1.2門窗立樘位置:窗為墙中,門為開启標的目的與墙面平。平凡窗扇玻璃厚度不得小于5妹妹,凡門扇面积大于0.5㎡、框扇面积大于1.5㎡的門和窗玻璃必需采纳钢化玻璃。

1.3門窗玻璃的選用應依照《修建玻璃利用技能规程》JGJ113和《修建平安玻璃辦理划定》發改運行[2003]2116号及处所主管部分的有關划定。

2.塑钢門窗

2.1技能筹备:

1)門窗安装前,應先當真認識圖纸,核实門窗洞口位置洞口尺寸,检門窗的型号、规格、質量是不是合适設計请求,如圖纸對門窗框位置無明规按時,施工賣力人按照工程性子及使器具體环境,作同一交底,明白開向、標高及位置(墙中、里平或外同等)。

2)安装門窗框前,墙面要先冲標筋,安装時依標筋定位。

3)二层以上修建物安装門窗框時,上层框的位置要用線坠等东西與基层框吊齐、對正:在统一墙面上有几层窗框時,每层都要拉通線找平窗框的標高。

4)門窗框安装前,應答+50cm線举行查抄,并找好窗边垂直線及窗下皮標高的節制線,在可能的环境下,拉通線,以包管門窗框凹凸一致。

5)制定该分項工程的質量方针、查抄验收轨制等包管工程質量的辦法。

2.2質料请求:

1)門窗的建造和安装必需按設計和有關圖集请求選料和建造;窗型材壁厚≥1.2妹妹,門型材壁厚≥1.5妹妹,不得用小料取代大料,不得用塑料型材取代塑钢型材。

2)門窗型材概况應颠末处置,表觀應滑腻、色采同一。

3)門窗的密封質料,可選用硅酮胶、聚硫胶酯胶、聚氨酯胶、丙烯酸等;密封条可選用橡胶条、橡塑条等。

4)下料切割的截面應平整、清洁、無切痕、無毛刺。

5)下料時應注重统一批料要一次下齐,并请求概况氧化膜的色彩一致,以避免组装後影响雅觀。

6)一般推拉門、窗下料時宜采纳45°角切割:其他類型采纳哪一種方法,则應按照拼装方法决议。

7)窗框下料時,要斟酌窗框加工建造的尺寸,應比已留好的窗洞口尺每边小20-25妹妹(此法為後收口法子)或5-8妹妹 (采纳膨胀螺丝固定門),窗框的横、竖料都要依照這個尺寸来裁切,以包管安装符合。

2.3重要機具:

1)施工东西:切割機、小型電焊機、電钻、打击钻、射钉枪、打胶筒、線锯、手锤、扳手、螺丝刀、灰線袋。

2)質量检测东西:線坠、塞尺、程度尺、钢卷尺、弹簧秤。

2.4功课前提

1)布局工程已完,履历收到达及格尺度,并辦妥工序交代手续。如項充墙體質料為加气砼砌块,門窗洞口雙侧應采纳实心页岩砖组砌,以包管門窗框可以或许固定安稳。

2)依照設計请求肯定門窗位置線,并弹出+50cm,以肯定安装標高。

3)查抄校核留置的門窗洞口尺寸及標高是不是合适設計请求,有問题應实時整改。

4)查抄運输到施工現場的塑钢門窗半制品。

①查抄梃料的品牌、规格、色彩及内衬加激活毛囊,强型钢的规格、厚度等是不是合适設計请求。

②查抄塑钢門窗概况光彩是不是平均,是不是有裂纹、麻點、气孔和较着檫伤。

5)筹备好安装用的脚手架或梯子,并作好平安防護。

6)門窗安装工艺流程(見圖11-44)。

2.5施工法子

1)施工次序:

丈量洞口尺寸→下料加工→半制品出廠查抄→運输到安點缀→弹線找端正→門窗洞口处置→安装毗連件→立樘并固定→門窗附近嵌缝→挂扇→安装五金配件→清算。

2)丈量洞口尺寸:到現場丈量門窗洞口的現实尺寸,并經校核無误後,作為下料加工的根据。

3)下料加工:按照現場丈量的洞口尺寸,举行下料建造。塑钢門窗—般在工場举行批量出產。

4)工場加工出產的塑钢門窗半制品,在出廠前必需举行質量检在,验的及格後才容许出廠。查抄的重點是梃料的规格是不是合适設計请求、半制品的尺寸是不是合适请求、外觀質量是不是合适请求。

5)在工場加工塑钢門窗的同時,現場應举行各項前期筹备事情。弹出+50cm線,画出門窗框立樘位置線;對尺寸不合适请求的洞口举行处置。

6)運输:将加工成型的半制品運输到安装地址。达到施工現場,應答半制品再次举行查抄验收。在装卸及運输進程中應增强制品庇護,装卸法子准确,轻拿轻放。

7)立門窗框前要看清門窗框在施工圖上的位置、標高、型号、門窗框规格、門扇開启標的目的、門窗框是内平、外平或是立在墙中等,按照圖纸設計请求在洞口上弹出立口的安装線,照線立口。

8)预先查抄門窗洞口的尺寸、垂直度及预埋件数目。

9)門窗框安装時用木楔姑且固定,待查抄立面垂直、摆布間隙巨细、上下位置一致,均合适请求後,再将镀锌锚固板固定在門窗洞口内。

10)安装毗連件:為包管塑钢門窗框、幅框及扇的不乱、安稳,固定片或膨胀螺栓(或燕尾铁)的数目、位置、毗連方法應准确;固定點應距門窗角、中横框、中竖框150-200妹妹,其余各固定點間的間距不大于600妹妹。毗連片應平均散布于框的雙侧,與洞口附近的墙體安稳固定。

11)安装并固定門窗框:依照画出的立樘位置線,将門窗框就位,调解其垂直度及標高,用木楔姑且固定。细心查抄正侧面的垂直度及對角線长度,及格後,用膨胀螺栓與附近墙體固定。

12)門窗與墙體洞口的毗連要安稳靠得住,門窗框的铁脚至框角的間隔應大于180妹妹,铁脚間距應小于600妹妹。

13)嵌缝:門窗框與墙體之間的裂缝用發泡胶嵌填密实,离框概况5-8妹妹改用密封胶封锁。

14)挂扇:将窗扇或門扇安装在窗框或門框上。門窗框概况上的 PE庇護膜撕下後,即可举行門窗扇的安装,窗扇安装前,先查抄密封条是不是少梽或脱落征象。然後用螺丝刀拧旋滑轮调理螺丝,使滑轮向槽内回缩。便可托起門窗扇,使其項部插入門窗框的上滑槽中,使滑轮卡鄙人滑槽的常論轨道上,然後拧旋滑轮调理螺钉,使滑轮向外伸,外伸量凡是以长毛条恰好能與門窗框下滑面相接触為佳,以便起到较好的防尘结果,同時門窗扇在滑轨上也挪動顺畅。門窗扇開启機動,封闭周密,無倒翘。推拉門窗扇應安装限位器,以防滑脱。

15)安装五金配件:安装锁、拉手或执手等五金配件時,應先用電钻钻孔,在用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,避免毁坏框料。

16)安装門窗扇時,扇與扇、扇與框之間要留得當的裂缝,一般环境下,留缝限值≤2妹妹,無下框時門扇與地面間留缝4-8妹妹。

17)門锁安装,應在門扇合页安装完落後行。

18)安装完整,對框、玻璃等應实時清算清洁。

19)門、窗交工以前,應将型材概况的塑料胶纸撕掉,若是塑料胶纸在型材概况留有胶痕,宜用香蕉水洗濯清洁。

2.6質量尺度

1)包管項目

①塑钢門窗及其附件、玻璃等質量必需合适設計请求及施工質量验收规范、规程、尺度的请求。

②塑钢門窗必需安装安稳,预埋件的数目、位置、埋設及毗連法子准确。

3)塑門窗安装位置及開启方法、標的目的必需合适設計请求。

2)根基項目

①塑钢門窗扇封闭慎密,開關機動,無阻滞回弹,無變形和倒翘。

②塑钢門窗五金配件齐备,安装安稳,位置准确、启闭機動,合用雅觀。

③塑钢門窗框與墙體間的裂缝嵌填丰满密实,概况平整,嵌填及封锁質料合适設計请求。

④塑钢門窗概况干净、平整,色彩一致,無划痕碰伤,無污染,拼接缝周密。

2.7塑钢門窗容许误差和查验法子見下表:

2.8質量節制

1)外墙窗边渗水是一常見的質量通病,為此,對付這些轻易產生質量問题有部位要严加辦理節制。

2)起首阐發外墙窗渗水的重要缘由,主如果因為窗边後塞口封堵不严或利用不准确的封堵質料所至,再就是由于窗框中未設排水孔或窗台未留排水坡所至。

3)對付上述几種窗边渗水的缘由,必需采纳有用的防制辦法,并在施工中严酷履行,以确保本工程不產生外墙窗边渗漏變乱,知足本工程的利用功效请求。

4)详细防治辦法

①當真浏览施工圖纸,严酷按圖施工門窗洞口的留設尺寸要合适設計请求。

②窗後塞口必需用细石砼梗塞,梗塞時必需是分层屡次填实,严禁一次梗塞到位,避免後塞口梗塞不密实造成渗水。後塞口补塞终了且细石砼终凝後必需用密封股封塑钢窗外边,详细見”窗框固定及後寒口示用意”

2.9制品庇護

1) 門窗框附近嵌防水密封胶時,操作應细心,不得污染門窗框。

2)外墙面及室内墙面、顶棚喷刷時,應采纳塑料薄膜封挡好門窗,避免污染。

3)污物、垃圾等不成從窗户往下倾倒。

4)搭、拆、轉運脚手板,不得在門窗框上拖拽。

5)安装装备及管道,應避免物料撞坏門窗。

6)严禁在窗框、扇上站人。

7)門窗扇安装後應实時安装五金配件,關窗锁門,以防風吹,毁坏門窗。

8)不得在門窗上锤击、钉钉子或刻画,不得使劲刮或用硬物檫磨等法子清算門窗。

9)門窗框的上槛及雙侧用胶带纸、薄膜庇護好,下槛用九夹板制成马蹄形盖板庇護。

2.10應注重的質量問题

1)運输時應轻拿轻放,寄存時應在库房地面上用枕木垫平,并竖直寄存,并阔别热源。

2)安装時應如今門窗外框上按設計划定的位置打眼,用自攻螺丝将镀锌毗連件紧固。轻質墙在門窗洞口雙侧應采纳页岩实心砖组砌,以增长連该件和墙體的安稳水平,使門窗框安装後不松動。

3)應采纳發泡胶嵌填門窗框與墙體間的裂缝,使之與墙體間構成弹性毗連,到达密封目標。

新竹抽化糞池,
4)污染:門窗框上的塑料庇護膜過早撕掉,或庇護辦法不挡。

3入户防護門

3.1設計请求

1.1入户防護門的色彩、规格由設計及扶植单元看样後肯定。

1.2入户防護門必需由具备天資的專業廠家出產供给,產物出場必需具备出廠及格证。

3.2功课前提

1)入户防護門出場必需举行質量查抄验收,严禁分歧格產物進入施工現場。

2)检验入户防護門的出產允许证,出廠及格证,機能检测陈述等相干資料,查對其规格、型号等是不是合适設計请求及施工質量验收规范、尺度的请求。

3)查抄門的外觀質量。概况平整、干净,無划痕、碰伤。

4)依照設計请求弹出立樘位置線及+50cm標高節制線。查抄洞口尺寸是不是合适設計请求,對有問题的門洞举行处置。

3.3施工工艺

1)工艺流程:

門框就位→调解垂直度及標高→姑且固定→查抄正侧面垂直度及標高→固定→附近嵌缝→安装門扇→安装五金配件。

2)依照設計请求的立樘位置将門框就位,門框一般埋入地面下20 妹妹 ,而包管框口上下尺寸不异,容许偏差小于1.5 妹妹 ,對角線容许偏差小于2 妹妹 。然後找直,吊正,用木楔姑且固定,再用检测尺检在正侧面的垂直度、標高,合适请求後固定。

3)門框采纳膨胀螺栓與墙體固定,每边均很多于3個锚固點,且應平固毗連。

4)嵌缝:門框與墙體間裂缝采纳1:2的水泥沙浆或强度不低于C20细石砼嵌塞安稳,包管與墙體構成总體;經養護凝集後,再安装門扇。

5)安装門扇:安装門扇、五金配件及有關防火装配。安装好的娛樂城詐騙提告,門,門扇封闭後,門缝應平均平整,開启自由简便,無阻滞,反弹等征象。門用與門框概况要平整,無较着高低征象,焊點安稳,門體概况喷漆無喷花,黑點等。

3.4質量尺度

1)包管項目

①入户防護門及附件質量,必需合适設計及有關规范、尺度的请求。

②入户防護門安装的位置、開启標的目的,必需合适設計请求。

③入户防護門安装必需安稳,門框與墙體的毗連法子准确,固定點的数目、位置准确。

2)根基項目

①門扇封闭周密,開启機動,無阻滞、回弹和倒翘。

②門的五金件齐备,安装位置准确、安稳。

③門框與墙踢間的裂缝嵌填丰满密实、概况平整、嵌填質料、法子合适設計请求。

4.木質夹板門施工

4.1質料產物请求

1)木質夹板門:本色夹板門安装前出場前應答型号、数目及門扇的加工質量周全举行查抄(此中包含缝子巨细、接缝平整、几何尺寸准确及門窗的平整度等)。門框建造前的木料含水率不得跨越12%,質料廠家應严酷節制。

2)防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不该小于95%,含水率不大于1%,细度请求應全数經由過程1600孔/c㎡的筛或稀释的冷根柢油涂刷木料與墙體接触部位举行防腐处置。

3)钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、門锁等按門窗圖表所列的小五金型号、種類及其配件筹备。

4)對付分歧轻質墙體预埋設的木砖及预埋件等,應合适設計请求。

4.2重要機具

一般應备有粗刨、细刨、裁口刨、单線刨、锯、锤子、斧子、改锥、線勒子、扁铲、塞尺、線坠、红線包、墨汁、木钻小電锯、担子板、扫帚等。

4.3功课前提

1)門框和扇安装前應先查抄有没有窜角、翘扭、曲折、劈裂,若有以上环境應先举行补缀。

2)門框靠地的下层一壁應刷防腐涂料,其他各面及扇活均應涂刷清油道。刷油後分類码放平整,底层應垫平、垫高。每层框與框、扇與扇間垫木板条透風,如露天堆放時,需用苫布盖好,不许日晒雨淋。

3)門框的安装應根据圖纸尺寸核实落後行安装,并按圖纸開启標的目的请求安装時注重裁口方間。安装高度按室内50cm平線節制。

4)門套下层安装應在墙面刮腻子進步行。門扇及門套面层的安装宜在面刮腻子完成落後行,如門扇必需先行安装時應注重制品庇護,避免碰撞和污染。

4.4操作工艺

1)工艺流程

找端正弹線,找出門框(門套)安装位置→掩扇及安装样板→門框(套)安装→門扇安装

2)找端正弹線:布局工程颠末核验及格後,便可從顶层起頭用大線坠吊垂直,查抄洞口位置的正确度,并在墙上弹出墨線,門洞口布局凸出框線時举行剔凿处置。室内門框(門套)應按照圖纸位置和標高安装,并按照門的高度公道設置木砖数目,且每块木砖應钉2個10cm长的钉子并應将钉帽砸扁钉入木砖内,使門框或門套下层安装安稳。轻質隔墙應预設带木砖的混凝土块,以包管其門窗安装的安稳性。

3)弹線安装框扇應斟酌抹灰层的厚度,并按照門尺寸、標高、位置及開启標的目的,在墙上画出安装位置線。有贴脸的門、立框時應與抹灰面平。

4)門框(門套)安装

①木門框(門套)安装:應在地面工程施工前完成,門框(門套)安袋應包管安稳,門框(門套)利用钉子與木砖钉牢,一般每边很多于2點固定,間距不大于1.2m。若隔墙為加气混凝土条板時,應按请求間距预留45妹妹的孔,孔深7-10cm,并在孔内预埋木橛粘107胶水泥浆参加孔中(木橛直径應大于孔径 1妹妹 以使其打入安稳)。待其凝集後再安装門框(門套)。

②門框(門套)應按設計请求及程度標高、平面位置举行安装,并應注重制品庇護。後塞口時,應按設計请求预先埋設铁件,并按规范请求每边很多二個固定點,此間距不大于1.2m。

5)木門扇的安装

①先肯定門的開启標的目的及小五金型号和安装位置,對開門扇扇口的裁口位置開启標的目的,一般右扇為盖口扇。

②查抄門口是不是尺寸准确,边角是不是朴直,有没有窜角;查抄門口高度應量門的雙侧;查抄門口宽度應量門口的上、中、下三點并在扇的响應部位定點画線。

③将門扇靠在框上划出响應的尺寸線,若是扇大,则應按照框的尺寸将大出部門創去,若扇小應帮木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木料内1-2妹妹。

④第一修刨後的門扇應以能塞進口内為好,塞好後用木楔顶住姑且固定。按門扇與口边缝宽符合尺寸,画第二次修刨線,標上合页槽的位置(距門扇的上、下端1/10,且避開上、下冒頭)。同時應注重口與扇安装的平整。

⑤門扇二次修刨,裂缝尺寸符合後即安装合页。應先用線勒子勒出合页的宽度,按照上、下冒頭1/10的请求,钉出合页安装边線,别离從上、下边線往里量出合页长度,剔合页槽時應留線,不该剔的過大、過深。

⑥合页槽剔好後,即安装上、下合页,安装時應先拧一個螺丝,然後大上門查抄裂缝是不是符合,口與扇是不是平整,無問题後方可将螺丝全数拧上拧紧。木螺丝應钉人全长1/3拧入2/3。如門窗為黄花松或其他硬木時,安装前應先打眼。眼的孔径為木螺丝0.9倍,眼深為螺線长的2/3,打眼後得拧螺丝,以防安装劈裂或螺丝拧断。

⑦安装對開扇:應将門扇的宽度用尺量好再肯定中心對口缝的裁口深度。如采纳企口榫時,對口缝的裁口深度及裁口標的目的應知足装锁的请求,然後對附近修刨到正确尺寸。

⑨安装玻璃門時,一般玻璃裁口在走廊内,厨房、茅厕玻璃裁口在至門扇開启後易碰墙,為固定門扇位置應安装定門器,對有特别请求的門應安装門扇開启器,其安装法子,参照產物安装阐明书。

4.5應注重的質量問题

1)贴脸門框(門套)安装後與抹灰面不服:重要缘由是立口時没把握好抹灰层的厚度。

2)門洞口预留尺寸不许:安装門框後附近的缝子過大或太小;砌筑時門洞口尺寸不许,所thermage FLX,留余量巨细不均;砌筑上下摆布,拉線找端正,偏位较多。

3)安装不牢:预埋的木砖数目少或木砖不牢;砌半砖墙没設置带木砖的预制混凝土块,而是直接利用木砖,干燥紧缩松動,预制混凝土隔板,在预制時埋設木砖使之安稳,以包管門框的安装安稳。本砖的設置必定要满够数量和間距的请求。

4)合页不服,螺丝松動,螺帽斜露,缺乏螺丝,合页槽深浅纷歧:安姑時螺丝钉入過长或歪斜拧入。请求安装時螺丝應钉入1/3拧入2/3,拧時不克不及歪斜,安装時如遇木節,應在木節处钻眼,從新塞入木塞後再拧螺丝,同時應注重不要漏掉螺丝。

4.6質量尺度

1)包管項目

①木門及附件質量,必需合适設計及有關规范、尺度的请求。

②木門安装的位置、開启標的目的,必需合适設計请求。

③木門安装必需安稳,門框與墙體的毗連法子准确,固定點的数目、位置准确。

2)根基項目

①門扇封闭周密,開启機動,無阻滞、回弹和倒翘。

②門的五金件齐备,安装位置准确、安稳。

③門框與墙踢間的裂缝嵌填丰满密实、概况平整、嵌填質料、法子合适設計请求。

3)木門安装的容许误差和查验法子見下表。

4.7制品庇護

1)实木門装卸運输時應增强庇護,轻拿轻放,严禁碰撞毁坏。

2)木門出場,應按规格、型号分類堆放,并挂牌標識,用毡布盖好,避免變形、生锈。

3)安装完成後,應派專人举行制品關照,避免碰撞或成心毁坏。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣門窗工程交流論壇  

防盜, 台北網頁設計, 資料擷取DAQ, 荷重元, 沙發工廠獨立筒沙發, 貓抓布沙發, 植牙診所, 遮瑕神器推薦, 無暇氣墊粉餅, 黑蒜頭, 血栓食物, 糖必穩糖尿病治療畫室素描歐冠杯決賽, 歐冠盃決賽, 減肥營養代餐痛風藥足部去角質噴霧除腳臭噴霧日本腱鞘保健液楊梅當舖機車借款免留車, 彰化當舖彰化汽車借款台北招牌設計, 富麗卡扣超耐磨地板, 支票借錢, 支票貼現, 未上市南港當舖, 音波拉皮, 未上市股票, 未上市, 支票借款, 台中搬家, 台中搬家公司, 飲水機翻譯社LPG, 皮秒, 團體服, 汽機車借款資源回收, 刷卡換現金, 信用卡換現金, 未上市股票, 基隆支票貼現, 汐止機車借款, 嘉義借錢, 24小時當舖, 空壓機割雙眼皮, 當舖, 壯陽藥, 團體制服, 布沙發, 沙發, 票貼, 翻譯社, 沙發, 封口機廚餘回收廢鐵回收, 堆高機, 珍珠奶茶, 堆高機, 空壓機, 治療灰指甲神器, 百香果茶包, 水果茶, 法令紋貼, 拇趾外翻矯正器, 降血糖保健食品, 降血糖藥推薦, 炒冰機, 咽炎貼, 美白祛斑霜, 男士抗皺面霜, 牛皮癬,, 法網直播, nba即時比分, 背心, 團體制服, Polo衫,