本文总结了砌體工程常见的15個質量通病,基于响應尺度規范劃定,阐發缘由给出防治辦法,辅以尺度做法示例,总结周全過细,對大師在砌筑工程的施工或辦理中帮忙很大。
通病征象
過梁弃捐长度小于250
規范尺度相干劃定
砌體布局設計規范(GB50003)7.2.4:钢筋砖過梁底面沙浆层處的钢筋,其直径不该小于5妹妹,間距不宜大于120妹妹,钢筋伸入支座砌體内的长度不宜小于250妹妹,沙浆层的厚度不宜小于30妹妹。
中南標修建圖集:過梁支承长度:伸入有承重墙體的門窗洞口邊300妹妹。
缘由阐發
交底不清,查抄不到位。
防治辦法
1. 集中浇制過梁時,下部须在平整的硬地坪上或铺設夹板,采纳平板(或小型手提式)振念頭振實;
2. 過梁選用长度應為洞口宽加500,過梁雙方應各搁入墙内250;厚度不小于洞口净宽的1/10,大于1200的門洞過梁應設置装备摆設箍筋,详细規格按《12ZG313》選用;
3. 過梁顶與布局底標高之差小于過梁高度時,宜與布局梁一块儿現浇,現浇過梁底標高宜應斟酌地面装潢厚度;
4. 當門窗洞與柱、墙邊間隔小于300時,應在柱墙植過梁钢筋,過梁改成現浇,浇筑前應将柱、墙面打成槽齿状。
尺度做法
通病征象
門窗框雙侧未設置混凝土预制块或實心砖
規范尺度相干劃定
中南地域工程扶植尺度設計:門窗框固定中距500妹妹,邊距200妹妹,如混凝土構件则改用射钉Φ3.7*42固定。
缘由阐發
交底不清,查抄不到位。
防治辦法
1. 門洞口用C20混凝土预制块,每邊很多于3块,用水泥沙浆與砌體粘结。窗洞口用C20混凝土预制块每邊很多于2块,垂直間距不大于500妹妹,用水泥沙浆與砌體粘结;
2. 建议在施工條件前與門窗施工单元就門窗固定現實位置举行肯定,再依照肯定的位置举行留設。
尺度做法
通病征象
混水墙面组砌法子紊乱,呈現通缝和“二层皮”,组砌情势不妥,構成竖缝宽窄不均
規范尺度相干劃定
黃連抑菌液,
砌體布局工程施工規范(GB50924)6.2.6:砌體组砌應上下错缝,表里搭砌。
缘由阐發
1. 搁底排砖不准确;
2. 因為混水墙,輕忽组砌方法;
3. 没有依照皮数杆節制砌砖层数而造成砖墙错层。
防治辦法
1. 節制好摆砖搁底,在包管砖砌灰缝8~10妹妹的條件下斟酌到砖垛處,窗間墙、柱邊沿處用砖的公道模数;
2. 對混水墙的砌筑,要增强對操作职员的意識教诲,砌筑時要當真操作,墙體中砖缝搭接不得少于1/4砖长;
3. 半頭砖请求分離砌筑,一砖或半砖厚墙體严禁利用半頭砖;
4. 肯定標高,立好皮数杆。第一层砖的標高必需節制好,與砖层必需吻合,砌筑前将墙體依照层高画出排邦畿;
5. 砖墙反正向的沙浆都必需丰满,每砌完一层砖,都要举行一次竖缝刮浆塞缝事情,以提高砌體强度。
尺度做法
通病征象
砖缝沙浆不丰满(且未勾缝)
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50203):
砖砌體工程
1. 竖向灰缝不该呈現瞎缝、透明缝和假缝;
2. 砌體灰缝沙浆應密實丰满,砖墙程度灰缝的沙浆丰满度不得低于80%。
缘由阐發
1. 砖层程度灰缝和易性差,砌筑時挤浆吃力,使底灰發生孔穴,沙浆层不丰满;
2.老虎機英文, 铺灰太长,砌筑速率跟不上,沙浆中水份被底砖吸取,使砌上的砖层與沙浆落空粘结;
3. 用干砖上墙,使沙浆初期脱水而低落標号。
防治辦法
1. 改良沙浆和易性是确保灰缝沙浆丰满和提高粘结强度的關頭;
2. 改良砌筑法子;并推行“三一砌筑法”;
3. 严禁用于干砖上墙;冬日施工時(白日在0℃以上)也應将砖面得當潮湿後再砌筑;
4. 節制蒸压加氣块的規格尺寸,引用干粉粘结剂作砌體粘合,并采纳1MM厚镀锌铁板制成的L型專用角铁,用射钉及膨胀螺栓使填充墙與柱、墙顶梁、機關柱拉结,将灰缝節制在2-3妹妹。
尺度做法(一)
砌筑完後采纳勾缝小东西举行勾缝
尺度做法(二)
采纳薄层沙浆砌筑法(薄层沙浆砌筑法是指采纳蒸压加氣混凝土砌块粘结沙浆砌筑蒸压加氣混凝土砌块墙體的施工法子,程度灰缝厚度和竖向灰缝宽度為2妹妹~4妹妹。)举行砌筑的墙體,灰缝厚度節制在2妹妹~4妹妹范畴内,采纳專用砌筑粘接剂举行砌筑,程度灰缝和竖向灰缝丰满度请求到达100%。
通病征象
墙體顶部砌筑不合适请求,灰缝不密實
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50203):填充墙與承重主體布局間的空(缝)隙部位施工,應在填充墙砌筑14d落後行。
缘由阐發
1. 砌體施工没有立皮数杆,灰缝不平均;
2. 標高節制不到位。
防治辦法
1. 施工前交底清晰,墙两頭立皮数杆,严酷節制標高;
2. 在墙體砌筑14天後,砖墙墙顶利用尺度砖斜砌,逐块刮浆挤紧,砖的歪斜度節制在60°摆布(即200高);
3. 當墙體长度≤2m應沿统一標的目的斜砌,两頭安排预制三角混凝土块,當墙體长度>2m雙向斜砌,中心放三角混凝土块;里外沙浆應填塞慎密,外墙外侧1/2厚斜砖待布局驗收前镶砌;
4. 對付砌块墙:經由過程皮数杆節制填充墙顶部的高度,可留30妹妹空地,内部用细石混凝土嵌實,外部用沙浆抹實;
5. 砌块墙的批数须严酷按皮数杆,局部尺寸可經由過程下部的导墙调解,顶部可平砌不小于100厚薄砌块,最後30~50妹妹空地用干硬性膨胀细石混凝土填塞。
尺度做法(一)
斜顶砖應组砌密實,角度宜為45—60度,當墙體较永劫應采纳倒八字雙向砌筑,中心部位采纳制品三角块安排。
尺度做法(二)
采纳薄层沙浆砌筑法砌筑的墙體,抗震布防烈度為7度或7度如下且内隔墙长度≤5m時,墙體顶部與梁板之間的空地可用粘结質料或發泡剂填實。
經由過程墙面排版,節制墙體顶部裂缝高度在20妹妹之内,砌筑完成7天後,可举行墙顶缝封堵。
墙體顶缝采纳發泡剂封堵的,發泡剂需丰满,雙侧溢出裂缝。發泡剂固化後,将溢出部門切除,每侧凹入裂缝20妹妹,采纳沙浆举行封堵,防止後续墙面抹灰层開裂。
因發泡剂易老化,外墙及厨衛間等多水房間采纳防水沙浆举行封堵,不该采纳發泡剂。
通病征象
只設置一排拉结筋
規范尺度相干劃定
中南地域工程扶植尺度設計:混凝土墙、柱、機關柱與隔墙之間均利用钢筋保持,沿高度每隔500設2Ф6,钢筋伸入填充墙长度不宜小于700,锚入混凝土墙、柱内200。
缘由阐發
1. 技能交底不清晰或没举行交底,不按圖施工;
2. 施工辦理不敷严酷,操作者未按設計圖纸和規范設置拉结筋。
防治辦法
1. 施工前组织举行技能交底;
2. 施工時墙頭要立皮数杆,严酷節制灰缝厚度;
3. 每120妹妹墙厚安排1Ф6拉结钢筋(120妹妹墙厚應設置2Ф6拉结钢筋)墙厚大于240妹妹時設置装备摆設3根直径6妹妹,間距應不跨越500妹妹,结尾設弯钩;
4. 伸入砌體墙體内拉结筋的端部弯钩采纳向墙體外侧曲折90度做法,钢筋弯钩伸出墙面5-10妹妹,便于查抄拉结筋設置環境。
尺度做法(一)
尺度做法(二)
采纳薄层沙浆砌筑法砌筑的墙體,後砌墙與墙體拉结可采纳L型铁片举行毗連,L型铁片與砌筑墙、布局柱采纳钢钉固定。與機關柱交壤處,埋入機關柱内。
长邊固定在加氣块墙體上,短邊固定在混凝土布局上。
通病征象
窗台混凝土压顶未伸入窗墙體雙侧,後期易構成倒八字缝隙
規范尺度相干劃定
湖南省室第工程質量通病防治技能規程(DBJ 43/T 306):外墙門窗洞口的位置、尺寸應合适設計请求;外墙窗台板應采纳细石混凝土浇制,且内高外低。窗台板厚度不宜小于100妹妹,伸入雙侧墙體的长度不该小于400妹妹。
缘由阐發
1. 交底不明白,尺度不同一,致使窗台压顶伸入墙體长度不敷;
2. 砌體施工各班组間共同分歧理,砌筑施工時,钢筋混凝土班组未實時施工,待砌筑施工完後没法再将窗台压顶伸入墙體。
防治辦法
1. 在砌體施工前應答砌體步队的辦理职员和一线工人做具體而周全的質量技能交底,明白施工请求及相干技能尺度,避免因交底不到位、不清楚而發生的質量問題;
2. 公道计劃砌體各施工班组間的施工次序,當砌筑施工至窗台標高時,钢筋混凝土班组實時插入施工。
尺度做法
通病征象
1. 外墙機關柱未一次性浇筑到顶,二次浇筑後未振捣密實;
2. 墙长度大于5m或墙端没有钢筋混凝土墙柱時,未在墙中心或墙端部加設機關柱;
3. 機關柱雙方(三邊)墙砌成平直,不留马牙搓或马牙搓間距過大。
規范尺度相干劃定
修建抗震設計規范及2016年局部修订(GB50011):墙长大于5m時,墙顶與梁宜有拉结;墙端没有钢筋混凝土墙柱時,應在墙中心或墙端部加設墙厚×200的機關柱。
缘由阐發
1. 未按規范的相干劃定和設計圖纸请求設置機關柱與墙體毗連;
2. 交底不清晰,工人妄想施工便利。
防治辦法
1. 機關柱雙侧砖墙應砌成马牙搓并設置好拉结筋;
2. 依照绑扎機關柱钢筋→砌筑墙體→安装模板→浇筑機關柱混凝土工序施工;
3. 马牙搓從柱脚起頭應先退落後,长度60妹妹;
4. 機關柱一侧模板满封,另外一侧模板顶端临空做成V口,伸出機關柱面10cm,構成斜三角,與機關柱一块儿浇筑,使顶部混凝土密實,待拆完模板,混凝土到达强度後,将斜三角剔凿平;
5. 支模時應加設海绵條避免漏浆。
尺度做法
通病征象
規范尺度相干劃定
修建抗震設計規范及2016年局部修订(GB50011)13.3.3-4:墙长大于5m時,墙顶與梁宜有拉结,或墙端没有钢筋混凝土墙柱時,應在墙中心或墙端部加設機關柱墙厚×200;墙高跨越4m時或100墙高峻于3m時應在半层层高處或門窗洞顶設钢筋混凝土圈梁。
缘由阐發
技能交底不清晰,工人妄想施工便利。
防治辦法
當墙體净高跨越4m時應在墙體中部設置圈梁(現浇混凝土带),圈梁沿墙通长,在門窗洞口處宜與過梁連系,圈梁截面、配筋、混凝土强度品级應合适設計及規范圖集请求。
尺度做法
通病征象
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施leo官網,工質量驗收規范(GB50203)
缘由阐發
1. 施工前,未举行圖纸優化;
2. 施工辦理请求不敷严酷,没有當真查抄和监視。
防治辦法
1. 蒸压加氣混凝土砌块與混凝土柱、墙相接,小于300妹妹的墙垛,必需支模浇筑钢筋混凝土;毗連筋Φ6@300、两顶角2 Φ10配筋,與混凝土柱或墙采纳植筋毗連;
2. 灰砂砖或其他尺度砖與混凝土柱、混凝土墙相结,小于240妹妹的門垛,必需支模浇筑钢筋混凝土;配筋同上。
尺度做法
通病征象
1. 室内有防水请求的部位(包含厨房、洗手間、阳台、天台)未設置防水坎台;
2. 防水坎台與原混凝土接触面未举行基底凿毛處置。
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50203):在厨房、洗手間、浴室等處采纳輕骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加氣混凝土砌块砌筑墙體時,墙底部宜現浇混凝土坎台,其高度宜為150妹妹。
湖南省室第工程質量通病防治技能規程(DBJ 43/T 306):厨房、洗手間和有防水请求的楼(地)面附近應按設計请求做混凝土防水翻邊,并和楼地面混凝土同時施工,振捣密實。
缘由阐發
1. 技能交底不清晰,或未举行技能交底;
2. 為赶工期,工人妄想施工便利。
防治辦法
1. 建议混凝土坎台與主體布局混凝土一次性浇筑成型;
2. 如混凝土坎台未能主體布局混凝土一次性浇筑成型,楼面混凝土浇筑终凝進步行拉毛處置或坎台浇筑前楼板面和侧墙举行凿毛處置,垃圾清算清洁,并洒水潮湿,充實振捣,晋升坎台成型質量。
尺度做法
洗手間管井宜做高于本层搂地面150妹妹高C20细石混凝土翻邊,避免管井根部渗漏水。
通病征象
外墙脚手眼梗塞不严或封堵法子不准确致使外墙渗水
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50011)
缘由阐發
1. 技能交底不清晰,工人質量危害意識稀薄;
2. 扫尾時代無專業施工职员,用杂工代為輕率施工。
防治辦法
1. 孔洞小于或即是100妹妹時,用水泥沙浆(添加防水剂和膨胀剂)分次梗塞;
2. 孔洞尺寸大于100妹妹時,需用细石混凝土(添加防水剂和膨胀剂)封堵,并充實插捣密實。
尺度做法
脚手架拉结不設置在外墙砌块上,設置在外墙外概况的混凝土布局上。
通病征象
抹灰後陆续呈現裂纹、空鼓征象
規范尺度相干劃定
修建装潢装修工程施工質量驗收規范(GB50210)4.3.5:各抹灰层之間及抹灰层與基體之間必需粘接安稳,抹灰层應無脱层、空鼓和開裂。
缘由阐發
1. 未严酷按请求在分歧材質下层交壤處挂網;
2. 甩浆質量差,存在漏甩征象;
3. 抹灰完成後未實時有用的養护。
防治辦法
1. 對抹灰概况的沙浆残渣、污垢、断绝剂等物资断根清洁;
2. 沙浆利用含泥量不大于3%的中砂;
3. 對分歧基體質料相接處,和局部抹灰厚度跨越3cm的部位必需加設抗裂網片;
4. 墙面抹灰對峙分遍成活,每遍抹灰厚度應節制在5~8妹妹,不得跨越10妹妹;
5. 抹灰用沙浆寄存時候節制:當氣温≤25℃時,180min内用完;當氣温>25℃時,150min内用完。對已结硬的沙浆不得再加水拌杂後利用;
6. 對新抹灰层應按照氣暖和情况前提得當举行喷水養护;
7. 有前提的項目,可预先在墙體下层满挂纤维網一道;
8. 甩浆應密集,毛刺感较强,不得漏甩。
尺度做法
通病征象
外墙砖砌體有渗漏征象。
規范尺度相干劃定
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50203)
湖南省室第工程質量通病防治技能規程(DBJ43/T306)
缘由阐發
1. 灰缝不丰满,有透光缝;
場中投注時刻表,2. 窗台压顶锚入雙侧砌體长度不敷,應力集中呈現缝隙;
3. 顶砌施工時候過早;
4. 抹灰层開裂構成渗水通道。
防治辦法
1. 外墙砌筑質料應采纳烧结页岩多孔砖,不宜利用加氣混凝土砌块;
2. 外墙砌筑應灰缝丰满,雙面勾缝;
3. 窗台压顶锚入雙侧砌體长度每邊≥400妹妹,压顶厚度≥100妹妹;
4. 顶砌施工應在砌體完成14d落後行;
5. 砖砌體墙與混凝土梁柱交代處在抹灰前须张挂钢丝網,雙侧搭接长度每邊≥200妹妹;若砌筑質料為加氣混凝土砌块,则應满挂钢丝網。钢丝網材質為热镀锌钢丝網,直径>0.9妹妹,網孔尺寸≤20妹妹×20妹妹;
6. 若采纳加氣混凝土砌块作為外墙填充墙砌筑質料的應采纳專用沙浆砌筑,應增长外墙防水機關层或找平层,其抹灰質料應選用抗裂防水沙浆以防墙面開裂,粉刷三遍成活,以包管防水结果;且每层抹灰厚度應≤10妹妹,當抹灰厚度≥35妹妹時應有挂網等防裂防空鼓辦法。
7. 若采纳砂加氣混凝土切确砌块作為外墙砌筑質料,不得利用發泡胶作為顶砌質料,應利用防水沙浆举行顶砌。并在顶砌完成後設置JS防水层,范畴為顶砌部位附近外扩20妹妹。
尺度做法
通病征象
外墙窗附近有渗漏征象。
規范尺度相干劃定
铝合金門窗工程技能規范(JGJ214)
砌體布局工程施工質量驗收規范(GB50203)
湖南省室第工程質量通病防治技能規程(DBJ43/T306)
缘由阐發
1. 窗台压顶坡度不敷,排水不畅;
2. 窗框附近塞缝不严;
3. 窗框安装進程中砌體受到粉碎;
4. 窗框塑料包装纸老化構成渗水通缝。
防治辦法
1. 窗台压顶應内高外低,坡度10%或高差2cm;
2. 當窗框附近裂缝≤30妹妹,窗框底部及雙侧上反30cm范畴内裂缝采纳防水沙浆封堵,顶部及雙侧其他部位裂缝采纳發泡胶封堵密實;當窗框附近裂缝>30妹妹,應配筋浇筑C20细石混凝土;
3. 砌體在砌筑進程中應在窗洞雙侧留置混凝土预制块,上下预制块離端部間隔≤150妹妹,中心预制块間距≤500妹妹,用于窗框固定片的固定;
4. 窗框在安装前應利用美工刀将塑料包装纸最外侧一部門去除;
5. 外框附近抹灰层终凝進步行压槽處置,待窗安装完成後用密封胶封堵严實。胶缝采纳矩形截面胶缝時,密封胶有用厚度應大于6妹妹;采纳三角形截面胶缝時,密封胶截面宽度應大于8妹妹。
尺度做法 |
|