1.2門窗立樘位置:窗為墙中,門為開启標的目的與墙面平。平凡窗扇玻璃厚度不得小于5妹妹,凡門扇面积大于0.5㎡、框扇面积大于1.5㎡的門和窗玻璃必需采纳钢化玻璃。
1.3門窗玻璃的選用應依照《修建玻璃利用技能规程》JGJ113和《修建平安玻璃辦理划定》發改運行[2003]2116号及处所主管部分的有關划定。
2.塑钢門窗
2.1技能筹备:
1)門窗安装前,應先當真認識圖纸,核实門窗洞口位置洞口尺寸,检門窗的型号、规格、質量是不是合适設計请求,如圖纸對門窗框位置無明规按時,施工賣力人按照工程性子及使器具體环境,作同一交底,明白開向、標高及位置(墙中、里平或外同等)。
2)安装門窗框前,墙面要先冲標筋,安装時依標筋定位。
3)二层以上修建物安装門窗框時,上层框的位置要用線坠等东西與基层框吊齐、對正:在统一墙面上有几层窗框時,每层都要拉通線找平窗框的標高。
4)門窗框安装前,應答+50cm線举行查抄,并找好窗边垂直線及窗下皮標高的節制線,在可能的环境下,拉通線,以包管門窗框凹凸一致。
5)制定该分項工程的質量方针、查抄验收轨制等包管工程質量的辦法。
2.2質料请求:
1)門窗的建造和安装必需按設計和有關圖集请求選料和建造;窗型材壁厚≥1.2妹妹,門型材壁厚≥1.5妹妹,不得用小料取代大料,不得用塑料型材取代塑钢型材。
2)門窗型材概况應颠末处置,表觀應滑腻、色采同一。
3)門窗的密封質料,可選用硅酮胶、聚硫胶酯胶、聚氨酯胶、丙烯酸等;密封条可選用橡胶条、橡塑条等。
4)下料切割的截面應平整、清洁、無切痕、無毛刺。
5)下料時應注重统一批料要一次下齐,并请求概况氧化膜的色彩一致,以避免组装後影响雅觀。
6)一般推拉門、窗下料時宜采纳45°角切割:其他類型采纳哪一種方法,则應按照拼装方法决议。
7)窗框下料時,要斟酌窗框加工建造的尺寸,應比已留好的窗洞口尺每边小20-25妹妹(此法為後收口法子)或5-8妹妹 (采纳膨胀螺丝固定門),窗框的横、竖料都要依照這個尺寸来裁切,以包管安装符合。
2.3重要機具:
1)施工东西:切割機、小型電焊機、電钻、打击钻、射钉枪、打胶筒、線锯、手锤、扳手、螺丝刀、灰線袋。
2)質量检测东西:線坠、塞尺、程度尺、钢卷尺、弹簧秤。
2.4功课前提
1)布局工程已完,履历收到达及格尺度,并辦妥工序交代手续。如項充墙體質料為加气砼砌块,門窗洞口雙侧應采纳实心页岩砖组砌,以包管門窗框可以或许固定安稳。
2)依照設計请求肯定門窗位置線,并弹出+50cm,以肯定安装標高。
3)查抄校核留置的門窗洞口尺寸及標高是不是合适設計请求,有問题應实時整改。
4)查抄運输到施工現場的塑钢門窗半制品。
①查抄梃料的品牌、规格、色彩及内衬加激活毛囊,强型钢的规格、厚度等是不是合适設計请求。
②查抄塑钢門窗概况光彩是不是平均,是不是有裂纹、麻點、气孔和较着檫伤。
5)筹备好安装用的脚手架或梯子,并作好平安防護。
6)門窗安装工艺流程(見圖11-44)。
2.5施工法子
1)施工次序:
丈量洞口尺寸→下料加工→半制品出廠查抄→運输到安點缀→弹線找端正→門窗洞口处置→安装毗連件→立樘并固定→門窗附近嵌缝→挂扇→安装五金配件→清算。
2)丈量洞口尺寸:到現場丈量門窗洞口的現实尺寸,并經校核無误後,作為下料加工的根据。
3)下料加工:按照現場丈量的洞口尺寸,举行下料建造。塑钢門窗—般在工場举行批量出產。
4)工場加工出產的塑钢門窗半制品,在出廠前必需举行質量检在,验的及格後才容许出廠。查抄的重點是梃料的规格是不是合适設計请求、半制品的尺寸是不是合适请求、外觀質量是不是合适请求。
5)在工場加工塑钢門窗的同時,現場應举行各項前期筹备事情。弹出+50cm線,画出門窗框立樘位置線;對尺寸不合适请求的洞口举行处置。
6)運输:将加工成型的半制品運输到安装地址。达到施工現場,應答半制品再次举行查抄验收。在装卸及運输進程中應增强制品庇護,装卸法子准确,轻拿轻放。
7)立門窗框前要看清門窗框在施工圖上的位置、標高、型号、門窗框规格、門扇開启標的目的、門窗框是内平、外平或是立在墙中等,按照圖纸設計请求在洞口上弹出立口的安装線,照線立口。
8)预先查抄門窗洞口的尺寸、垂直度及预埋件数目。
9)門窗框安装時用木楔姑且固定,待查抄立面垂直、摆布間隙巨细、上下位置一致,均合适请求後,再将镀锌锚固板固定在門窗洞口内。
10)安装毗連件:為包管塑钢門窗框、幅框及扇的不乱、安稳,固定片或膨胀螺栓(或燕尾铁)的数目、位置、毗連方法應准确;固定點應距門窗角、中横框、中竖框150-200妹妹,其余各固定點間的間距不大于600妹妹。毗連片應平均散布于框的雙侧,與洞口附近的墙體安稳固定。
11)安装并固定門窗框:依照画出的立樘位置線,将門窗框就位,调解其垂直度及標高,用木楔姑且固定。细心查抄正侧面的垂直度及對角線长度,及格後,用膨胀螺栓與附近墙體固定。
12)門窗與墙體洞口的毗連要安稳靠得住,門窗框的铁脚至框角的間隔應大于180妹妹,铁脚間距應小于600妹妹。
13)嵌缝:門窗框與墙體之間的裂缝用發泡胶嵌填密实,离框概况5-8妹妹改用密封胶封锁。
14)挂扇:将窗扇或門扇安装在窗框或門框上。門窗框概况上的 PE庇護膜撕下後,即可举行門窗扇的安装,窗扇安装前,先查抄密封条是不是少梽或脱落征象。然後用螺丝刀拧旋滑轮调理螺丝,使滑轮向槽内回缩。便可托起門窗扇,使其項部插入門窗框的上滑槽中,使滑轮卡鄙人滑槽的常論轨道上,然後拧旋滑轮调理螺钉,使滑轮向外伸,外伸量凡是以长毛条恰好能與門窗框下滑面相接触為佳,以便起到较好的防尘结果,同時門窗扇在滑轨上也挪動顺畅。門窗扇開启機動,封闭周密,無倒翘。推拉門窗扇應安装限位器,以防滑脱。
15)安装五金配件:安装锁、拉手或执手等五金配件時,應先用電钻钻孔,在用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,避免毁坏框料。
16)安装門窗扇時,扇與扇、扇與框之間要留得當的裂缝,一般环境下,留缝限值≤2妹妹,無下框時門扇與地面間留缝4-8妹妹。
17)門锁安装,應在門扇合页安装完落後行。
18)安装完整,對框、玻璃等應实時清算清洁。
19)門、窗交工以前,應将型材概况的塑料胶纸撕掉,若是塑料胶纸在型材概况留有胶痕,宜用香蕉水洗濯清洁。
2.6質量尺度
1)包管項目
①塑钢門窗及其附件、玻璃等質量必需合适設計请求及施工質量验收规范、规程、尺度的请求。
②塑钢門窗必需安装安稳,预埋件的数目、位置、埋設及毗連法子准确。
3)塑門窗安装位置及開启方法、標的目的必需合适設計请求。
2)根基項目
①塑钢門窗扇封闭慎密,開關機動,無阻滞回弹,無變形和倒翘。
②塑钢門窗五金配件齐备,安装安稳,位置准确、启闭機動,合用雅觀。
③塑钢門窗框與墙體間的裂缝嵌填丰满密实,概况平整,嵌填及封锁質料合适設計请求。
④塑钢門窗概况干净、平整,色彩一致,無划痕碰伤,無污染,拼接缝周密。
2.7塑钢門窗容许误差和查验法子見下表:
2.8質量節制
1)外墙窗边渗水是一常見的質量通病,為此,對付這些轻易產生質量問题有部位要严加辦理節制。
2)起首阐發外墙窗渗水的重要缘由,主如果因為窗边後塞口封堵不严或利用不准确的封堵質料所至,再就是由于窗框中未設排水孔或窗台未留排水坡所至。
3)對付上述几種窗边渗水的缘由,必需采纳有用的防制辦法,并在施工中严酷履行,以确保本工程不產生外墙窗边渗漏變乱,知足本工程的利用功效请求。
4)详细防治辦法
①當真浏览施工圖纸,严酷按圖施工門窗洞口的留設尺寸要合适設計请求。
②窗後塞口必需用细石砼梗塞,梗塞時必需是分层屡次填实,严禁一次梗塞到位,避免後塞口梗塞不密实造成渗水。後塞口补塞终了且细石砼终凝後必需用密封股封塑钢窗外边,详细見”窗框固定及後寒口示用意”
2.9制品庇護
1) 門窗框附近嵌防水密封胶時,操作應细心,不得污染門窗框。
2)外墙面及室内墙面、顶棚喷刷時,應采纳塑料薄膜封挡好門窗,避免污染。
3)污物、垃圾等不成從窗户往下倾倒。
4)搭、拆、轉運脚手板,不得在門窗框上拖拽。
5)安装装备及管道,應避免物料撞坏門窗。
6)严禁在窗框、扇上站人。
7)門窗扇安装後應实時安装五金配件,關窗锁門,以防風吹,毁坏門窗。
8)不得在門窗上锤击、钉钉子或刻画,不得使劲刮或用硬物檫磨等法子清算門窗。
9)門窗框的上槛及雙侧用胶带纸、薄膜庇護好,下槛用九夹板制成马蹄形盖板庇護。
2.10應注重的質量問题
1)運输時應轻拿轻放,寄存時應在库房地面上用枕木垫平,并竖直寄存,并阔别热源。
2)安装時應如今門窗外框上按設計划定的位置打眼,用自攻螺丝将镀锌毗連件紧固。轻質墙在門窗洞口雙侧應采纳页岩实心砖组砌,以增长連该件和墙體的安稳水平,使門窗框安装後不松動。
3)應采纳發泡胶嵌填門窗框與墙體間的裂缝,使之與墙體間構成弹性毗連,到达密封目標。
新竹抽化糞池,
4)污染:門窗框上的塑料庇護膜過早撕掉,或庇護辦法不挡。
3入户防護門
3.1設計请求
1.1入户防護門的色彩、规格由設計及扶植单元看样後肯定。
1.2入户防護門必需由具备天資的專業廠家出產供给,產物出場必需具备出廠及格证。
3.2功课前提
1)入户防護門出場必需举行質量查抄验收,严禁分歧格產物進入施工現場。
2)检验入户防護門的出產允许证,出廠及格证,機能检测陈述等相干資料,查對其规格、型号等是不是合适設計请求及施工質量验收规范、尺度的请求。
3)查抄門的外觀質量。概况平整、干净,無划痕、碰伤。
4)依照設計请求弹出立樘位置線及+50cm標高節制線。查抄洞口尺寸是不是合适設計请求,對有問题的門洞举行处置。
3.3施工工艺
1)工艺流程:
門框就位→调解垂直度及標高→姑且固定→查抄正侧面垂直度及標高→固定→附近嵌缝→安装門扇→安装五金配件。
2)依照設計请求的立樘位置将門框就位,門框一般埋入地面下20 妹妹 ,而包管框口上下尺寸不异,容许偏差小于1.5 妹妹 ,對角線容许偏差小于2 妹妹 。然後找直,吊正,用木楔姑且固定,再用检测尺检在正侧面的垂直度、標高,合适请求後固定。
3)門框采纳膨胀螺栓與墙體固定,每边均很多于3個锚固點,且應平固毗連。
4)嵌缝:門框與墙體間裂缝采纳1:2的水泥沙浆或强度不低于C20细石砼嵌塞安稳,包管與墙體構成总體;經養護凝集後,再安装門扇。
5)安装門扇:安装門扇、五金配件及有關防火装配。安装好的娛樂城詐騙提告,門,門扇封闭後,門缝應平均平整,開启自由简便,無阻滞,反弹等征象。門用與門框概况要平整,無较着高低征象,焊點安稳,門體概况喷漆無喷花,黑點等。
3.4質量尺度
1)包管項目
①入户防護門及附件質量,必需合适設計及有關规范、尺度的请求。
②入户防護門安装的位置、開启標的目的,必需合适設計请求。
③入户防護門安装必需安稳,門框與墙體的毗連法子准确,固定點的数目、位置准确。
2)根基項目
①門扇封闭周密,開启機動,無阻滞、回弹和倒翘。
②門的五金件齐备,安装位置准确、安稳。
③門框與墙踢間的裂缝嵌填丰满密实、概况平整、嵌填質料、法子合适設計请求。
4.木質夹板門施工
4.1質料產物请求
1)木質夹板門:本色夹板門安装前出場前應答型号、数目及門扇的加工質量周全举行查抄(此中包含缝子巨细、接缝平整、几何尺寸准确及門窗的平整度等)。門框建造前的木料含水率不得跨越12%,質料廠家應严酷節制。
2)防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不该小于95%,含水率不大于1%,细度请求應全数經由過程1600孔/c㎡的筛或稀释的冷根柢油涂刷木料與墙體接触部位举行防腐处置。
3)钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、門锁等按門窗圖表所列的小五金型号、種類及其配件筹备。
4)對付分歧轻質墙體预埋設的木砖及预埋件等,應合适設計请求。
4.2重要機具
一般應备有粗刨、细刨、裁口刨、单線刨、锯、锤子、斧子、改锥、線勒子、扁铲、塞尺、線坠、红線包、墨汁、木钻小電锯、担子板、扫帚等。
4.3功课前提
1)門框和扇安装前應先查抄有没有窜角、翘扭、曲折、劈裂,若有以上环境應先举行补缀。
2)門框靠地的下层一壁應刷防腐涂料,其他各面及扇活均應涂刷清油道。刷油後分類码放平整,底层應垫平、垫高。每层框與框、扇與扇間垫木板条透風,如露天堆放時,需用苫布盖好,不许日晒雨淋。
3)門框的安装應根据圖纸尺寸核实落後行安装,并按圖纸開启標的目的请求安装時注重裁口方間。安装高度按室内50cm平線節制。
4)門套下层安装應在墙面刮腻子進步行。門扇及門套面层的安装宜在面刮腻子完成落後行,如門扇必需先行安装時應注重制品庇護,避免碰撞和污染。
4.4操作工艺
1)工艺流程
找端正弹線,找出門框(門套)安装位置→掩扇及安装样板→門框(套)安装→門扇安装
2)找端正弹線:布局工程颠末核验及格後,便可從顶层起頭用大線坠吊垂直,查抄洞口位置的正确度,并在墙上弹出墨線,門洞口布局凸出框線時举行剔凿处置。室内門框(門套)應按照圖纸位置和標高安装,并按照門的高度公道設置木砖数目,且每块木砖應钉2個10cm长的钉子并應将钉帽砸扁钉入木砖内,使門框或門套下层安装安稳。轻質隔墙應预設带木砖的混凝土块,以包管其門窗安装的安稳性。
3)弹線安装框扇應斟酌抹灰层的厚度,并按照門尺寸、標高、位置及開启標的目的,在墙上画出安装位置線。有贴脸的門、立框時應與抹灰面平。
4)門框(門套)安装
①木門框(門套)安装:應在地面工程施工前完成,門框(門套)安袋應包管安稳,門框(門套)利用钉子與木砖钉牢,一般每边很多于2點固定,間距不大于1.2m。若隔墙為加气混凝土条板時,應按请求間距预留45妹妹的孔,孔深7-10cm,并在孔内预埋木橛粘107胶水泥浆参加孔中(木橛直径應大于孔径 1妹妹 以使其打入安稳)。待其凝集後再安装門框(門套)。
②門框(門套)應按設計请求及程度標高、平面位置举行安装,并應注重制品庇護。後塞口時,應按設計请求预先埋設铁件,并按规范请求每边很多二個固定點,此間距不大于1.2m。
5)木門扇的安装
①先肯定門的開启標的目的及小五金型号和安装位置,對開門扇扇口的裁口位置開启標的目的,一般右扇為盖口扇。
②查抄門口是不是尺寸准确,边角是不是朴直,有没有窜角;查抄門口高度應量門的雙侧;查抄門口宽度應量門口的上、中、下三點并在扇的响應部位定點画線。
③将門扇靠在框上划出响應的尺寸線,若是扇大,则應按照框的尺寸将大出部門創去,若扇小應帮木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木料内1-2妹妹。
④第一修刨後的門扇應以能塞進口内為好,塞好後用木楔顶住姑且固定。按門扇與口边缝宽符合尺寸,画第二次修刨線,標上合页槽的位置(距門扇的上、下端1/10,且避開上、下冒頭)。同時應注重口與扇安装的平整。
⑤門扇二次修刨,裂缝尺寸符合後即安装合页。應先用線勒子勒出合页的宽度,按照上、下冒頭1/10的请求,钉出合页安装边線,别离從上、下边線往里量出合页长度,剔合页槽時應留線,不该剔的過大、過深。
⑥合页槽剔好後,即安装上、下合页,安装時應先拧一個螺丝,然後大上門查抄裂缝是不是符合,口與扇是不是平整,無問题後方可将螺丝全数拧上拧紧。木螺丝應钉人全长1/3拧入2/3。如門窗為黄花松或其他硬木時,安装前應先打眼。眼的孔径為木螺丝0.9倍,眼深為螺線长的2/3,打眼後得拧螺丝,以防安装劈裂或螺丝拧断。
⑦安装對開扇:應将門扇的宽度用尺量好再肯定中心對口缝的裁口深度。如采纳企口榫時,對口缝的裁口深度及裁口標的目的應知足装锁的请求,然後對附近修刨到正确尺寸。
⑨安装玻璃門時,一般玻璃裁口在走廊内,厨房、茅厕玻璃裁口在至門扇開启後易碰墙,為固定門扇位置應安装定門器,對有特别请求的門應安装門扇開启器,其安装法子,参照產物安装阐明书。
4.5應注重的質量問题
1)贴脸門框(門套)安装後與抹灰面不服:重要缘由是立口時没把握好抹灰层的厚度。
2)門洞口预留尺寸不许:安装門框後附近的缝子過大或太小;砌筑時門洞口尺寸不许,所thermage FLX,留余量巨细不均;砌筑上下摆布,拉線找端正,偏位较多。
3)安装不牢:预埋的木砖数目少或木砖不牢;砌半砖墙没設置带木砖的预制混凝土块,而是直接利用木砖,干燥紧缩松動,预制混凝土隔板,在预制時埋設木砖使之安稳,以包管門框的安装安稳。本砖的設置必定要满够数量和間距的请求。
4)合页不服,螺丝松動,螺帽斜露,缺乏螺丝,合页槽深浅纷歧:安姑時螺丝钉入過长或歪斜拧入。请求安装時螺丝應钉入1/3拧入2/3,拧時不克不及歪斜,安装時如遇木節,應在木節处钻眼,從新塞入木塞後再拧螺丝,同時應注重不要漏掉螺丝。
4.6質量尺度
1)包管項目
①木門及附件質量,必需合适設計及有關规范、尺度的请求。
②木門安装的位置、開启標的目的,必需合适設計请求。
③木門安装必需安稳,門框與墙體的毗連法子准确,固定點的数目、位置准确。
2)根基項目
①門扇封闭周密,開启機動,無阻滞、回弹和倒翘。
②門的五金件齐备,安装位置准确、安稳。
③門框與墙踢間的裂缝嵌填丰满密实、概况平整、嵌填質料、法子合适設計请求。
3)木門安装的容许误差和查验法子見下表。
4.7制品庇護
1)实木門装卸運输時應增强庇護,轻拿轻放,严禁碰撞毁坏。
2)木門出場,應按规格、型号分類堆放,并挂牌標識,用毡布盖好,避免變形、生锈。
3)安装完成後,應派專人举行制品關照,避免碰撞或成心毁坏。 |
|