(2)操作工人责任心不强,拉结筋、预埋件安置時未當真定位或固定不牢,拉结筋少放或漏放。
4.3.2 预防辦法
(1)墙體拉结筋制止利用化學植筋法。應采纳预留拉结筋法、预埋铁件法或模板打洞插筋法。
(2)墙體拉结筋與混凝土中的钢筋同样,都属于隐藏工程,應增强查抄,并填写隐藏驗收記實。
(3)可在皮数杆上画出拉结筋位置,用于定位。
(4)严酷按《修建抗震設計規范》GB50011-2010中劃定:填充墙應沿框架柱全高每隔500~600㎜設2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,六、7度時宜沿全长领悟,八、9度時應全长领悟。
5.1 塑性紧缩缝隙
5.1.1 征象
塑性紧缩缝隙简称塑性缝隙,它是指混凝土在固结以前,概况因失水较快而發生的紧缩缝隙。塑性紧缩缝隙一般在干热或大風氣候呈現,多呈現在新浇筑的根本、墙、梁、板表露于氛围中的外概况或上概况,外形靠近直线,是非纷歧,互不联贯,缝隙较浅,雷同干燥的泥浆面。大多在混凝土初凝後(一般在浇筑後4h摆布)呈現。较短的缝隙一般长20 cm~30cm,宽1 妹妹~5妹妹。
5.1.2 缘由阐發
影响混凝土塑性紧缩的重要身分有水灰比、混凝土的固结時候、情况温度、風速、相對于湿度等。
(1)混凝土浇筑後,概况没有實時笼盖,受風吹日晒,概况游離水份蒸發過快,發生急剧的體积紧缩,而此時混凝土在终凝前几近没有强度或强度很低,不克不及抵當這類變形應力而致使開裂。
(2)利用紧缩率较大的水泥,或水泥用量過量,或利用過多的粉砂,或砂、石料含泥量過大,或混凝土水灰比過大。
(3)混凝土活動渡過大,模板、垫层過于干燥,吸水大。
(4)浇筑在斜坡上的混凝土,因為本身重力感化有向下活動的偏向,也是致使這類缝隙呈現的身分。
5.1.3 预防辦法
(1)配制混凝土時,應严酷節制水灰比和水泥用量,選用干缩值较小初期强度较高的硅酸盐或平凡硅酸盐水泥。
(2)選擇级配杰出且干净的砂、石料,減小空地率和砂率。.
(3)浇筑混凝土前,将下层和模板浇水湿透,防止吸取混凝土中的水份。同時,浇筑進程中要振捣密實,增强抹面,以削減紧缩量,提高混凝土初期的抗裂强度。
(4)混凝土浇筑後,對袒露概况應實時用塑料薄膜或湿润質料笼盖,當真養护,避免强風吹袭和@骄%a妹妹t5%阳@曝晒。
(5)在氣温高、湿度低或風速大的氣候施工,混凝土浇筑後,應赶早举行浇水養护,使其連结潮湿,大面积混凝土宜浇完一段,養护一段,采纳概况笼盖保湿的養护法子;在酷热季候,特别要增强概况的抹压和保湿養护事情。
(6)在混凝土概况喷養护剂,或笼盖塑料薄膜或湿草袋,使水份不容易蒸發。
(7)在高暖和大風氣候要設置挡風和遮阳举措措施,以低落混凝土概况的風速和水份蒸發。
5.1.4 治理法子
(1)简略處置法子:若混凝土仍連结塑性,可采纳實時压抹一遍或從新振捣的法子来解除,再增强笼盖養护;如混凝土已硬化,可向缝隙内装入干水泥粉,然後加水润湿,或在概况抹薄层水泥沙浆举行處置。
(2)概况封锁修补法:概况涂抹凡是是在混凝土概况沿宽度较小的缝隙涂抹树脂庇护膜,在缝隙宽度有可能變更時,可采纳具备跟踪性的焦油環氧树脂等質料。在缝隙多并且密集或混凝土老化、沙浆離析的布局物上也可大面积涂抹庇护膜。
(3)概况喷浆修补法:概况喷浆修补是在經凿毛處置的缝隙概况,喷射一层密實并且强度高的水泥沙浆庇护层来封锁缝隙的一種修补法子。按照缝隙的部位、性子和修补请求與前提,可采纳無筋素喷浆或挂網喷浆連系凿槽嵌补等修补法子。
(4)“V”形或“U”形槽口充填修补法:在只用上述概况涂抹處置不克不及充實修补的場所,可采纳以下法子:在混凝土概况沿缝隙凿出“V”形或“U”形槽口,然後用树脂沙浆充填修补。弥补前要用钢丝刷断根凿後已浮動的混凝土碎片,需要時可先上底层涂料然後填塞树脂沙浆。
(5)凿深槽嵌补法:先沿缝隙凿一條深槽,槽形按照缝隙位置和弥补質料而定,然後在槽内嵌补各類粘结質料,如環氧沙浆等。
(6)压力灌浆法修补法:先将布局物的缝隙或孔隙與外界封锁,仅留出進浆口及排氣孔,然後将配制的较低粘度的浆液經由過程压浆泵以必定的压力将浆液压入裂缝内并使其分散、胶凝集化,以到达規复总體性、强度、历久性及抗渗性的目標。
(7)水泥灌浆修补法:施行灌浆前應答修补部位缝隙再细心查抄一遍,以肯定修补数目、范畴、钻孔眼位置及浆液数目。灌浆一般采纳不低于42.5级的平凡水泥,灌浆压力通常是4.05×105~6.08×105Pa,浆液浓度一般不小于1.6∶1(水與水泥的重量比)。灌浆加压装备,在工程量较大時宜采纳灌浆機、灌(压)浆泵,也可采纳風泵加压;工程量不大時可用手压泵施工;工程量较小時可采纳雷同打氣筒等东西改制成的打針器施工。
(8)化學灌浆法修补法:灌浆質料應具有粘结强度高、可灌性好等根基请求,一般常采纳環氧和甲凝两類質料。環氧灌浆因此環氧树脂為主體,它的粘结力强、不乱性好、紧缩小、耐腐化及機器强度高,缝隙宽度在0.1妹妹以上時采纳環氧灌浆。甲凝灌浆因此甲基丙烯酸甲酯為主體,它具备粘度低可灌性好、抗拉强度高档特色,經常使用于修补缝隙宽度在0.1妹妹如下的细缝隙。灌浆一般采纳纯压法灌浆。對付微小缝隙浆液必要较长的胶凝時候,常采纳单液法灌浆,此時将所用的浆液在泵前混在一块儿,用灌浆機举行灌注。對付较宽的缝隙,请求浆液胶凝時候较短,常采纳雙液法灌浆,此時将所用的浆分成两大部門,用灌浆機分两路送至灌浆孔口夹杂装配再注意灌输缝隙。
灌浆可采纳单孔或群孔同時灌浆,但必需留有必定数目的排氣孔。當在长缝隙上同時布有几個灌浆孔時,可按缝隙的深浅由下而上的次序举行灌浆。當用灌浆泵举行灌浆時,压力一般由小至大渐渐升高,到达設計压力後,再連结压力不乱,直至灌浆到达必定请求(吸浆率小于0.01L/min時再延缓几分钟)再将梗阻器上的進浆管阀門封闭,以使缝隙内浆液在受压状况下胶凝凝结。灌浆终了待浆液聚合固化後,便可将灌浆嘴逐一撤除,并用環氧胶泥抹平。最後對每道缝隙概况再刷一层環氧树脂水泥浆,确保封锁严實,并使其色彩與混凝土布局尽可能連结一致。
5.2 沉降紧缩缝隙
5.2.1 征象
沉降紧缩缝隙简称沉降缝隙,多沿根本、墙、梁、板表露于氛围中的外概况或上概况钢筋通长標的目的,或箍筋上或挨近模板處断续呈現,或在埋設件的四周四周呈現。缝隙呈梭形,宽度0.3妹妹~0.5妹妹,深度不大,一般到钢筋上概况為上,多在混凝土浇筑後產生,混凝土硬化後即遏制。
5.2.2 缘由阐發
混凝土浇筑振捣後,粗骨料沉落,挤出水份、氛围、表示显現泌水,而構成竖向體积缩小沉落,這類沉落遭到钢筋、预埋件、模板、大的骨料和先期凝集混凝土的局部阻碍或束缚,或混凝土自己各部互相沉降量相差過大而造成缝隙。
5.2.3 预防辦法
(1)增强混凝土配制和施工操作節制,不使水灰比、砂率、坍落渡過大,振捣要充實,但防止過分。
(2)對付截面相差较大的混凝土修建物,可先浇筑较深部位,静停2h~3h,等沉降不乱後,再與上部薄截面混凝土同時浇筑,以防止沉降過大致使缝隙。
(3)得當增长混凝土的庇护层厚度。
5.2.4 治理法子
可拜见第5.1.4條“塑性紧缩缝隙”的治理法子。
5.3 凝缩缝隙
5.3.1 征象
凝缩缝隙是產生于混凝土概况,显現碎小的六角形斑纹缝隙,缝隙很浅,常在初凝時代呈現。
5.3.2 缘由阐發
混凝土概况過分的抹平压光,使水泥和细骨料過量地浮到概况,構成含水量很大的沙浆层,它比基层混凝土有较大干缩機能,水份蒸發後,發生凝缩而呈現缝隙。有時在混凝土概况撒干水泥压光,也會發生這類缝隙。
5.3.3 预防辦法
(1)混凝土概况刮抹應限定在起码水平。
(2)避免在混凝土概况撒干水泥刮抹,如概况粗拙,可撒较稠水泥沙浆再压光。
5.3.4 治理法子
缝隙不影响强度,一般可不做處置。如對概况有雅觀请求,可在概况加抹一层薄沙浆举行處置。
5.4 碳化紧缩缝隙
5.4.1 征象
碳化紧缩缝隙呈現在混凝土布局的概况,呈斑纹状,無纪律性,缝隙一般较浅,深1妹妹~6妹妹,有的至钢筋庇护层全深,缝隙宽0.05妹妹~0.2妹妹,少数大于1.0妹妹,多產生在混凝土浇筑後数月或更长時候。
5.4.2 缘由阐發
混凝土水泥浆中的氢氧化钙與氛围中的二氧化碳感化天生碳酸钙,引發概况體积紧缩,遭到布局内部未碳化混凝土的束缚而致使概况產生龟裂,在氛围相對于湿度较小(30%~50%)的干燥情况中最為显著。有時在密闭欠亨風的處所,利用火炉加热保温發生大量二氧化碳,常會使混凝土概况加速碳化,造成缝隙。
5.4.3 预防辦法
(1)防止過分振捣混凝土,不使概况構成沙浆层,同時增强養护,提高概况强度。
(2)冬期施工時防止在欠亨風的處所采纳火炉加热保温。
5.4.4 治理法子
可拜见第6.1.4條“塑性紧缩缝隙”的治理法子。
5.5 干燥紧缩缝隙
5.5.1 征象
干燥紧缩缝隙简称干缩缝隙,干缩缝隙多呈現在混凝土養护竣事後的一段時候或是混凝土浇筑终了後的一周摆布。水泥浆中水份的蒸發會發生干缩,且這類紧缩是不成逆的。它的特性多表示為概况性的平行近况或網状浅细缝隙,宽度多在0.05~0.2妹妹之間,走向纵横交织,没有纪律性,缝隙散布不均,但對根本、墙、较薄的梁、板類構件,多沿短標的目的散布,总體布局多產生在布局變截面處,平面缝隙多延长至變截脸部位或块體邊沿,大要积混凝土在平脸部位较為多见,侧面也有時呈現,并随湿度的變革而變革,概况强烈紧缩可以使缝隙由表及里、由小到大渐渐向深部成长。
5.5.2 缘由阐發
干缩缝隙的發生主如果因為混凝土表里水份蒸發水平分歧而致使變形分歧的成果:混凝土受外部前提的影响,概况水份丧失過快,變形较大;内部湿度變革较小,變形较小;较大的概况干缩變形遭到混凝土内部束缚,發生较大拉應力而發生缝隙。相對于湿度越低,水泥浆體干缩越大,干缩缝隙越易發生。混凝土干缩重要和混凝土的水灰比、水泥的成份、水泥的用量、集料的性子和用量、外加剂的用量等有關。
(1)混凝土成型後,養护不妥,遭到風吹日晒,概况水分離失快,體积紧缩大,而内部湿度變革很小,紧缩也小,因此概况紧缩變形遭到内部混凝土的束場中投注,缚,呈現拉應力,引發混凝土概况開裂,或薄型構件水份蒸發,發生的體积紧缩遭到地基或垫层的束缚,而呈現干缩缝隙。
(2)采纳含泥量大的粉砂配制混凝土,或水灰比、坍落度、砂率大,引發混凝土紧缩大,抗拉强度低。
(3)混凝土颠末度振捣,概况構成水泥含量较多的沙浆层,紧缩量增大。
5.5.3 预防辦法
(1)混凝土水泥用量、水灰比和砂率不克不及過大。選用紧缩量较小的水泥,一般采纳中低热水泥和粉煤灰水泥,低落水泥的用量;在混凝土共同比設計中應尽可能節制好水灰比的選用,同時掺加符合的減水剂;在可以或许知足泵送或振捣密實的前提下,尽量低落砂率,提高粗骨料含量,以削減干缩量。
(2)严酷節制砂、石料含泥量,防止利用過多粉砂。
(3)混凝土應振捣密實,但防止過分振捣;在混凝土初凝後,终凝前,举行二次抹压,以提高混凝土的抗拉强度,削減紧缩量。
(4)增强混凝土初期養护,笼盖草袋、棉毯,防止曝晒,按期得當喷水,連结潮湿,并得當耽误養护時候。且防止產生過大温、湿度變革。冬日施工時要得當耽误保湿笼盖時候,并涂刷養护剂養护。
5.5.4 治理法子
可拜见第5.1.4條“塑性紧缩缝隙”的治理法子。
5.6 温度缝隙
5.6.1 征象
温度缝隙又称温差缝隙,概况温度缝隙走向必定纪律性,梁板類长度尺寸较大的布局構件,缝隙多平行于短邊,大面积布局缝隙常纵横交织。深進的和贯串的温度缝隙,一般與短邊標的目的平行或靠近于平行,缝隙沿全长分段呈現,中心较密。缝隙宽度巨细纷歧,一般在0.5妹妹如下,沿全长没有多大變革。概况温度缝隙多產生在施工時代,深進的或贯串的多產生的浇筑後2~3月或更长時候,混凝土缝隙宽受温度變革影响较较着,冬日较宽,夏日较细。沿截面高度,缝隙大多呈上宽下窄状,但個體也有上宽下窄的環境,遇顶部或底板配筋较多的布局,有時也呈現中心宽两頭窄的梭形缝隙。
5.6.2 缘由阐發
(1)概况温度缝隙,多因為温差较大引發的,混凝土布局構件,出格是大要积混凝土根本浇筑後,在硬化時代水泥放出大量水化热,内部温度不竭上升,使混凝土概况和内部温差较大。當温度發生非平均的降温差時(如施工中注重不敷而過早撤除模板;冬期施工,過早除掉保温层,或遭到寒潮攻击),将致使混凝土概况急剧的的温度變革而發生较大的降温紧缩,此時概况遭到内部混凝土的束缚,将發生很大的拉應力(内部降温慢,受自束缚而發生压應力),而混凝土初期抗拉强度很低,因此呈現缝隙。但這類温差仅在概况處较大,分開概况就很快削弱,是以,缝隙只在靠近概况较浅的范畴内呈現,概况层如下布局仍連结完备。
(2)深進的和贯串的温度缝隙多因為布局降温较大,遭到外界的束缚而引發的。當大要积混凝土根本、墙體浇筑在坚固地基(出格是岩石地基)或厚大的老混凝土垫层上時,没有采纳断绝层等放鬆束缚的辦法,若是混凝土浇筑時温度很高,加之水泥水化热的温升很大,使混凝土的温度很高,當混凝土降温紧缩,全数或部門地遭到地基、混凝土垫层或其它外部布局的束缚,将在混凝土内部呈現很大的拉應力,發生降温紧缩缝隙。這種缝隙较深,有時是贯串性的,将粉碎布局的总體性。根本工程持久不回填,受風吹日晒或寒潮攻击感化;框架布局的梁、墙板、根本梁,因為與刚度较大的柱、根本束缚,降温時也常呈現這種缝隙。
(3)采纳蒸汽養护的布局構件,混凝土降温轨制節制不严,降温過速,使混凝土概况急剧降温,而遭到内部的束缚,常致使布局概况呈現缝隙。
5.6.3 预防辦法
(1)一般布局预防辦法:
1)公道選擇原質料和共同比,采纳级配杰出的石子、砂、石含泥量節制在劃定范畴内,在混凝土中掺加減水剂,低落水灰比,严酷施工分层浇筑振捣密實,以提高混凝土抗拉强度。
2)颀长布局構件,采纳分段距離浇筑,或得當設置施工缝或中断缝,以削減束缚應力。
3)在布局亏弱部位及孔洞四角、多孔板板面,得當設置装备摆設需要的细直温度筋,使對称平均散布,以提高极限拉伸值。
4)蒸汽養护布局構件時,節制升温速率不大于15℃/h,降温速率不大于10℃/h,實時脱模,防止急热急冷,引發過大的温度應力。
5)增强混凝土的養护和保温,節制布局與外界温度梯度在25℃范畴之内。混凝土浇筑後袒露概况實時浇水養护,夏日應得當耽误養护時候,以提高抗裂能力。冬日應得當耽误保暖和脱模時候,使迟钝降温,以防温度骤變、温差過大引發的缝隙。根本部門赶早回填保湿保温,削減温度紧缩缝隙。
(2)大要积布局预防辦法
1)尽可能選用低热或中热水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥)配制混凝土,或混凝土中掺加适當粉煤灰、矿渣粉或減水剂,充實操纵混凝土的後期强度(90d~180d),以低落水泥用量,削減水化热量。選用杰出级配的骨料,并严酷節制砂、石料含泥量,低落水灰比(0.6如下),增强振捣,以提高混凝土的密實性和抗拉强度。
2)在混凝土中掺加缓凝剂,缓解浇筑速率,以利于散热。在設計容许的環境下,可掺入不大于混凝土體积25%的毛石,以吸取热量,并節流混凝土。
3)避開酷热氣候浇筑大要积混凝土。如必需在酷热氣候浇筑時,應采纳冰水或搅拌水中掺加冰屑拌制混凝土;對骨料設简略单纯遮阳@装%wSH3F%配或举%u4147%行@喷水预冷却,以低落混凝土搅和浇筑温度。
4)浇筑薄层混凝土,每层浇筑厚度節制不大于30㎝,以加速混凝土内水泥水化热量的披發,并使温度散布较平均,同時便于振捣密實,以提高弹性模量。
5)大型装备根本采纳分块分层浇筑(每层距離時候為5h~7h),分块厚度為1.0m~1.5m,以利水化热的披發并削減束缚感化。對较长根本和布局,采纳每隔20m~30m留一條0.5m~1.0m宽的中断後浇缝,钢筋仍連结持续不竭,30d後再用膨胀细石混凝土填灌密實,以消減温度紧缩應力。
6)混凝土浇筑在岩石地基或厚大的混凝土垫层上時,在岩石地基或混凝土垫层上铺布防滑断绝层(浇二度沥青胶,撒铺5妹妹厚砂子或铺二毡三油),底板凹凸升沉和截面突變處,做成渐變革情势,以@解%N48Jk%除或削%b12Ti%減@束缚感化。
7)增强初期養护,提高抗拉强度。混凝土浇筑後,概况實時用草袋或棉毯笼盖,并蓄水養护;深坑根本可采纳注水養护。夏日得當耽误養护時候。在严寒季候,混凝土概况應采纳保温辦法,以御寒潮攻击。對薄壁布局要得當耽误拆模時候,使之徐徐地降温。拆模時,块體中部和概况温差節制不大于20℃,以避免急剧冷却,造成概况缝隙,根本混凝土拆模後應實時回填。
8)增强温度辦理,混凝土拌制時温度要低于25℃,浇筑時要低于30℃。浇筑後節制混凝土與大氣温度差不大于25℃,混凝土自己表里温差在20℃之内,增强養护進程中的測温,發明温差過大,實時笼盖保温,使混凝土迟钝地降温,迟钝地紧缩,以有用低落束缚應力,提高布局抗拉能力。
5.6.4 治理法子
(1)温度缝隙對钢筋锈蚀、碳化、抗冻融(有抗冻请求的布局)、抗委靡(對受動荷载構件)等方面有影响,故應采纳辦法治理。
(2)對概况缝隙,可以采纳涂两遍環氧胶泥或加贴環氧玻璃布,和抹、喷水泥沙浆等法子举行概况封锁處置,
(3)對有总體性防水、防渗请求的布局,缝廣大于0.1妹妹的深進或贯串性缝隙,應按照缝隙可灌水平,采纳注水泥浆或化學浆液(環氧、甲凝或丙凝浆液)法子举行缝隙修补,或灌浆與概况封锁同時采纳。
(4)宽度不大于0.1妹妹的缝隙,因為後期水泥天生氢氧化钙、硫酸铝钙等類物资,碳化感化能使缝隙自行愈合,可不處置或只举行概况處置便可。
5.7 沉陷缝隙
5.7.1 征象
沉陷缝隙多在根本、墙等布局上呈現,大多属深進或贯串性缝隙,其走向與沉陷環境有關,有的在上部,有的鄙人部,一般與地面垂直或呈30°~35°角標的目的成长。较大的贯串性沉陷缝隙,常常上下或摆布有必定的错距,缝隙宽度受温度變革影响小,因荷载巨细而异,且與不平均沉降值成比例。
5.7.2 缘由阐發
(1)布局、構件下面的地基软硬不均,或局部存在鬆软土,未經夯實和需要的增强處置,混凝土浇筑後,地基局部發生不平均沉降而引發缝隙。
(2)布局各部位荷载迥异,未作需要的增强處置,混凝土浇筑後因地基受力不均,發生不平均下沉,造成布局應力集中而呈現缝隙。
(3)模板刚度不足,模板支持不牢,支持間距過大或支持在鬆软土上,和過早拆模,也常致使不平均沉陷缝隙呈現。
(4)冬期施工,模板支架支承在冻土层上,上部布局未到达劃定强度時地层化冻下沉,使布局下垂或發生缝隙。
5.7.3 预防辦法
(1)對软硬地基,鬆软土、填地皮基應举行需要的夯實和加固。
(2)模板應支持安稳,包管全部支持體系有足够强度和刚度,并使地基受力平均。拆模時候不克不及過早,應按劃定履行。
(3)布局各部荷载迥异的布局,得當增設機關钢筋,以防止不平均下沉,造成應力集中而呈現缝隙。
(4)施工厂地四周應作好排水辦法,并注重避免管道漏水或養护水浸泡地基。
(5)模板支架一般不该支承在冻胀性土层上,如确切不成防止,则應加垫板,做好排水,笼盖好保温質料。
5.7.4 治理法子
不平均沉陷缝隙對布局的承载能力、总體性、历久性有较大的影响,是以,應按照缝隙的部位和紧张水平,會同設計等有關部分對布局举行得當的加固處置(如設钢筋混凝土围套,加钢套箍等)。
5.8 撞击缝隙
5.8.1 征象
撞击缝隙有程度的、垂直的、斜向的;缝隙的部位和走向都随遭到撞击载荷的感化點、巨细和標的目的而异;缝隙宽度、深度和长度纷歧,無必定纪律性。
5.8.2 缘由阐發
(1)混凝土布局拆模時因為东西或模板的外力撞击而使布局呈現缝隙,如撤除墙板的門窗模板時,常引發斜向缝隙,用吊機撤除表里墙的大模板時,一有略微偏移,就撞击承载力還很低的混凝土墙,引發程度或垂直的缝隙。
(2)拆模過早,混凝土强度尚低,常致使呈現沿钢筋的横向或纵向缝隙。
(3)拆模法子不妥,只起模板一角,或用剧烈触動的法子脱模,使布局受力不均或遭到激烈振動而呈現缝隙。
(4)梁板混凝土還没有到达脱模强度,即在板上上荷载,堆放質料,使梁板遭到振動或跨越比設計大的施工荷载而造成缝隙。
5.8.3 预防辦法
(1)混凝土布局在成型或拆模時,應避免遭到各類施工荷载的撞击和振動。
(2)布局拆模時必需到达規范请求的强度,并應使布局受力平均。
(3)拆模時應按劃定的步伐举行,後支的先拆,先支的後拆,先撤除非承重部門,後撤除承重部門,使布局不遭到毁伤。
(4)在梁板混凝土未到达設計强度前,防止在其上堆放大量工程或施工用料,避免梁板遭到振動或将梁板压裂。
5.8.4 治理法子
(1)對一般缝隙可采纳水泥浆或環氧胶泥举行修补;對较宽较深缝隙,應先沿缝凿成八字形凹槽,再用水泥沙浆或環氧胶泥(環氧沙浆)分层嵌實或再贴環氧玻璃布處置。
(2)對较紧张的贯串性缝隙,應采纳環氧或甲凝灌浆處置,或举行布局加固處置。
5.9 化學反响缝隙
5.9.1 征象
(1)在梁、柱布局構件概况呈現與钢筋平行的纵向缝隙;板式構件在板底面沿钢筋位置呈現缝隙,裂缝中夹有中斑黄色锈迹。
(2)混凝土概况显現块状倾圯,缝隙無纪律性。
(3)混凝土呈現不法则的倾圯,缝隙呈大網格(圖案)状,中間崛起,向附近分散,在浇筑完半年或更长時候產生。
(4)混凝土概况呈現巨细不等的圆形或類圆形倾圯、剥落,雷同“出豆子”,内有白黄色颗粒,多在浇筑後两個月摆布呈現。
5.9.2 缘由阐發
(1)混凝土内掺有氧化物外加剂,或以海砂作集料,或用海水拌制混凝土,使钢筋發生電化學腐化,铁锈膨胀而把混凝土胀裂(即凡是所谓钢筋锈蚀膨胀缝隙)。有的庇护层過薄,碳化深度跨越庇护层,在水感化下,亦使钢筋锈蚀膨胀造成這種缝隙。
(2)混凝土中铝酸三钙受硫酸盐或镁盐的腐蚀,發生難溶而又體积增大的反响物,使混凝土體积膨胀而呈現缝隙(即凡是所谓水泥杆菌腐化)。
(3)混凝土骨猜中含有卵白石、硅質岩或镁質岩等活性氧化硅,與高碱水泥中的碱反响天生碱硅酸凝胶,吸水後體积膨胀而使混凝土倾圯(即凡是所谓碱-骨料反响)。
(4)水泥中含游離氧化钙過量(多呈颗料),在混凝土硬化後,继续水化,產生固相體积增大,體积膨胀,使混凝土呈現豆子似的倾圯。
5.9.3 预防辦法
(1)冬期施工混凝土中掺加氯化物量严酷節制在容许范畴内,并掺加适當阻锈剂(亚硝酸钠);采纳海砂作细集料時,氯化物含量應節制在砂重的0.1%之内;在钢筋混凝土布局中防止用海水拌制混凝土;得當增厚庇护层或對钢筋涂防腐化涂料,對混凝土加密封外罩;混凝土采纳级配杰出的石子,利用低水灰比,增强振捣,以低落浸透率,阻拦電腐化感化。
(2)采纳含铝酸三钙少的水泥,或掺加火山灰掺料,以減輕硫酸盐或镁盐對水泥的感化;或對混凝土概况举行防腐,以阻拦對混凝土的腐蚀;防止采纳含硫酸盐或镁盐的水拌制混凝土。
(3)避免采纳含活性氧化硅的骨料配制混凝土,或采纳低碱性水泥和掺火山灰的水泥配制混凝土,以低落碱化物资和活性硅的比例,節制化學反响的發生。
(4)增强水泥的查驗,避免利用含游離氧化钙多的水泥配制混凝土,或經處置後利用。
5.9.4 治理法子
钢筋锈蚀膨胀缝隙,應把主筋四周含盐混凝土凿除,铁锈以喷砂法断根,然後用喷浆或加围套法子修补。
5.10 冻胀缝隙
5.10.1 征象
(1)布局、構件概况沿主筋、箍筋標的目的呈現宽窄纷歧的缝隙,深度一般到主筋,四周混凝土蓬鬆、剥落。
(2)後张法预應力構件,沿预應力筋孔道標的目的呈現纵向缝隙。
5.10.2 缘由阐發
(1)冬期施工混凝土布局未保温,混凝土初期蒙受冻结,将表层混凝土冻胀,解冻後,钢筋部位變形仍不克不及規复,而使混凝土表层呈現缝隙、剥落。
(2)冬期举行预應力孔道灌浆,未采纳保温辦法,或保温不善,孔道内灰浆含游離水份较多,受冻後體积膨胀,沿预應力筋標的目的孔道亏弱部位胀裂。
5.10.3 预防辦法
(1)布局、構件在冬期施工,配制混凝土應采纳平凡硅酸盐水泥和低水灰比,并掺加适當早强抗冻剂,以提高初期强度。
(2)冬期施工時,對混凝土举行蓄热保温或加热養护,直至到达40%設計强度。
(3)防止在冬期举行预應力構件孔道灌浆,必需灌浆時,應在灰浆中掺加早强型防冻減水剂,或掺加引氣剂,避免水泥沉淀發生游離水,灌浆落後行加热養护,直至到达劃定强度。
5.10.4 治理法子
對一般缝隙可用環氧胶泥封锁;對较宽较深缝隙,用環氧沙浆补缝或再加贴環氧玻璃布處置;對较紧张的缝隙,應将剥落蓬鬆部門凿去,加焊钢丝網後,從新浇筑一层细石混凝土,并增强養护。
6.1 砖混布局砌體缝隙
6.1.1 地基不平均下沉引發的墙體缝隙
(1)征象
1)斜缝隙一般向上成长。因為横墙刚度较大(門洞口亦少),一般不會發生较大的相對于變形,故很少呈現這種缝隙。缝隙多在墙體下部,向上逐步削減,缝隙宽度下大上小,經常在衡宇建成不久就呈現,其宽度和数目随時候而逐步成长。
2)窗間墙程度缝隙。一般在窗間墙的上下對角處成對呈現,沉降大的一邊缝隙鄙人,沉降小的一邊缝隙在上。
3)竖向缝隙產生在纵墙中心的顶部和底层窗台處,缝隙上宽下窄。當纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁時,顶层中心顶部竖直缝隙则较少。
(2)缘由阐發
1)斜缝隙重要產生在软地皮基上,因為地基不平均下沉,使墙體經受较大的剪力,當布局刚度较差、施工質量和質料强度不克不及知足请求時,致使墙體開裂。
2)窗間墙程度缝隙發生的缘由是在沉降单位上部遭到阻力,使窗間墙遭到较大的程度剪力,而產生上下位置的程度缝隙。
3)衡宇底层窗台下竖直缝隙,是因為窗間墙遭到荷载後,窗台墙起着反梁感化,出格是较廣大的窗口或窗間墙經受较大的集中荷载環境下(如會堂、厂房等工程),窗台墙因反向變形過大而開裂,紧张時還會挤坏窗口,影响窗扇開启。此外,地基如建在冻土层以上,因為冻胀感化而在窗台處產生缝隙。
(3)预防辦法
1)公道設置沉降缝。凡分歧荷载(高差迥异的衡宇)、长渡過大、平面外形较為繁杂,统一修建物地基處置法子分歧和有部門地下室的衡宇,都應從根本起頭分成若干部門,設置沉降缝,使其各自沉降,以削減或避免缝隙發生。沉降缝應有足够的宽度,操作中應避免浇注圈梁時将断開處浇在一块儿,或砖頭、沙浆等杂物落入缝内,以避免衡宇不克不及自由沉降而產生墙體拉裂征象。
2)增强上部布局的刚度,提高墙體抗剪强度。因為上部布局刚度较强,可以得當调解地基的不平均沉降。故應在根本顶面(+0.000)處及各楼层門窗口設置圈梁,削減修建物端部分窗数目。操作中严酷履行規范劃定,如砖浇水潮湿、改良沙浆和易性、提高沙浆丰满度和砖层的粘结(提高灰缝的丰满度,可以大大提高墙體的抗剪强度)。在施工姑且中断處應尽可能留置退槎。留置直槎時,也應加拉结條,果断歼灭阴槎又無拉结條的做法。
3)增强地基探槽事情。對付较繁杂的地基,在基槽開挖後應举行廣泛钎探,待探出的薄弱虚弱部位举行加固處置後,方可举行根本施工。
4)廣大窗口下部應斟酌設混凝土圈梁或砌反石砖旋以顺應窗台反梁感化的變形,避免窗台處發生竖直缝隙。為防止多层衡宇底层窗台下呈現缝隙,除增强根本总體性外,也可采纳通长配筋的法子来增强。此外,窗台部位也不宜利用過量的半砖砌筑。
6.1.2 温度變革引發的墙體缝隙
(1)征象
1)八字缝隙。呈現在顶层纵墙的两頭(一般在1~2開間的范畴),紧张時可成长至衡宇1/3长度内,有時在横墙上也可能產生。缝隙宽一般中心大、两頭小。當外纵墙两頭有窗時,缝隙沿窗口對角標的目的裂開。
2)程度缝隙。一般產生在平屋顶屋檐下或顶层圈梁2~3皮砖的灰缝位置,缝隙一般沿外墙顶部断续散布,两頭较中心紧张,在轉角處,纵、横墙程度订交而構成包角缝隙。
(2)缘由阐發
1)八字缝隙一般產生在平屋顶衡宇顶层纵墙面上,這類缝隙常常在夏日屋顶圈梁、挑檐混凝土浇筑後,而保温层未施工前,因為混凝土和砖砌體两種質料线彭胀系数分歧(前者比後者约大一倍),在较大温差環境下,纵墙因不克不及自由收缩而在两頭發生八字缝隙。無保温屋盖的衡宇,颠末冬、夏氣温的變革也輕易發生八字缝隙。
2)檐口下程度缝隙、包角缝隙和在较长的多层衡宇楼梯間處的竖直缝隙,發生的缘由與上述缘由不异。
(3)预防辦法
公道放置屋面保温层施工,因為屋面布局层施工终了至做好保温层,中心有一段時候距離,是以屋面施工應避開高温季候。屋面挑檐可采纳分块预制或留置伸缩缝,以削減混凝土涨缩對墙體的影响。
6.2 墙面抹灰缝隙、起壳
6.2.1 征象
砌块修建室表里抹灰,随砌體的程度缝隙和沿砌块外形而呈現响應的抹灰缝隙;同時,墙面抹灰還會呈現干缩缝隙和起壳。
6.2.2 缘由阐發
(1)砌體缝隙常常在布局竣工今後才陆续呈現。這類後期呈現的缝隙會造成抹灰层開裂,其特性是抹灰层缝隙與砌體缝隙呈現在统一部位。
(2)砌块采纳钢模出產,概况滑腻,并且常粘有脱模剂或黏土、浮灰等污物,使抹灰沙浆與砌體粘结坚苦;此外,砌块的块體大,墙面灰缝少,削減了砌體灰缝對粉刷层的嵌固感化,增长了抹灰起壳的可能性。
(3)砌块吸水率较大,干燥的块很輕易吸取沙浆中的水份,影响沙浆硬化和强度成长,使沙浆與墙體粘结性減小,連系不牢,而且使施工操作坚苦。
(4)抹灰沙浆質料分歧请求,如水泥安宁性分歧格、石灰膏消化不透、砂子偏细,和沙浆共同比不许、和易性欠好等缘由,或是沙浆拌制後停放時候太长。
(5)因為墙體不服整、高低過大,或砌块缺损、脚手洞未砌筑等缘由,造成抹灰层過厚,或抹灰時底层、面层同時举行,影响了沙浆跟墙面的粘结,并由此引發内外收水快慢分歧,造成收水缝隙,輕易發生起鼓、開裂。
(6)門窗框與墙體毗連不牢,或施工質量欠好,利用一段時候後,因為門窗扇碰撞触動,使門窗框四周呈現缝隙或起壳脱落。
(7)水泥沙浆涂抹在石灰沙浆、夹杂沙浆或珍珠岩沙浆的抹灰层上;或在接茬處,下层的石灰沙浆、夹杂沙浆或珍珠岩沙浆没有處置清洁。
(8)砌块砌體的装潢、抹灰質料選用分歧理。
6.2.3 预防辦法
(1)因為墙體缝隙而引發的抹灰层缝隙,應解除引發墙體缝隙的各類身分,详见“墙體缝隙,修建物总體性差”的预防辦法。
(2)砌块經就位、校订、灌垂直缝後,應随即举行程度缝和垂直缝的勒缝,勒缝深度通常是3~5妹妹,可起到嵌固抹灰层的感化,若是在砌筑時没有處置,應在抹灰前扫去浮灰、嵌补凹進墙面過大的灰缝。
(3)砌块出產厂應選用易于洗濯、對粉刷层粘结影响较小的脱模剂。今朝脱模剂的種類不少,有海藻酸钠類、妥尔油類、白腊乳剂類、废機油類、皂脚—滑石粉類等。因為货源距離等多種缘由,選用废機油類、皂脚—滑石粉類的较多。而皂脚滑石粉類在砌块墙面上比力輕易處置,對抹灰层粘接力影响也较小。
(4)抹灰前,對砌块墙面的污點、油渍、灰尘等污物,用钢丝刷、竹扫帚或其他东西清算墙面。若是砌块概况被废機油污染紧张,尚需用10%碱水洗刷,再用净水冲刷清洁。在抹灰前1~2d應視天氣環境,得當浇水潮湿墙面。
(5)抹灰前應先查抄墙面的平整度,把凸出墙面较大處铲平,修补脚手洞眼和其他洞口,并镶嵌密實;凹進墙面较大處、砌块缺损部位或深渡過大的裂缝,應提早用水泥沙浆分层修补平整,以避免局部抹灰過厚,造成干缩缝隙或局部起壳。底层刮糙不宜太厚,一般節制在10妹妹之内。一般刮糙後要颠末一天的時候,待沙浆收水後,再举行中层抹灰,并尽可能做到厚度平均,概况平整。面层施工應按照分歧装潢请求举行,若是過于干燥,可以洒水潮湿,厚度不得過大,铁抹子压光不得少于两遍。
外墙面抹灰一般在刮糙的次日举行,厚度節制在5妹妹摆布,抹平後還利用木抹子打磨一遍,使概况光洁平整和密實。
(6)抹灰沙浆及其原質料應合适请求,有得當的稠度和保水性,機器喷涂抹灰沙浆的稠度通常是14~15cm,手工抹灰沙浆的稠度通常是8~10cm。
(7)機器喷涂抹灰工艺可提高沙浆與墙面的粘结機能。按照實行測定,機器喷涂抹灰比手工抹灰的粘结强度可提高50~100%,有前提時應優先采纳。
(8)砌块墙面一般宜用石灰沙浆和夹杂沙浆抹灰(共同比為1:1:4或1:1:6),不宜贴挂重量较大的饰面質料;除护角线,踢脚板、勒脚、局部墙裙外,不宜做大面积的水泥沙浆抹灰,粉煤灰砌块和混凝土砌块抹水泥沙浆時,墙面應劃毛,然後用内掺107胶(水泥用量10%)的1:1水泥沙浆洒毛,待洒毛有必定的强度後,再用1:2.5的水泥沙浆(内加10%的107胶)分层抹灰,以加强抹灰层和墙面的粘接力。墙面用夹杂沙浆、石灰沙浆或珍珠岩沙浆抹灰時,應留出踢脚板、墙裙、勒脚或其他水泥沙浆抹灰的位置,以避免水泥沙浆因下层粘有白灰沙浆而起壳。若是采纳機器喷涂抹灰,宜先做水泥沙浆抹灰。
(9)在砌块砌筑時,應在門窗洞侧得當部位(一般應在安装合页處和門锁處)砌筑带木砖的砌块或直接镶砌木砖,以便固定門窗框。不克不及用薄木板取代木砖,更不克不及用铁钉等直接钉入灰缝。钢門窗框的固定可在門窗洞的墙體凿出孔穴,将固定門窗的铁脚用1:2的水泥沙浆稳埋安稳(如孔穴较大,利用C20细石混凝土填塞)。
(10)在加氣混凝土砌體内墙统一墙身两面,不得同時满做不透氣饰面。在寒冷地域,加氣混凝土砌體的外装修不得满做不透氣饰面。
6.3 砌體阶梯形缝隙
6.3.1 征象
砌块砌體程度灰缝抗剪强度比响應的砖砌體低,竖缝的粘结力更低,在程度力的感化下,墙體發生程度缝隙、竖向缝隙、阶梯形缝隙和砌块周邊缝隙。在一般環境下,大大都阶梯形缝隙呈現在内横墙和纵墙尽端,顶层多于基层,顶层楼梯間雙侧的内横墙更加较着;大都的竖向缝隙呈現在砌块竖缝和底层窗台下;程度缝隙呈現在屋面板底、楼板底或圈梁底,影响修建物的总體性。
6.3.2 缘由阐發
(1)砌體的抗剪强度较低,是砌块修建的亏弱環節。在一般環境下,混凝土空心砌块重要受空心率的影响,剪切面积削減,程度通缝抗剪只至關于响應砖砌體的40~50%;粉煤灰密實砌块因概况滑腻,和砌块與沙浆之間的材質差别,粘接力较差,程度通缝抗剪强度只至關于响應砖砌體的25~30%。
在砌筑中不注重操作質量,抗剪强度還會继续低落;而另外一方面,砌块块體大,灰缝少,應力集中于灰缝中,是以砌體中的缝隙较多,并且很輕易構成阶梯形缝隙。
(2)砌块概况粘有脱模剂、黏土、浮灰等污物,砌筑前没有洗刷清洁,在沙浆和砌块構成断绝层,影响砌块砌體的抗剪强度和粘结機能。
(3)砌块的紧缩值较大。因為砌块自己的材性影响,即砌块蒸養出池後,内部空地中的水份在干燥情况中脱水,引發较大的體积紧缩;别的,砌块在氛围中二氧化碳的感化下,產生碳化,也會引發砌块的體积紧缩。粉煤灰硅酸盐砌块尺度劃定其紧缩值為1妹妹/m(即1/1000);蒸压加氣混凝土砌块尺度對分歧温度、湿度前提下的一等品和二等品别離劃定其紧缩值為0.5妹妹/m(即5/1000)、0.8妹妹/m(即8/1000)、0.9妹妹/m(即9/1000);比平凡混凝土的紧缩值大,并且大部門紧缩產生在起頭的30~50d内。在一般環境下,若是采纳没有得當寄存的砌块砌筑,砌块紧缩值较大;而沙浆因龄期不足,没有到达必定强度,砌體的抗剪强度较低,是以很輕易在灰缝中發生缝隙。
小型混凝土空心砌块按照分歧用處劃定干缩率,對用作净水外墙、承重墙、非承重内墙(或隔墙)的砌块干缩率别離節制為5/10000、6/10000、8/10000,若是出產、储存利用進程中不注重,很輕易混同,而造成不良後果。
(4)沙浆原質料質量不合适请求。如水泥安宁性分歧格,石灰膏消化處置不透,砂子偏细,含泥量過量或沙浆稠渡過小,保水性欠好,操作機能差,影响砌體施工質量。
(5)沙浆的共同比欠好,紧缩率過大。出格是竖向灰缝宽度和程度灰缝厚渡過大時,紧缩值更大。若是竖向灰缝太小,又由于沙浆是後灌的,缝中没法灌實,成為了空心缝或瞎缝,使相邻砌块落空粘性,構成裂缝。
(6)砌块在砌筑前,没有浇水潮湿或浇水不敷,使沙浆失水,影响互相間的粘接或沙浆的强度。
(7)砌块間粘接不良。如沙浆中有较大的石粒,造成灰缝不密實;砌筑空心砌块時,因支承面较小,采纳退榫法砌筑,砌块就位利用的木榫末能超過跨過沙浆面;砌筑時铺灰长度過长,沙浆失水影响粘接;砌块就位校订後,經碰撞、撬動等,影响沙浆和砌块的粘接。因為上述各種缘由,造成之間粘接欠好,乃至在灰缝中構成早期缝隙。
(8)砌块分列分歧理。
(9)圈梁施工,由于没有做好垃圾清算、浇水潮湿、墙體找平事情,使混凝土圈梁與墙體不克不及構成总體,落空圈梁的感化。
(10)楼板安装前,没有做好墙顶清算、浇水潮湿、墙體找平,和安装時的坐浆等事情,或是楼板缝没有灌實,使楼面没有構成总體,減弱了楼板的总體程度刚度。
(11)墙體、圈梁、楼板之間没有靠得住的毗連。某一構件或部位受力後,力不克不及靠得住通報,不克不及配合經受外力,很輕易在局部產生缝隙或局部毁坏,乃至终极造成全部修建物的毁坏。
(12)後砌砖墙总體性差。一般砌块的規格只是程度尺寸產生變革,而厚度稳定,是以在砌块修建工程中,出格是在室第修建中的非承重隔墙,大大都都采纳半砖砌體。但因黏土砖和砌块的尺寸、模数纷歧,并且在砌块砌體完成今後再砌砖,是以砖砌體與砌块砌體没法咬槎砌筑,造成砖砌體隔墙总體性差。
(13)砌块修建由于砌块块體大,灰缝较少,對地基不平均沉降出格敏感,很輕易在砌體中呈現阶梯形缝隙。
(14)修建物各部門之間的温度差太大,造成修建物各部門(或各類構件)之間的温度膨胀值或紧缩值纷歧样。這在钢筋混凝土屋盖中出格较着,常常由于温度變形引發顶层墙體開裂,或是屋面與墙體的連系處開裂。
6.3.3 预防辦法
(1)配制砌筑沙浆的原質料必需合适質量请求,做好沙浆共同比設計,沙浆稠度以5~7cm為宜;同時應有杰出的和易性、保水性,一般均采纳夹杂沙浆或掺1/10000皂化鬆香有機塑化剂的微沫沙浆。沙浆應随拌随用,水泥沙浆必需在初凝以前用完,夹杂沙浆也應在4h以内用完,不得利用隔夜沙浆。
(2)節制铺灰长度和灰缝厚度。
(3)為了削減砌块在砌體中紧缩引發的周邊缝隙,砌块應在蒸養出池今後,得當寄存一段時候(通常是30~50d),待砌块紧缩根基不乱今後再上墙砌筑。
(4)在砌筑前,一般要按照砌块概况環境,用竹扫帚、钢丝刷清算或水冲刷等辦法,断根概况脱模剂或黏土、浮灰等污物。
(5)砌块在砌筑前要浇水潮湿。
(6)绘制砌块分列圖。
(7)在空心砌块修建的衡宇四大角、楼梯四角、内纵墙和山墙交代處的砌體浮泛内,沿衡宇全高設置钢筋混凝土芯柱(機關柱),并與根本和各层圈梁毗連成总體。機關柱的竖向钢筋應不小于1Φ12,钢筋搭接长度應不小于35d;浮泛内浇筑C20细石混凝土,并分层分段填實。對五层和五层以上的小型混凝土空心砌块修建,還應沿墙每隔三皮砌块在程度灰缝内設置與機關柱毗連的拉结钢筋,以加强衡宇的总體刚度。
(8)承重加氣混凝土砌块修建,除墙外轉角和内墙交壤處應咬槎砌筑外,還應沿墙高每1米摆布灰缝内設置2Φ6钢筋,每邊伸入墙内1米。顶层山墙部位也應采纳加筋防裂辦法。
6.4 楼梯及大梁處的填充墙墙體缝隙
6.4.1 征象
(1)在较长的多层衡宇楼梯間處、楼梯苏息平台與楼板毗邻部位產生的竖直缝隙。
(2)大梁底部的墙體(窗間墙),發生局部缝隙。
6.4.2 缘由阐發
(1)同“温度變革引發的墙體缝隙”的缘由阐發。
(2)大梁下面墙體局部缝隙,重要因為未設梁垫或梁垫面积不足,砖墙局部經受荷载過大所引發。别的,與砖和沙浆標号偏低、施工質量差也有關。
6.4.3 预防辦法
(1)同“地基不平均下沉引發的墙體缝隙”的预防辦法(1)。
(2)有大梁集中荷载的窗間墙,應有必定的宽度(或加垛),梁下應設置足够面积的混凝土梁垫;當大梁荷载较大時,墙體尚應斟酌横向配筋;對宽度较小的窗間墙,施工中應防止留脚手架眼。
(3)有些墙體缝隙具备地域性特色,應會同設計與施工单元,連系當地區天氣、情况和布局情势、施工法子等,举行综合查询拜访阐發,然後采纳辦法,加以解决。
6.5 框架填充墙墙面缝隙
6.5.1 征象
填充墙砌块沿梁或板下方呈現程度缝隙,同時抹灰墙面還呈現干缩缝隙。
6.5.2 缘由阐發
框架布局砌體填充墙重要缘由:
(1)砌體本身随時候逐步干缩,引發缝隙;
(2)質料差别變形大,线膨胀系数分歧;
(3)日夜温差大,造成材質變形纷歧致;
(4)日砌筑高渡過高,質料紧缩變形;
(5)砌體沉降未完成绩举行斜蹬砖砌筑;
(6)墙體拉结筋未依照規范请求安排;
6.5.3 预防辦法
(1)严酷把關質料出場時的質量,對付有破损、尺寸误差等缺點的質料就地退回;質料在搬運進程中輕拿輕放選定及格砌块。 砌块應在砌筑前一天淋水,派專人将砌块與砌筑面适當洒水潮湿,潮湿砌块渗透表层一般以0.8~1.2cm為好。砌块的含水量最佳即是或低于現場外界氛围均匀年相對于湿度,防止在砌筑時砌块将砌筑沙浆中的水分吸走,而影响沙浆的强度。節制沙浆共同比使砌块最低量吸水并在後期干缩最小。
(2)在砌块墙身與混凝土梁、柱、剪力墙交代處,門窗洞邊框處和阴角處,钉挂10妹妹×10妹妹孔眼的钢丝網或贴麻片(墙體質料的强度较高時應钉钢丝網,强度较低時應贴麻片),每邊宽度不小于200妹妹。将挂網展平,用射钉與梁、柱或墙體毗連,或與预埋钢筋點焊固定,網材搭接做到平整、持续、安稳,搭接长度不小于100妹妹。
(3)節制日砌筑高度不大于1.8m,斜蹬砖的砌筑必需待砖墙沉實(通常是七天)後方可砌筑或在填充墙顶预留20~30妹妹预留缝,灌注膨胀沙浆或灌注膨胀剂细石混凝土。
7.1 GRC空心混凝土隔墙板的機能指標不合适请求
7.1.1 征象
墙板表觀强度低、易碎裂、历久性差。
7.1.2 缘由阐發
(1)胶凝質料未采纳硫铝酸盐型低碱度水泥,而是采纳硅酸盐水泥,水化進程中天生Ca(OH)2對玻璃纤维有强烈的腐化感化,粉碎玻璃纤维的硅氧骨架,玻璃纤维很快损失其强度,造成GRC質料的历久性很差;
(2)加强質料未采纳耐碱玻璃纤维或耐碱涂覆纤维,而是采纳中碱玻璃纤维和無碱玻璃纤维。
7.1.3 防治辦法
(1)采纳低碱度水泥、改性水泥或硫铝酸盐型水泥,削減水泥水化產品液相碱度的腐蚀;
(2)采纳耐碱玻璃纤维或耐碱涂覆玻璃纤维,确保其强度保存率和對水泥基體質料的加强结果,提高GRC質料的历久性;
(3)GRC空心混凝土隔墙板機能可根据JC666《玻璃纤维加强水泥輕質多孔隔墙條板》或JG/T 3029《室第内隔墙輕質條板》,指標见表7.1.3-1。
2. JC666抗折粉碎荷载為单元集中荷载,跨距1200妹妹;JG/T 3029粉碎荷载均布荷载,跨距為“板长度-100妹妹”。
7.2 隔墙板與布局毗連不牢
7.2.1 征象
隔墙板顶部與顶板毗連有缝隙,加外力後有鬆動。
7.2.2 缘由阐發
(1)粘结面有浮沉杂物,粘结質料涂抹不平均、不丰满;
(2)粘结質料共同比不妥,或一次搅拌過量,使历時間跨越l h,低落了粘结强度;
(3)操作時未按工艺请求去施工。
7.2.3 防治辦法
(1)GRC輕質隔墙板板面及板雙侧企口、板上下端頭杂物應清算清洁;
(2)配制粘结質料可以使用791胶泥或792胶泥,也可用108胶與水泥配制,共同比為水泥:108胶:水=1:0.2:0.3 ;
(3)GRC隔墙板安装,上端、侧面、下端作法见圖7.2.3-1。也有的作法是在顶棚上和墙侧面安置Ⅱ形扣件,Ⅱ形扣件采纳镀锌薄铁板加工,板厚1 妹妹,高25妹妹,长、宽為60妹妹。在GRC板與板相拼處的顶棚上安装1個Ⅱ形扣件,用射钉枪将Ⅱ形扣件固定,板安装時卡進Ⅱ形扣件,與顶板和墙侧顶紧、挤严。
7.3 門框固定不牢
7.3.1征象
門框與GRC隔墙板的裂缝塞灰受外力碰撞,使門框鬆動。
7.3.2 缘由阐發
刚安装完的門框或隔墙板受外力碰撞,使門框鬆動。
7.3.3 防治辦法
(1)門框和隔墙板采纳粘钉連系的法子固定,即在隔墙板上,埋入木砖,安装木門窗時将木螺丝拧入木砖内,见圖7.3.3-1。
(2)在門框附近涂抹粘结質料安装門框後,要避免墙體和門框的振動,待到达强度请求後方可举行下一道工序。
7.4 板下端混凝土捻塞不密實
7.4.1 征象
隔墙板底部细石混凝土捻塞不密實,有蜂窝、麻面等缺點。
7.4.2 缘由阐發
板底部未清算清洁,细石混凝土坍落度太大,捣固不密實,填料疏鬆,板下部未抹严。
7.4.3 防治辦法
板下應采纳C20细石混凝土,坍落度節制在0~20妹妹為好,并應在一侧支模以便捻塞、捣固密實。待混凝土到达必定强度時方可撤除木模,然後再将孔洞用细石混凝土填實找平。
7.5 隔墙板之間呈現缝隙
7.5.1 征象
隔墙板之間呈現竖向缝隙
7.5.2 缘由阐發
板與板之間粘结質料随時候推移會發生紧缩缝隙。
7.5.3 防治辦法
在隔墙板之間贴玻璃纤维網格條,第一层采纳60妹妹宽的玻璃纤维網格條贴缝,贴缝胶粘剂请求與板之間拼装的胶粘剂不异,待胶粘剂稍干後,再贴第二层玻璃纤维網格條,第二层玻璃纤维網格條宽度為150妹妹,贴完後應将胶粘剂刮平,刮清洁。在操作時應弹灰线,以包管位置正确。
附录:GRC空心混凝土隔墙板施工質量尺度和查驗法子
(1)主控項目
1)隔墙板材的品種、規格、機能、色彩應合适設計请求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特别请求的工程,板材應有响應機能品级的檢測陈述。
查驗法子:察看;查抄產物及格證書、出場驗收記實和機能檢測陈述。
2)安装隔墙板材所需预埋件、毗連件的位置、数目及毗連法子應合适設計请求。
查驗法子:察看;尺量查抄;查抄隐藏工程驗收記實。
3)隔墙板材安装必需安稳。
查驗法子:察看;手扳查抄。
4)隔墙板材所用接缝質料的品種及接缝法子應合适設計请求。
查驗法子:察看;查抄產物及格證書和施工記實。
(2)一般項目
1)隔墙板材安装應垂直、平整、位置准确,板材不该有缝隙或缺损。
查驗法子:察看;尺量查抄。
2)板材隔墙概况應平整滑腻、光彩一致、干净,接缝應平均、顺直。
查驗法子:察看;手摸查抄。
3)隔墙上的孔洞、槽、盒應位置准确,套割朴直,邊沿整洁。
查驗法子:察看。
4)板材隔墙安装的容许误差和查驗法子應合适附表7-1的劃定。
7.6 排氣(烟)道的機能指標不合适请求
7.6.1 征象
排氣(烟)道表觀强度低、易碎裂、历久性差,几何尺寸误差大、無埋件。
7.6.2 缘由阐發
(1)建造質料方面存在的問題见本章第7.1.1;
(2)出產厂家偷工減料,模具出產工艺不規范、產物成型尺寸误差大;
7.6.3 防治辦法
(1)產物選擇時,厨房的排風道按每台抽油烟機排風量為300~500 m3/h斟酌;洗手間的排風道按每台排風機排風量為80~100m3/h斟酌;
(2)排風道采纳M5水泥沙浆和钢丝網或耐碱玻纤網格布,用模具成型。排風道的管道壁厚為10~15妹妹 ;管道承载力設計值≥25KN,管體垂直粉碎荷载≥40KN,構件壁厚冲切强度>0.4N/妹妹2 ,排風道成品的耐火极限>1.0h;
(3)排風道内概况理當滑腻,外概况理當平整,不得有缝隙和凸凹不服征象,端面理當平直朴直、無毛邊;预埋件設置装备摆設齐备;排氣(烟)道建造加工容许误差见表7.6.3-1;
(4)產物質量理當合适《室第厨房排氣道》(JG/T 3044)的劃定。烟氣道選用質料:硅酸盐水泥用于多层排氣道建造,其機能應合适GB/T175劃定;硫铝酸盐水泥用于高层排氣(烟)道建造,其機能應合适JC/T659或JC714劃定;耐碱玻纤網格布應合适JC/T841行業尺度的请求。
7.7 排氣(烟)道的安装不合适请求
7.7.1 征象
排氣(烟)道與主體布局毗連不成靠,封密不周密;其它管道接入排氣(烟)道内。
7.7.2 缘由阐發
(1)現浇板预留洞口尺寸過大、無埋件,不克不及與排氣(烟)道预埋件承托焊連;
(2)排氣(烟)道上下未對齐,接頭裂缝、與楼板間間隙過大造成漏氣或渗水;
(3)将排氣(烟)道作為热水器穿越管线的孔道。
7.7.3 防治辦法
(1)排氣(烟)道為非承重構件,施工時應與主體布局構件毗連安稳。安装前必需對排氣(烟)道举行查抄,并校核型号、清算氣(烟)道毛邊;
(2)排氣(烟)道的施工安装應在厨房、洗手間内隔墙砌筑终了後,地坪、墙面及平顶粉刷施工之進步行。出屋面排氣(烟)道應在屋面保温隔热层,防水层施工進步行;
(3)排氣(烟)道安装次序應由下向上逐层安装并做分层承托處置,首层地面必需用1:2水泥沙浆找平;
(4)安装排氣(烟)道應在安装處楼板上预留比排氣(烟)道外包尺寸大于50妹妹的预留孔,楼板洞邊每侧應预埋铁件為焊接承托排氣(烟)道用;
(5)排氣(烟)管道定位應按修建平面圖連系現場現實環境肯定,排氣(烟)道就位要瞄准排氣(烟)道中間线,校批准确無误後,查抄上下两個排氣(烟)道接頭處裂缝,和支氣(烟)道是不是瞄准,再用C20细石混凝土将楼板與排氣(烟)道的間隙嵌實平整,并用防水密封膏嵌實。包管不漏氣、不渗水。排氣(烟)道與墙面、楼板程度面接触處用密封膏嵌實(排氣(烟)道下端部為了避免渗漏水,在靠墙部位的密封膏應嵌到踢脚线高度);
(6)严禁各類管道穿越排氣(烟)道;
(7)排氣(烟)道施工安装進程中,為避免杂物掉入管道内,管道應采纳粉饰辦法;
(8)排氣(烟)道進氣口位置如需變更,则单體設計者應向專業出產厂家提出请求,另行加工建造。用户不得自行打凿;
(9)七层及七层以上中高层室第安装時,排氣(烟)道要做每层承托處置。施工做法:應由底层至顶层逐层對正座浆,排氣(烟)道應在每层楼板位置加等邊角钢承托,與楼板洞邊预埋件焊牢支承在楼板下层上;
(10)排氣(烟)道的根本坐落在地面時應由布局設計职员按单體根本同一設計采纳辦法,以包管排氣(烟)道與单體修建配合沉降,排氣(烟)道坐落在楼板時,應驗算楼板局部配筋;
(11)厨房與厨房、厨房與洗手間不得共用一個排風體系;
(12)排氣(烟)體系應竖直向上安插,不得半途轉弯過程度安插;
(13)排氣(烟)管道外侧應增长20厚粉刷层。
8.1 外贴式挤塑聚苯板外墙外保温體系保温質料的機能不合适请求
8.1.1 征象
挤塑聚苯板(XPS)的表觀密度、紧缩强度、尺寸不乱性、陈化時候等機能指標偏低,變形系数大、不耐老化、不乱性差。
8.1.2 缘由阐發
(1)設計单元只在施工圖纸中標明挤塑聚苯板(XPS)的種别和厚度,未能肯定其详细的重要機能指標;
(2)出產厂家一味低落出產本錢,采纳差劲的工艺配方和出產工艺,以次充好,就低不就高,所出產的產物的物理力學機能指標达不到現行國度尺度的请求;
(3)產物单一。成品均為大規格长方形板材,采纳現場切割,不克不及按邊沿布局供给分歧的產物種别;概况凹坑太小、表皮過光,現場不做去皮處置;
(4)查驗手腕不完整,复檢實驗項目不齐备。
8.1.3 防治辦法
(1)設計单元理當按照相枢纽關頭能設計尺度,在举行修建围护布局節能热工计较、傳热系数限值、修建體型系数、修建外墙窗墙比、修建耗热量指標等计较的同時,明白挤塑聚苯板(XPS)的重要機能指標;
(2)出產厂家出產的挤塑聚苯板(XPS),其機能和容许误差除應合适《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2尺度请求外,還應合适表8.1.3-一、8.1.3-2的劃定;
(3)出產厂家出產的挤塑聚苯板(XPS),按成品邊沿布局應分為4種:SS平頭型產物、SL型產物(搭接)、TG型產物(榫槽)、RC型產物(雨槽),见圖8.1.3-1;
(4)對出場的挤塑聚苯板(XPS),施工单元應拜托具备天资的法定檢測機構举行檢測,其實驗項目、實驗法子應合适本章表8.1.3-1的劃定。及格後方可用于外墙外保温的施工。
8.2 保温質料阻燃性差
8.2.1 征象
挤塑聚苯板(XPS)属于有機質料,防火機能差。
8.2.2 缘由阐發
(1)挤塑聚苯板(XPS)虽然属于高效保温質料,但系煤油成品,不但易燃,并且热分化時還會發生大量有毒物资苯乙烯;
(2)挤塑聚苯板(XPS),在出產進程中按照有没有添加阻燃剂,成為B1(難燃質料)或B2(可燃質料)。今朝市場上的挤塑聚苯板(XPS),B1级的本錢相對于昂贵,大部門是B2级、B3级的;
(3)設計单元在施工圖纸中未明白挤塑聚苯板(XPS)外墙外保温的防火機關辦法。
8.2.3 防治辦法
(1)出產厂家出產的挤塑聚苯板(XPS)應严酷履行《修建質料焚烧機能分级法子》(GB 8624)的劃定,其焚烧機能、焚烧的热值、火警成长速度、烟毒氣發生率等焚烧特征均须合适请求;
(2)對出場的挤塑聚苯板(XPS),施工单元應按劃定取样拜托法定檢測機構举行檢測,除檢測其保温隔热指標外,應重點做好防火品级的測定;
(3)挤塑聚苯板(XPS)外墙外保温體系的設計,應按照修建的種别严酷按《民用修建外保温體系及外墙装潢防火暂行劃定》(公安部、住建部公通字〔2009〕46号文),肯定保温質料的焚烧機能级别,别離采纳設置程度防火断绝带、選擇A级保温質料的方法加以解决。此中,防火断绝带、A级保温質料當采纳泡沫玻璃、玻化微珠、岩棉、矿渣棉、玻璃棉等質料時,其質料機能、測試指標、工艺做法等應别離合适各自的相干劃定。
8.3 挤塑聚苯板(XPS)铺設不服,饰面层大面不服、线角不直
8.3.1 征象
保温层铺設完後概况凹凸不服,相邻两块板的凹凸差大于3妹妹 ;抹面层、饰面层概况抹痕廣泛、高低不服,阴阳角、线條不顺直。
8.3.2 缘由阐發
(1)下层不服。重要表示在砌筑墙體、混凝土墙體概况粗拙,突出、空鼓和蓬鬆部位未予剔凿或找平,影响了保温板铺設的平整;
(2)挤塑聚苯板(XPS)自己厚度不端正,尺寸误差過大;
(3)抗裂沙浆抹面层施工终了後,概况未打磨,未披腻子。
8.3.3 防治辦法
(1)下层墙體在安装挤塑聚苯板(XPS)時,概况應干净、無油污、脱模剂等故障粘结的附着物,找平层應與墙體粘结安稳,不得有脱层、空鼓、缝隙等征象;
(2)在铺設挤塑聚苯板(XPS)時,要严酷查抄保温板的質量,厚度要根基一致;
(3)铺設保温板時,上口要挂线,以節制保温板的垂直度和平整度;保温板铺設终了後,利用專用锯齿抹子或粘有大于20粒度粗砂纸的不锈钢抹子對保温板概况举行打磨、去皮;
(4)抗裂沙浆抹面层概况的缺點和高低不服處,利用同種沙浆举行修补,并用砂纸打磨平整;
(5)抹面层表干後,利用柔性耐水腻子披刮平整、压實磨光。
8.4 饰面层概况缝隙
8.4.1 征象
外墙外保温體系概况呈現法则缝隙或不法则龟裂,影响觀感@结%41b2S%果或體%4Hql2%系@利用寿命。
8.4.2 缘由阐發
(1)挤塑聚苯板(XPS),物理力學機能指標不知足尺度的请求,陈化時候短,紧缩變形大;
(2)抗裂沙浆中的水泥成份過量、胶的成份過少,压折比過大;抹面层厚度偏大;抹面层不举行養护;
(3)玻纤網格布未采纳耐碱纤维;門窗洞口、阴阳角、勒角等部位未增設增强網;
(4)饰面层未采纳高弹涂料。
8.4.3 防治辦法
(1)出產厂家出產的挤塑聚苯板(XPS),尺寸不乱性應≤0.3%,出厂後必需在現場颠末必定時候的陈化(XPS板天然前提≥42d,蒸汽(60℃)≥5d)後方可以使用,以包管XPS板上墙後不呈現大的後紧缩;
(2)薄抹灰面层的厚度應不小于3㎜且不大于6㎜,以使其到达防水和抗打击感沙龍國際百家樂,化,又具备较小的水蒸氣浸透阻;抗裂沙浆應具备杰出的压折比,以可以或许實時傳送和開释變形應力;抗裂沙浆抹面层施工终了後,應實時洒水養护;薄抹灰抗裂沙浆的物理力學機能见表8.4.3-1;
(3)應做好保温體系在門、檐口、女儿墙等處的包邊處置,凸起修建物的構件,其所有外露面均應采纳保温質料包裹,不得局部漏做。保温层概况不得持久袒露,保温层上墙後應實時做好找平层或面层。薄抹灰面层采纳玻璃纤维網格布,在門窗洞口、阴阳角、勒角等部位應增設增强網。玻璃纤维網格布的物理力學機能见表8.1.4-2;
(4)饰面层宜采纳柔性耐水腻子和高弹性防水涂料,以使涂料饰面具备杰出的延长性、防水性及透氣性、色采不乱性、耐老化性。柔性耐水腻子高弹性防水涂料的物理力學機能别離见表8.4.3-三、8.4.3-4。 |
|